Классификация помещений. Категория помещения по взрывопожарной опасности
|
Количество просмотров - 26792
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Земский
|
Думаю Вам придется искать еще теплоту сгорания паров нефти. Можно принять 43-44 МДж/кг.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Envers
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Взял при расчете 43514000 Дж/кг. Может кому понадобится, молярная масса паров нефти в зависимости от температуры начала кипения указана в приложении 6 «Методических рекомендаций по определению технологических потерь нефти при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки и обустройства месторождений (лицензионных участков, участков недр)», утверждены заместителем министра энергетики РФ 10 апреля 2018 г.
|
Теплоэнергетик (Томск, Россия)
|
|
|
Эд

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте, нужна помощь профессионалов. есть здание кондитерской фабрики заказчик выгораживает участок противопожарными перегородками площадью 952 кв. м. высота до низа несущих балок 9 м. Куда хочет установить линию по производству крекеров, работающую на природном газу низкого давления рсход газа 26 куб м/ час. подводящий газопровод 2 дюйма длинна до отключающего устройства 20м. В помещении есть приточно-вытяжная вентиляция 2 крата. Вопросы : 1) при расчете по СП12 участвует объем аппарата, линия китайская никакой информации кроме нагрузок нет. 2) правильно ли производить расчет по метану? Если произвожу расчет только при аварии разгерметизация газопровода в категорию А не попадаю.
|
? (Тула, Россия)
|
|
|
Земский
|
Вопросы : 1) при расчете по СП12 участвует объем аппарата, линия китайская никакой информации кроме нагрузок нет. 2) правильно ли производить расчет по метану? Если произвожу расчет только при аварии разгерметизация газопровода в категорию А не попадаю. Ваши вопросы вызывают встречные вопросы: 1. При разгерметизации газопровода газ будет поступать в помещение. Что предусматривается для прекращения поступления газа и каково быстродействие системы? 2. Имеется ли аварийная вентиляция? Её кратность? 3. Сколько газа успевает поступить в помещение до отключения подачи газа?
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Эд

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
1. При разгерметизации газопровода газ поступает в помещение. В помещении предусматриваются газоанализаторы с выводом на пост охраны и электромагнитный отсекающий клапан на входе в помещение.( в расчете время срабатывания принял 120 с) 2 Аварийной вентиляции нет (пока) есть приточно вытяжная 2 крата и местный отсос от установки. 3. при расчете по метану на 38 С масса вышедшего газа получилась 0.543 кг. Но это при объеме газа вышедшего из аппарата 0 м куб, фактически расчет произвел только на утечку из газопровода.
|
? (Тула, Россия)
|
|
|
Земский
|
Как-будто всё верно.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Эд

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо. но меня смущает что помещение находится внутри здания без окон (вышибных поверхностей) избыточное давление 2.53 кПа получается, и самый главный вопрос саму линию (печь) никак не учитывать в расчете на категорию А
|
? (Тула, Россия)
|
|
|
Земский
|
помещение находится внутри здания без окон (вышибных поверхностей) избыточное давление 2.53 кПа получается, и самый главный вопрос саму линию (печь) никак не учитывать в расчете на категорию А Формально, если помещение не относится к категории А или Б, легко сбрасываемые конструкции не нужны. Но в помещении находится оборудование , использующее горючий газ, следовательно должны быть легко сбрасываемые конструкции. Если отсутствуют окна, можно предусмотреть легко сбрасываемую кровлю. И ещё: В расчет следует включить количество газа, содержащееся в трубопроводе (20 м) и в оборудовании.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Эд

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
День добрый. Я с этого и начинал диалог. как определить количество газа в оборудовании?
|
? (Тула, Россия)
|
|
|
Земский
|
как определить количество газа в оборудовании? Объём газа равен объёму оборудования (в том числе трубопроводов).
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Эд

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо, но к сожалению информации по оборудованию нет, кроме китайских картинок.
----- добавлено 07 Мая 2020 года, 15:51 ----- Подскажите, если не затруднит, делаю расчет категории помещения где находится емкость для приготовления шоколадной массы которая подается по трубопроводу на линию, принимаю шоколадную массу как жидкую нагрузку с температурой 50 градусов. где можно найти молярную массу жидкого шоколада?
|
? (Тула, Россия)
|
|
|
Земский
|
где можно найти молярную массу жидкого шоколада? Зачем она вам понадобилась?
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
|
Эд

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день, позволю себе вернутся к к своему вопросу. 1. Есть помещение 68х14х9м , свободный объём 6961 м3 ,температура воздуха 20 градусов С , вентиляция 2 крата 2. В котором расположена линия производства крекера. в состав линии входит 2 печи габаритами 11.6х2х1.85 м.(объём 42 м3) работающие на природном газу с расходом 26 м3/ч ( 0.014 м3/с) каждая давление 8 кПа, два подающих газопровода диаметром 50мм протяженностью 24м Расчет проводил по метану отключение трубопроводов автоматическое (120 с) объем аппаратов взял 42 м3 (всей печи) в итоге получилось масса вышедшего газа из аппарата и трубопровода 3.354 кг или 5.044 м3 В итоге коэффициент Z получается равный 0 т.к. ln 1.38*2.56 / 5.28 = - 0.4 (отрицательное число ) и дальше соответственно все получается равно 0, такое может быть?
|
? (Тула, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Объем 7000 м3, вполне возможно
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
|