Сообщение #61 : 15 Апреля 2016 года, 05:59
(ссылка на это сообщение)

Егор! тогда объясните для чего заземление если не для защиты человека

Тип заземления системы электроснабжения это вовсе не заземление/защитное заземление выполняемое для обеспечения электробезопасности.
Гост 30331.1-2013
20.75 тип заземления системы: Комплексная характеристика системы распределения электроэнергии, устанавливающая наличие или отсутствие заземления частей источника питания, находящихся под напряжением, наличие заземления открытых проводящих частей электроустановки или электрооборудования, наличие и способ выполнения электрического соединения между заземленными частями источника питания, находящимися под напряжением, и указанными открытыми проводящими частями.

И выбирается оно по обеспечению ЭМС, экономической эффективности, бесперебойности питания и т.п.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 18 Июля 2016 года, 19:08
(ссылка на это сообщение)


МЭК 60364 и ГОСТ 12.1.038-82 не гармонизированы, поэтому их требуется учитывать, либо вносить корректировки.


Они не могут соответствовать друг другу.

? (Москва, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 18 Июля 2016 года, 19:35
(ссылка на это сообщение)

Они не могут соответствовать друг другу.

Соответствовать они могут, было бы желание. Но так же следует помнить что пока в них требования различаются.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #64 : 18 Июля 2016 года, 19:46
(ссылка на это сообщение)

Когда предложите свой вариант "соответствия", тогда и будет предмет для разговора.

? (Москва, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #65 : 18 Июля 2016 года, 19:49
(ссылка на это сообщение)

Когда предложите свой вариант "соответствия"

ГОСТ 12.1.038-82 отменить, взамен принять нормы мэк, либо комплекс 50571 приводить в соответствие ГОСТу 12.1.038-82.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #66 : 18 Июля 2016 года, 19:56
(ссылка на это сообщение)


ГОСТ 12.1.038-82 отменить, взамен принять нормы мэк, либо комплекс 50571 приводить в соответствие ГОСТу 12.1.038-82.

1. Отменить.
2. ГОСТ 30331 ввести в полном объеме, только не кривой, как его делает МИЭЭ.

? (Москва, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #67 : 18 Июля 2016 года, 20:00
(ссылка на это сообщение)


1. Отменить.
2. ГОСТ 30331 ввести в полном объеме.

Я не возражаю.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #68 : 18 Июля 2016 года, 20:06
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, коллеги! Скучали, наверное, без меня???
Как ни странно Егор 81 прав! Повторное заземление РЕN не является заземлением по своей сути, так как заземление есть только в системе IT п. 1.7.104. А в ТN ЗАНУЛЕНИЕ, даже в ТТ заземление нужно для срабатывания УДТ и его сопротивление может достигать 1666 Ом.
С уважением Виктор Костров!

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #69 : 18 Июля 2016 года, 20:20
(ссылка на это сообщение)

Зануление следует забыть, как пережиток ... . Только заземление, что есть частный случай уравнивания потенциалов.

? (Москва, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #70 : 18 Июля 2016 года, 20:26
(ссылка на это сообщение)


Зануление следует забыть, как пережиток ... . Только заземление, что есть частный случай уравнивания потенциалов.

Юрий Владимирович, здравствуйте!
Ссылку на НТД не дадите?
С уважением Виктор Костров!

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #71 : 18 Июля 2016 года, 20:36
(ссылка на это сообщение)

Какую ссылку?

? (Москва, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #72 : 18 Июля 2016 года, 21:17
(ссылка на это сообщение)


Какую ссылку?

Что следует забыть как пережиток....
С уважением Виктор Костров!

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #73 : 18 Июля 2016 года, 21:34
(ссылка на это сообщение)

Об этом приведена целая "поэма" в ГОСТ 30331.1.

? (Москва, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #74 : 18 Июля 2016 года, 21:47
(ссылка на это сообщение)


Об этом приведена целая "поэма" в ГОСТ 30331.1.


Нет полезной и четкой информации.....к сожалению.....
С уважением Виктор Костров!

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #75 : 18 Июля 2016 года, 21:56
(ссылка на это сообщение)

В ГОСТ 30331.1 приведена чёткая информация об отмене зануления. Нужно внимательно читать его и представлять устройство низковольтной электроустановки и системы.

? (Москва, Россия)
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 552, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
УЦ РЕСУРС, Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines