Вентиляторы. Аэродинамические характеристики

Количество просмотров - 6638
(ссылка на эту тему)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 31 Марта 2016 года, 07:46
(ссылка на это сообщение)

наприме где начинается первая характеристика на 730 об\мин. какое там значение Q???

Курить мануалы не пробовали?

? (Челябинск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 31 Марта 2016 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

наприме где начинается первая характеристика на 730 об\мин. какое там значение Q???

Значение на оси абсцисс. Но эта точка вас интересовать не должна, это не рабочая зона вентилятора, это помпажная зона.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Malan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 01 Апреля 2016 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

где же рабочая зона!?

? (Новосибирск, Россия)
Kolobanov
**
Активный участник форумов

ВЕЗА Беларусь
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 07 Апреля 2016 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

рабочая зона!?

рабочей зоной считается зона максимальной эффективности - ближе к линии максимального кпд вентилятора, за пределами неустойчивой работы вентилятора (за зоной срыва), идеально считается точка в которой кпд вентилятора в границах 10% от максимально возможного КПД ( ГОСТ10616 , пункт 2,15)

Заместитель директора ИП "ВЕЗА-Гомель" (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 07 Апреля 2016 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Судя по картинке, всё что расположено левее линии кпд 0,82 - это помпажная зона (неустойчивой работы, зона срыва....)

Монтажник (Челябинск, Россия)
Kolobanov
**
Активный участник форумов

ВЕЗА Беларусь
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 11 Апреля 2016 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

вернее, все что левее 0,74 слева и правее 0,74 справа [улыбка]. Но на самом деле - не верьте графикам! и никому не верьте  - если они (графики) не подтверждены испытаниями конкретной модели колеса на стенде хотя бы раз в году. в файлике - реальный отчет об испытаниях безымянного вентилятора ВЦ на стенде.
* ____________4 (1).doc
(31 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 57]

Заместитель директора ИП "ВЕЗА-Гомель" (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 11 Апреля 2016 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

вернее, все что левее 0,74 слева и правее 0,74 справа [улыбка]

Это шутка юмора или непонимание термина помпаж?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Malan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 11 Апреля 2016 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

спасибо за информацию

? (Новосибирск, Россия)
Kolobanov
**
Активный участник форумов

ВЕЗА Беларусь
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 11 Апреля 2016 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

вроде считал всегда что это - левая зона неустойчивой работы вентагрегата, когда расход зажимают до "немогу" и вентилятор начинает вибрировать и работать неустойчиво. не?

Заместитель директора ИП "ВЕЗА-Гомель" (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 11 Апреля 2016 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

Где-то так, но "правее правой 0,74" помпажа не будет ни когда, но экономичность плохая. А вот левее 0,82 помпаж вероятен. Вы разве при изготовлении вентиляторов не проверяете "линию помпажа".
Так, что рабочая зона "узковата" от 0,82 вправо до 0,72.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Kolobanov
**
Активный участник форумов

ВЕЗА Беларусь
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 11 Апреля 2016 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

мы проверяем все режимы. от "0". но рисуем графики не от "0". буржуи - рисуют даже до "0" по давлению - для канальников например

Заместитель директора ИП "ВЕЗА-Гомель" (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 11 Апреля 2016 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

Судя по тем характеристикам, что вы выложили, на вашем вентиляторе помпажа вообще не будет. Ну может быть на красьненькой характеристике в диапазоне 0-1000 кубов, да и то вряд ли. Видимо хороший профиль лопаток.
Но картинка в начале ветки форума - совсем иное дело.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Kolobanov
**
Активный участник форумов

ВЕЗА Беларусь
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 11 Апреля 2016 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

на характеристиках которые я выложил главным является то, что данные по каталогу отличаются от замеров. это не наш вент. ключевым является как раз ненагруженность колеса. хотя если заказчику неважно - то и без разницы. в начале форума картинки "от фонаря"

Заместитель директора ИП "ВЕЗА-Гомель" (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 11 Апреля 2016 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

На этих характеристиках маловато данных, что бы судить о достоверности заводских характеристик: нужно знать как минимум параметры воздуха (атм давление, температура, влажность) при которых снимались характеристики. С изменением параметров воздуха характеристики легко "гуляют" в пределах 15% по расходу. Если ещё разобраться какие кубы написаны в заводской характеристике и какие в экспериментальной, то вообще всё может совпасть.
Ну а проектировщикам приходится верить заводским характеристикам, у них нет возможности экспериментировать.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Kolobanov
**
Активный участник форумов

ВЕЗА Беларусь
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 11 Апреля 2016 года, 21:12
(ссылка на это сообщение)

нету заводской характеристики, если нет испытаний. есть некие графики, нарисованные по подобию выпускаемых 10-20-лет назад, есть конструктив колеса-конфузора-улитки- который упрощали-подгоняли под существующую технологию, по итогу не дуют вентиляторы аля-ведро в разы, что не раз всплывало при замерах и стократно "хоронится" монтажником, которому вообще без разницы что сколько должно, 6,3х5,5х1500? = нате, кто меряет-то? наш наладчик который впишет что все ок. я знаю единичные случаи, когда меняли через суд или прокуратуру железо. в магазине за обвес можно требовать деньги назад, в вентиляции - нельзя, вернее, не получается

Заместитель директора ИП "ВЕЗА-Гомель" (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: Murad555
Вчера в 16:54

автор: ИК
Вчера в 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

21 Мая 2024 года, 18:01

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 336, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines