Классификация помещений. Категория помещения по взрывопожарной опасности
|
Количество просмотров - 26783
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Земский
|
это вовсе не помещение а контейнер 40 футов в котором установлено оборудование). Контейнер может оказаться мобильным зданием, которое подлежит категорированию.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Просят, посчитайте. Деньги не лишние
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Petro

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо. Гляну нормативы по мобильным зданиям
|
|
|
|
Petro

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Уважаемые участники форума, помогите пожалуйста разобраться в некоторых вопросах: 1. Имеется автопарк в помещении стоят автобусы работающие на дизельном топливе (стоят они там в несколько рядов). Предполагаю принимать за расчетный вариант аварии разгерметизацию бака с топливом и проверять по принадлежности к категории А ну и если потребуется далее В1-В4. И тут возникает вопрос какое должно быть предельное расстояние чтобы считать ряд автобусов отдельным участком пожарной нагрузки? 2. В этом же помещении имеется выгородки со стенами из кирпича (но до потолка они не доходят) там устроены склад (пока мне не известно, что там хранят). В этом случае предполагаю считать эти выгородки отдельными участком пожарной нагрузки и если их категория получится выше чем у всего гаража, то категорировать все помещение по наивысшей категории. Прав ли я в своих предположениях? 3. И может быть у кого-то есть информация по пожарной нагрузки автобусов (автобусы разные и с "гормошкой" и без)?
|
|
|
|
Земский
|
помогите пожалуйста разобраться в некоторых вопросах: 1) Примите за участок один ряд автобусов. 2) Мыслите правильно.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Согласно пособия к СП12.13130.2009 есть пример по расчету грузового автомобиля. Там принимают площадь размещения одного автомобиля и не заморачиваются есть ли соседние. Впрочем если считать нагрузку на автобус типовой, то значение площади размещения нагрузки не повлияет на расчет.
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Вспомнил, что ув. Земский рекомендовал книгу Исхакова Х.И. и другие "Пожарная безопасность автомобиля"
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Petro

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вспомнил, что ув. Земский рекомендовал книгу Исхакова Х.И. и другие "Пожарная безопасность автомобиля"
Нашел эту книгу, изучаю но пока встретил только грузовик... ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
|
|
|
Petro

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте! Почитав разные статьи по категорированию гаражей увидел следующее: Известно, что доля горючих материалов от общей массы автомобиля составляет порядка 10%. Теплоту сгорания автомобильных материалов можно принять по базе типовой пожарной нагрузки (31,7 МДж/кг). Возник вопрос а откуда взялась цифра 10%?
|
|
|
|
РБ
|
Наверно это оценка авторов книги. Там же они приводят расчет по конкретному автомобилю.
|
? (Уфа, Россия)
|
|
|
Petro

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Наверно это оценка авторов книги. Там же они приводят расчет по конкретному автомобилю.
Спасибо. Хм.... значит у меня неполная версия этой книги (скачал с интернета). Спасибо за подсказку.... посмотрю более внимательно, может найду в бумаге ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
|
|
|
Petro

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Уважаемые участники форума, окажите помощь в решении такого вопроса: Являются ли Тосол и Антифриз горючими? И если это так не знает ли кто-нибудь температуры его воспламенения.
|
|
|
|
|
Petro

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо, почитаю
|
|
|
|
Petro

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Возникли разночтения (спорим с коллегами и заказчиком) по определению категорий помещений, а поскольку никто толком не знает ответ, то решил написать тут Имеем столовую с кухней на предприятии (моечная, горячий цех, холодный цех, овощной цех,кладовые продуктов). Если с кладовыми все понятно- помещение складское считаем категорию. То с моечными и цехами кухни возникли трения. Подлежат ли эти помещения категорированию? Ну если считать кухню и цеха по приготовлению блюд производственными помещениями -то категорию считать нужно. А что делать с моечными? Подскажите пожалуйста как правильнее подойти к этому вопросу...
|
|
|
|
|