Жилой дом и здание парилки на дачном участке. Как правильно выполнить электроснабжение?
|
Количество просмотров - 1736
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Яуген
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Требуется помощь. Есть дачный участок.На нём расположен дом и парилка в отдельном здании.От щита на столбе со счётчиком концы кабеля выведены в Бытовое помещение. Нужно не нарушая нормы и по-человечески скомпоновать щиток ЩР1, в нём предусмотреть питание от двух источников - генератора и сети, от него же и запитать щиток ЩР2. Со своей дилетантской колокольни сделал вот такую компоновку, тыкните носом в ошибки и подскажите добрым советом. Заранее спасибо.
|
|
|
|
Юра 123
|
Примените схему рубильник на три положения I-0-II А вот это впечатлило!!!
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Яуген
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Примените схему рубильник на три положения I-0-II [Вложение №] А вот это впечатлило!!! [Вложение №]
Так компоновку ЩР1 можно использовать? она правильная? или есть нюансы,на которые нужно обратить внимание?
|
|
|
|
ElectroLamp
|
Контур повторного заземления не забыть сделать.
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
Так компоновку ЩР1 можно использовать? она правильная? или есть нюансы,на которые нужно обратить внимание? Схема по вводу правильная. Компоновка один из применяемых вариантов . На номиналы АВ и АВДТ.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Максим R
|
для удобство яб предусмотрел еще или индикаторы напряжения или для более наглядности вольтметры для контроля наличия и в случае вольтметров и величины напряжения на вводах
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Схема по вводу правильная Смущает только то, что у человека от сети приходит разделенный РЕ и N проводники ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) Обычно есть PEN проводник, который должен прийти РЕ шину щита, а на ней разделиться на РЕ и N. PEN проводник коммутировать (разрывать) нельзя
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Максим R
|
на столбе установлен щит учета возможно там и происходит разделение PEN на PE и N
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Максим R
|
а еше как то странно выполнено ответвление щиту дачи ЩР2, .... автомат линии на ШР2 следует становить от шин щитка ШР1, среди других отходящих автоматов
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
9022622217

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
|
? (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Omicron Pеrsei
|
Сечения кабелей покажите, чтобы быть уверенным, что они защищаются выбранными автоматами.
|
Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
|
|
|
Яуген
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Сечения кабелей покажите, чтобы быть уверенным, что они защищаются выбранными автоматами.
Кабели вот таким образом подобрал
|
|
|
|
Diego
|
Еще для генератора и для сети надо разделение N и PE выполнить до перекидного рубильника.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
|