Сообщение #1 : 27 Марта 2016 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

  Здравствуйте, вопрос уже, вроде, поднимался, но все же помогите разобраться. В ГОСТ 31471–2011 написано: "5.1.5 Устройства «Антипаника», имеющие механизмы внешнего доступа, обеспечивающие отпирание и запирание дверных блоков с внешней стороны, не должны влиять на беспрепятственное отпирание дверного блока с внутренней стороны одним движением для эвакуационного выхода и двумя неповторяющимися движениями − для аварийного выхода независимо от того, является механизм внешнего доступа запертым или незапертым. О наличии устройства внешнего доступа должно быть указано в спецификации изготовителя."
 То есть если дверь оснащена СКУД, фактически дверь будет блокирована на вход с одной стороны, на выход дверь будет открываться антипаникой свободно, независимо от того есть там считыватель на выход или нет. Получается, что если существуют двери в коридоре на этаже и они находятся на путях эвакуации, то мы не можем организовать двусторонний контроль прохода по считывателям, так как в направлении путей эвакуации дверь всегда будет разблокироваться антипаникой независимо от того был сигнал на разблокировку замка по пожару или нет.
 В ГОСТ указано, что применение антипаники обязательно при любой чрезвычайной ситуации, не только при пожаре. Смущает момент, в ГОСТе 31471–2011, приложение Б "Схемы и примеры функционирования механически и электрически управляемых устройств «Антипаника» для дверей эвакуационных и аварийных выходов" показана кнопка экстренного отпирания двери эвакуационного выхода. Какое-то противоречие. Вопрос, собственно, один- при наличии СКУД на двери эвакуационного выхода можно организовать только односторонний проход (блокировка входа внутрь помещения), так? Спасибо.
   

Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
Ensk
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Марта 2016 года, 17:46
(ссылка на это сообщение)

Ответов на форуме не дождался, написал разработчикам ГОСТа 31471–2011, что , конечно,нужно было сделать сразу. Для интересующихся сутью вопроса представляю ответ директора "Центр по сертификации оконной и дверной техники (ЦС ОДТ)" Власовой Татьяны Владимировны : " Очень рада, что наконец пожарники обратили внимание на существование ГОСТ 31471-2011.
Вы совершенно правы, при нажатии на кнопку происходит разблокировка замка. Дверь эвакуационного выхода всегда разблокируется нажатием на рукоятку Антипаники. В том  случае, если система контроля доступа установлена на эвакуационном выходе, дверь будет закрыта только на вход. Если на аварийном выходе, тогда дверь блокируется с двух сторон и при необходимости разблокировки используют несколько систем: ключ, находящийся в доступном месте, автоматическое срабатывание и т.д. Использование Антипаники не только при пожаре – международная практика, не входящая в противоречие с пожарными нормами. С наилучшими пожеланиями". В итоге получаем, что эвакуационная дверь в СКУД может быть блокирована только с одной стороны - на вход, на выход всегда будет разблокировка антипаникой. Вопрос закрыт.

Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
В. Г.
***
Куратор подраздела "Оптоволоконные сети передачи данных"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Марта 2016 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

Теперь сверьте жизнь с теорией, попробуйте в любом крупном торговом центре нажать ручку антипаники эвакуационного выхода и толкнуть дверь.

Руководитель (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
20 Февраля 2025 года, 18:03

автор: Dizel 2012
19 Февраля 2025 года, 22:25

автор: Foxson
08 Февраля 2025 года, 21:27

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 20:58

автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36

автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41

автор: Земский
04 Февраля 2025 года, 14:04

30 Января 2025 года, 15:49

автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08

автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1530, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines