Классификация помещений. Категория помещения по взрывопожарной опасности
|
Количество просмотров - 26784
(ссылка на эту тему)
|
|
|
ХСВ
|
ГРПШ (газорегуляторный пункт шкафной) - наружная установка, (степень огнестойкости применима только к зданиям), категорию необходимо рассчитать (Ан, Вн...).
|
? (Пенза, Россия)
|
|
|
Мил
|
Геннадий Тимофеевич, здравствуйте! Хотел уточнить у Вас: как быть в случае, если в одном помещении находятся различные ЛВЖ. Необходимо из них выбрать самое опасное (как самостоятельный компонент или входящее в состав ЛВЖ) и бОльшее по количеству и предположить, что условное количество разлилось, верно? Или требуется как-то учесть их общее количество?
|
|
|
|
Georgij
|
Хм, а если взрыв или возгорание одного провоцирует на грех второе и третье?
|
Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
РБ
|
Земский отвечал на аналогичный вопрос. Смотрите тему: "Лаборатория, предназначенная для хранения ЛВЖ и ГЖ. Какое вещество наиболее взрывоопасное?"
|
? (Уфа, Россия)
|
|
|
Мил
|
Спасибо. Небольшой вопрос по выдержке из статьи: "при категорировании помещений и наружных установок с наличием жидких смесевых композиций следует учитывать, что теплота сгорания жидкой фазы может отличаться от теплоты сгорания паровой фазы. При категорировании взрывоопасных помещений следует использовать теплоту сгорания паровой фазы, а при категорировании пожароопасных помещений - теплоту сгорания конденсированной фазы для одной и той же смесевой композиции. "
Т.е., посчитали на принадлежность помещения к категории "А", взяв при этом теплоту сгорания паровой фазы и если не относится к "А", то тогда принимаем ЛВЖ с ее теплотой сгорания в конденсированной фазе при расчете на В1-В4 (вместе с "ГВ"), верно?
Я так понимаю, это и для масел актуально? Если не в "Б", то в составе с ГВ?
|
|
|
|
Мил
|
Геннадий Тимофеевич, здравствуйте! Можем ли мы не выполнять расчет помещения на категорию А, если в помещении хранится незначительное количество ЛВЖ (условно 5 литров на 300 кв.м)?
|
|
|
|
Мил
|
И следует ли при расчете помещения на категорию А при хранении ЛВЖ и образованием пыли суммировать получившиеся давления взрыва?
|
|
|
|
Мил
|
Стоит ли учитывать разрыв мешка аспирационной установки, которая собирает пыль в мешок(расположен у пола + имеет цилиндрический тканевый фильтр, расположенный на высоте примерно 1 метр от пола) или пропустить этот момент, учитывая, что разрывов не было никогда ?
|
|
|
|
Земский
|
Стоит ли учитывать разрыв мешка аспирационной установки, Выбор максимальной аварии дело не простое. Надо рассматривать все варианты .
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Мил
|
Уважаемые коллеги! Прошу Вашего совета... Имеем помещение суммарной площадью 1000 кв.м, разделенное функционально на 3 зоны (план прилагается)... Перегородок нет. При расчете на категорию как следует поступить: провести расчет по зонам и по худшей назначить категорию?
|
|
|
|
|
Мил
|
В2 ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) Как прикинули?
|
|
|
|
Vоlk
|
В3 не уместите, В1 многовато
|
|
|
|
Vоlk
|
А вообще могу (можно) любую (почти) насчитать (принять). Вот такие нормы...
|
|
|
|
Мил
|
В3 не уместите, В1 многовато
Вы брали общую площадь или все же разделили на зоны? Брать по общей не совсем верно, верно?
|
|
|
|
|