Классификация помещений. Категория помещения по взрывопожарной опасности

Количество просмотров - 26052
(ссылка на эту тему)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #61 : 10 Декабря 2017 года, 23:27
(ссылка на это сообщение)

Обсуждаете, да же не зная пожарную нагрузку

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 10 Декабря 2017 года, 23:35
(ссылка на это сообщение)

Dizel 2012
Ага. Довели нормы и жизнь до такого. Я не причем [улыбка]. Могу (можно) практически гарантированно, если поднапрячься (не зная ни типа нагрузки, ни технологии [грусть] ) не только от Д до В1 сделать, но и, при очень большом желании, и на Г и даже на взрывоопасную. Самому смешно и грустно...

Мил
Почему "не совсем правильно"? Правильно (по "методичке" - считать всю нагрузку, а  уж как она размещена/вы разместите-иной вопрос)
Мил
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 10 Декабря 2017 года, 23:37
(ссылка на это сообщение)

Основной вопрос заключается в том: считать ли по выдуманным зонам (см приложение), привязанным к виду работ или брать все помещение, как целое....
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #64 : 10 Декабря 2017 года, 23:39
(ссылка на это сообщение)

А какая разница? Считать (проверять) все равно нагрузку всю надо в том или ином виде, деление по зонам (участкам) имеет смысл когда (если) безопасное расстояние выдержите между ними (зонами/участками)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #65 : 10 Декабря 2017 года, 23:40
(ссылка на это сообщение)

По выдуманным зонам есть смысл считать, если получите В4.
А можете получить В1 по зонам и тогда на пожаротушение вырастет расход огнетушащего вещества, по сравнению с В2. А возможно у Вас в цехе такой материал, что без пожаротушения никак. А может токарный цех и тогда на Вас посмотрят как на врага народа за категорию В3

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #66 : 10 Декабря 2017 года, 23:42
(ссылка на это сообщение)

Dizel 2012
Вот видите, Вы и сами всё прекрасно понимаете [улыбка]
Мил
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #67 : 10 Декабря 2017 года, 23:49
(ссылка на это сообщение)

Я вообще склоняюсь к тому, чтобы получить В2, поставить перегородку в нужном месте и обойти установку АУПТ (получить до 1000 м. кв)...
Мил
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #68 : 13 Декабря 2017 года, 22:29
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, подскажите пожалуйста какую высоту помещения принимать, если высота разная 5 м и 3 м? Брать среднее значение при расчете?
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #69 : 13 Декабря 2017 года, 22:31
(ссылка на это сообщение)

А что за расчет?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Мил
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #70 : 13 Декабря 2017 года, 22:36
(ссылка на это сообщение)

Категории помещения... Проверочка по формуле Б.5, завязанной на высоту помещения в квадрате...
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #71 : 13 Декабря 2017 года, 22:42
(ссылка на это сообщение)

H - минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия), м.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Мил
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #72 : 13 Декабря 2017 года, 22:55
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Вам, чуть было не... )
Мил
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #73 : 14 Декабря 2017 года, 23:30
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги!
Как вы думаете, к какой категории относится помещение, в котором проводится резка камня ручным инструментом? Летят искры, камень греется...Деревяшек, ткани и прочего нет...Корпусом электроинструмента из АБС пластика пренебрегаем.

"к категории Г относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии,
процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или)..."
Мил
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #74 : 20 Декабря 2017 года, 19:10
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, влияет ли на расчет наличие искусственно создаваемого тумана (дисперсии) в окрасочной камере...Заказчик уверяет, что при влажности 100% не может быть категории А... Как считаете, чем в этом случае руководствоваться?
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #75 : 20 Декабря 2017 года, 19:19
(ссылка на это сообщение)

Да, влияет. Но обычно в окрасочных камерах речь шла о категории Б

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 11  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 643, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Imp, VadGKorn, ИК, Mav, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines