beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22225
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288594
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛ 0,4 кВ. Комплект арматуры при отпайке от существующей опоры

Количество просмотров - 1474
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Марта 2016 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

Есть существующая опора 0,4 кВ. Пятипроводная, что-то похожее на типовую П3-5 (типовой альбом 3.407.1-136.3). Надо отпаяться от неё и протянуть метров 300 воздушки. Пишу: переоборудовать для отпайки существующую П3-5 в АО3-5 (альбом тот-же). Но вопрос встал в том, что мне говорят, что при отпайке надо закладывать по два изолятора на фазу и вязаться между ними, прежде чем провод натягивать. Хотя пролет - даже 40 метров нет. Что за...? У меня ведь стойки СВ-95, а по два изолятора на фазу ставят уже на СВ-110. Или я чего-то не знаю? Типового решения я такого не нашел. Кто-нибудь с таким сталкивался? Есть ли какое-то типовое решение? Ответвительная анкерная пятипроводная опора с двумя изоляторами на каждой фазе отпайки.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Марта 2016 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

Что-то не понял про двойные изоляторы... Делайте как в АО3-5, там нет никаких двойных изоляторов.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Марта 2016 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)


Что-то не понял про двойные изоляторы... Делайте как в АО3-5, там нет никаких двойных изоляторов.

Так я в курсе, что там их нет) А мне говорят надо предусматривать: пролет типа большой - сильней натягивать надо. И хотят, чтобы на отходящей траверсе стояло по два изолятора на каждую фазу.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Марта 2016 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

У нас в застроенной местности - по два изолятора, для надежности

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Марта 2016 года, 18:29
(ссылка на это сообщение)

Всякие хотелки - на основании НТД. Иначе, мне захочется отпаяться на подвесных изоляторах ПС300...
Запросите у требующего письменное требование на отступление от типового проекта, что бы дурь требующего была видна и пообещайте, что включите его в состав ПСД.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 472, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines