(ссылка на это сообщение)

Где можно найти подробную информацию по программированию Ас Бирюза? [злой]
Имею неудачный опыт: составил проект пож. сигнализации при помощи прги builder, проверил типовой проверкой, сохранил, переименовал файл в conf.bin и записал в прибор прогой Ld.bat.Во время записи мигал диод на мк1(центральный модуль прибора) показывая загрузку.Прога по всем пунктам показала - ок. Результат: пу 40(панель управления прибора) не видит мк1, пишет:- "восстановление связи" .Надеюсь описал свои действия подробно, исключая лишние вопросы. Подскажите что не так? [грусть]

Наладчик ОПС (Гомель, Беларусь)
Серж
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Марта 2009 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Андер какой версией описания пользовались при програмировании? На какой СОМ порт подключались? По описанному вроде всё правильно. Возможно дело не в програмировании. Проверьте адреса на мк, пу40 и соденительную линию. Это новая станция?

Инженер-наладчик (Барановичи, Беларусь)
Андер
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Марта 2009 года, 01:00
(ссылка на это сообщение)

Версии описания у меня две под старый мк и под новый, станция новая , подходит вот это, взятое на сайте ровалента: Руководство пользователя АПКП (МК-01v.2). com-порт естественно 1 он всего 1 на компе. через него прошивал датчики, вполне успешно, и на другой объект.
Адрес на пу -6; Адрес на мк не понял как устанавливается,не смотря на описание, но до программирования панель видела прибор....?.по моему.Но точно не писала "ожидание связи".
Объектовую и магистральную линию тоже прозвонил. Пу-40 ведет себя одинаково, что с подключенной линией, что без нее.
  Да кстати закидывал я прогу не блоком аиу, а адаптером 232- 485 с программатора RF03( RF03 представляет собой адаптер 232-485 +МАШ ). Связь точно была и закачка проходила на ок.По завершении закачки раздаётся мелодичный сигнал из зуммера мк1. панель не реагирует. Светодиод горит только во время закачки,
остальное время погашен.

Наладчик ОПС (Гомель, Беларусь)
Серж
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Марта 2009 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Адрес на мк не понял как устанавливается,не смотря на описание

Андер скорее всего в этом дело. Из-за не установленного адреса пу и не видит мк. Адрес устанавливается по системе двоичного кода, при помощи джамперов хр7,1-7,5.
1адрес - 1 джампер стоит (другие сняты)
2адр. - 2 дж.стоит (др.сняты)
3адр. - 1 и 2 дж.стоит (др.сняты)
4адр. - 4 дж.стоит (др.сняты)
5адр. - 1 и 3 дж.стоит....
В руководстве МК-01v.2 таблица 6: чёрный джампер-значит стоит, с двумя точками-значит снят.

Инженер-наладчик (Барановичи, Беларусь)
Лёха 80
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Марта 2009 года, 17:33
(ссылка на это сообщение)

Замени kso.bin файл в папке "guard" на один из архива в папках "Под новый контроллер", переименовав в kso. Перезагрузи компьтер и вперёд заливай конфигурацию.
Каждому прибору в зависимости от версии МК1 нужен свой kso.bin. Для последних это v101.
И скорость COM порта на 57600 выставить.
* bins.ZIP
(65.82 Кб)  [скачать]  [загрузок: 340]
ИгорьТех
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Августа 2009 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

А, что за полгода научились решать проблему?
У меня таже проблема. Замена kco.bin помогла?

Инженер (Курск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Файруза
25 Сентября 2024 года, 12:11

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: Met
20 Сентября 2024 года, 16:27

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30

автор: ТатьянаС
15 Августа 2024 года, 20:27

автор: Shvet
13 Августа 2024 года, 07:33

автор: Lancet
09 Августа 2024 года, 17:24

автор: Shvet
02 Августа 2024 года, 07:27

автор: УЦ РЕСУРС
20 Июля 2024 года, 06:31

автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 364, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Александр 2023, Sasha 4312
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines