beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22225
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288594
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Номинальное напряжение трансформатора. Чем определяется?

Количество просмотров - 3482
(ссылка на эту тему)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Марта 2016 года, 17:49
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Подскажите, чем определяется номинальное напряжение трансформатора? В шкале номинальных напряжений (ГОСТ 721) есть две графы из которых можно выбирать, например 10,5 кВ или 11 кВ, а вот какое конкретно выбрать и на основании какого норматива - непонятно.
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Марта 2016 года, 03:11
(ссылка на это сообщение)

Можно взять ГОСТ на трансформаторы в зависимости от того какой у вас трансформатор, можно взять конкретного производителя и конкретный трансформатор.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Марта 2016 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

в ГОСТе указаны оба варианта, производители заявляют, что хоть 10,9999 сделают, только закажите.
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Марта 2016 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

какой у вас трансформатор мощность и на какие напряжения ?:-)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Марта 2016 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

интересует вопрос в принципе.
например, почему у трансов на 35 кВ номинальное напряжение 35 кВ, а у трансов на 110 кВ номинальное напряжение 115 кВ ?
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Марта 2016 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Марта 2016 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

ну а например в каталога уралтяжмаш .ТМ-10000/35У1, ТД-16000/35ВМУ1А, ТД-16000/35ВМУХЛ1  номинальное высокое напряжение по высокой стороне 38,5 кВ, по низкой у первого 6,3 у второго и третьего  6,3  или 10,5 кВ

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Марта 2016 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Максим R, вот и получается, у уралтяжмаша номинал 38,5, у электрозавода - 35. где правда?
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Марта 2016 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

правда что и тот и тот трансформатор можно установить в сеть номинальным напряжением 35 кВ. и оба они выполнят свою функцию, а служба эксплуатации если нужно подкрутит напряжение при помощи РПН или ПБВ

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Марта 2016 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Видимо, область применения разная: 38,5 кВ - для собственных нужд ЭС или ПС, а 35 кВ - потребительские...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Марта 2016 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

Если уж быть более точным, то в первом случае у транса должен быть индекс "С", что как раз означает "для собственных нужд", тогда номинал будет 36,75 по ГОСТ (а не 38,5, как указано в сообщениях выше). Но производителям пофик какой номинал делать (сколько надо витков, столько и намотают, только покупайте), поэтому отсылать к производителям некорректно.
Неясность остается: почему для сети 35, 10 кВ номинальное напряжение трансформаторов тоже 35 и 10 кВ, а для сети 110 кВ уже номинальное напряжение 115 кВ?
Аллександор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Января 2020 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Реанимирую тему
На подстанции 4ре трансформатора
63 МВА с обмотками 230/38,5/6,3 а от него запитан трансформатор 25 МВА с обмотками 35/6,6.
До конца не понимаю как все будет работать. Думаю на втором трансфомраторе выкрутят РПН на ближайшее к 38,5

Инженер 2-ой категории (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Января 2020 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

посмотрите ГОСТ 29322-2014 - Напряжения стандартные
обратите внимание на номинальные и стандартные напряжения.
РПН предназначена для подруливания напряжения при потерях напряжения в сетях и регулирования режимов электроснабжения.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Аллександор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Января 2020 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Мы делаем по ГОСТ 721-77
и там как раз первичная обмотка трансфомратора 35 кВ вторичная обмотка трансфомратора 38,5

Инженер 2-ой категории (Нижний Новгород, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Января 2020 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

63 МВА с обмотками 230/38,5/6,3 а от него запитан трансформатор 25 МВА с обмотками 35/6,6.
До конца не понимаю как все будет работать. Думаю на втором трансфомраторе выкрутят РПН на ближайшее к 38,5

При напряжении входа 38,5 кВ на трансформатор 25 МВА с обмотками 35/6,6 на выходе (с помощью РПН,ПБВ) получать нужные 6,3 кВ
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 477, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines