Что означают треугольники на нулевой рабочей шине на рисунке Г.1 из ГОСТ 21.607-2014?
|
Количество просмотров - 2439
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Алексей.71
|
Уважаемые форумчане, есть проблемка. В ГОСТ 21.607-2014 на рисунке Г.1 на нулевой рабочей шине по краям нарисованы треугольнички. Вопрос: что это означает и на сколько важно это изображать на схемах? Есть вариант, что это изоляторы, но это только предположение.
|
Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
|
|
|
Diego
|
И в ГОСТ 21.608-2014 точно такая же схема с такими же треугольниками. Можно посмотреть ГОСТ 21.613-2014 рисунок А.5, там таких треугольников нет. Есть вариант, что это изоляторы, но это только предположение. Тоже так подумал.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Tag
|
Тогда почему таких треугольников нет на фазных шинах?
|
Инженер (Кстово, Россия)
|
|
|
Алексей.71
|
Будем ждать, уважаемые, может кто знающий ответит...
|
Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
|
|
|
Diego
|
Прям вопрос вселенского масштаба.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Сomings
|
Нет предела совершенству. Кто-то вспомнил, что N в 5-жилке изолирована и решил непременно отразить это в схеме. А какой-нить нормоконтролер вернет потом чертежик-то... невнимательно, мол, работаете, молодой человек... Прошу прощения за оффтоп, уж больно в тему. Сам с такими "любителями" совершенства борюсь. В основном безуспешно. "Ведь так же нагляднее, понятнее" - и по фигу система гостов и снипов. А придумать можно о-очень много "улучшений"
|
Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
"Ведь так же нагляднее, понятнее" - и по фигу система гостов и снипов. А придумать можно о-очень много "улучшений" Это точно. По всей вероятности этот рисунок попал в документ из какой то статьи (возможно труда , лекции и т.п.), где хотели подчеркнуть установку шины N на изоляторы для "наглядности", но это моё субъективное мнение.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Huawei
|
предлагаю сообществу проектировщиков не обращать внимания на данный треугольничек, только вместе мы сможем искоренить бред из нормативки.... ура ура ура
|
|
|
|
Юра 123
|
Да и никто не обращает внимание, по крайней мере в чертежах
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Tag
|
Согласен. Главное чтоб экспертиза не начала на это обращать
|
Инженер (Кстово, Россия)
|
|
|
Алексей.71
|
Всем большое спасибо за участие.
|
Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
|
|
|
|