Удельная электрическая мощность. Значения для различных объектов

Количество просмотров - 3940
(ссылка на эту тему)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Марта 2016 года, 23:15
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, может кто-то пользуется методом удельной мощности для определения расчетной мощности объекта? Скажем, для того, чтобы заказчик с этим расчетом пошел получать ТУ. В СП 31-110-2003 есть таблица 6.14, но она не отражает всех типов зданий. Интересно, кто какие значения использует для офисных зданий (с кондиционерами/без кондиционеров),ну и для других объектов. Может из других источников или из жизни.

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Марта 2016 года, 08:46
(ссылка на это сообщение)

Метод удельной мощности годен лишь для грубой оценки. И для оценочной проверки расчета по реальным нагрузкам. Для офисных зданий потребуется больше мощности, чем прописано в таблице 6.14 для зданий. В офисах большая доля мощности уходит на компьютеры.

Проектировщик (Москва, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Марта 2016 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

Из жизни: знакомый энергетик крупного ТОЦ при расчете потребляемой мощности торговой секцией или офисом оперирует 100Вт/м кв. Уже более 5 лет. У него новая 2БКТП-2000-6/0,4. Никаких проблем. Я бы даже сказал, что с большим избытком.
На мой взгляд в СП вполне адекватные цифры для бюджетных вариантов. Остальное, как говорится - интерполяцией

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Марта 2016 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

вполне годится
для того, чтобы заказчик с этим расчетом пошел получать ТУ


Главный специалист (Тюмень, Россия)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Марта 2016 года, 22:51
(ссылка на это сообщение)

Метод удельной мощности годен лишь для грубой оценки.

Так для этого и применяю. Когда от здания ещё только одна концепция существует, а мощность для ТУ заказчику нужна.

Для офисных зданий потребуется больше мощности, чем прописано в таблице 6.14 для зданий. В офисах большая доля мощности уходит на компьютеры.

Так вот поэтому и интересуюсь, какие числа кто использует. Просто числа в СП 31-110-2003 взяты из ещё более древнего  РД 34.20.185-94. Более 20 лет прошло, а числа всё те же.

оперирует 100Вт/м кв

И для офисов, и для торговых площадей? Уж слишком как-то грубо, нет? Когда своя КТП это не так уж важно, а когда мощность надо покупать лучше бы поточнее.

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Марта 2016 года, 08:10
(ссылка на это сообщение)

Когда своя КТП это не так уж важно

а разве в этом случае не покупают эл.энергию?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Марта 2016 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

энергетик крупного ТОЦ при расчете потребляемой мощности торговой секцией или офисом оперирует 100Вт/м кв

это к делу не пришьешь

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Марта 2016 года, 18:39
(ссылка на это сообщение)

а разве в этом случае не покупают эл.энергию?


Я в том смысле, что раз КТП уже построена, то 2МВт уже куплены и в этих пределах можно что угодно подключать.

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 456, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines