Сообщение #1 : 25 Марта 2016 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Подскажите, кто нибудь знает или сталкивался с такой задачей - включение в цепь освещения и фотореле и включателя света.
Как данные изделия включить в цепь освещения что бы днем можно было включить/выключить свет и с наступлением ночи автоматически включались светильники.
Или тут не обойтись без ЯУО (ящик управления освещения), где вся автоматика уже предусмотрена?

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Марта 2016 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Установить фотореле (астрореле) или таймер в щите.

Инженер (Омск, Россия)
Algat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Марта 2016 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)


Установить фотореле (астрореле) или таймер в щите.

В щите после автомата если я установлю реле, то ведь я не смогу в дневное время когда реле разомкнуто, вручную включить свет?

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Марта 2016 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Где Вам надо включать , выключать свет в помещении или на улице?

Инженер (Омск, Россия)
Algat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Марта 2016 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Есть помещение, в нем внутренне освещение. Персонал хочет что бы свет включался и выключался автоматически + иметь возможность включать/выключать в ручную

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Марта 2016 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Какое управление должно преобладать?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Algat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Марта 2016 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Автоматическое

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Algat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Марта 2016 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

В общем так не получится.
Можете подсказать щит управления освещением для 8 групп, нагрузка 5кВт, управление ручное и автоматическое с помощью фотореле

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Марта 2016 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

выбирай в теме https://www.proektant.org/index.php?topic=32560.0

Инженер (Омск, Россия)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Марта 2016 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)

я не смогу в дневное время когда реле разомкнуто, вручную включить свет?

Контакты фотореле и выключателя подключаются параллельно, вот и все решение. Берется стандартный щит управления освещением (направление поиска уже указано выше), добавляется в него кабель к выключателю (выключателям) - и проблема решена.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Марта 2016 года, 05:09
(ссылка на это сообщение)

Контакты фотореле и выключателя подключаются параллельно, вот и все решение.

Только это не решает проблемы избирательности управления, другими словами при включенном освещении от фото реле, выключателем его не отключишь и наоборот.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Марта 2016 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Только это не решает проблемы избирательности управления

Для этого можно взять переключатель режимов (на три положения) в корпусе типа ПКУ, ПОК.
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 28 Марта 2016 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

Или применить таймер (встроить в схему освещения объекта)
к примеру ТО-2, УТ 4  есть и другие решения
 
* УТ 4.pdf
(125.22 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 62]
 
Картинка таймеры.jpg
 
* Картинка таймеры.jpg
(213.31 Кб, 836x653)  [скачать]  [загрузок: 597]

Инженер (Омск, Россия)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 28 Марта 2016 года, 17:43
(ссылка на это сообщение)

Только это не решает проблемы избирательности управления,

Тогда только
переключатель режимов

иначе ерунда получается: включило фотореле, выключатель остался в положении "отключено" - куда его крутить, чтобы свет отключить?
Можно попробовать установить промежуточный модульный пускатель в качестве исполнительного органа, а вместо выключателя -  кнопочную станцию "Пуск- Стоп". Но тогда нужен импульсный режим команды от фотореле: сигнал подается через реле времени, замыкающее свои контакты на пару секунд, чтобы пускатель сработал. Затем взял себя на самоподпитку. Команда "Стоп" - таким же образом.
Таймеры, указанные в предыдущем сообщении, не имеют такой функции, как внешнее управление. Да и все другие, что мне в руки попадались, такой возможности лишены.
Так что придется что-то самопальное городить. И без пускателя - не обойтись.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 28 Марта 2016 года, 20:26
(ссылка на это сообщение)

 К примеру поменять время (ТО-2)
* РЕЛЕ2 Режим.docx
(27.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 58]

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 518, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines