beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22600
  • Всего тем - 31295
  • Всего сообщений - 289845
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 7  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ГОСТ и падение напряжения. Точка отсчета

Количество просмотров - 26138
(ссылка на эту тему)
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 30 Марта 2016 года, 22:23
(ссылка на это сообщение)

А в каком году это было? Интересно, так как в ГОСТ 29322-2014 фигурирует ссылка и на Гост Р 50571.15, например таблица А1 выполнена с учетом IEC 60364-5-52:2001 (не действующего Гост Р 50571.15), а не Гост Р 50571.5.52-2011.

Интересно, формулированное мной примечание 2 стандарта, которое процитировал выше, не доступно для понимания?

? (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 30 Марта 2016 года, 22:27
(ссылка на это сообщение)

Как это выполнимо при наличии например распред сети от другого юр лица (Сетевой организации

этот вопрос я задавал еще 5 лет (или больше) назад на колане при публикации проекта предпредшественника лоббированного сетевиками нового госта на качество эл эн
так что не по адресу. Их официальная позиция- ставьте стабилизаторы или платите за нужное отклонение, оговаривая в ТУ. Иначе говоря - решайте за ваши деньги наши проблемы, очень удобно (для них)
Я же хотел донести мысль которую хотел - когда ТП и ЭУ в одной собственности. Повторяться не буду- выше все написал. Не думаю, что ты не понял
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 30 Марта 2016 года, 22:29
(ссылка на это сообщение)


Интересно, формулированное мной примечание 2 стандарта, которое процитировал выше, не доступно для понимания?
5 лет готовили стандарт? Не легка нынче жизнь нормотворцев!

Иначе говоря - решайте за ваши деньги наши проблемы, очень удобно (для них)

Хорошая у них позиция.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 30 Марта 2016 года, 22:33
(ссылка на это сообщение)

Перечень . Требуется выполнить  ГОСТ Р 50571.1-2009 (Гост 30331.1-2013) п. 131.5

И где ты здесь видишь отклонение напряжения? Поясни. Я, конечно, могу домыслить, но ты уж лучше прямо
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 30 Марта 2016 года, 22:35
(ссылка на это сообщение)

И где ты здесь видишь отклонение напряжения?

Нет, я говорил о влиянии отклонения напряжения на обеспечение защиты от сверхтока.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 30 Марта 2016 года, 22:41
(ссылка на это сообщение)

 это гарантировано стандартом на аппараты. Пока не вышел за отклонения в стандарте - можно не переживать. По памяти - там те же 10%
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 30 Марта 2016 года, 22:42
(ссылка на это сообщение)

По памяти - там те же 10%

Так у нас 10% потеряно еще до ввода в ЭУ, -3...5% еще в ЭУ в лучшем случае получим.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 30 Марта 2016 года, 22:44
(ссылка на это сообщение)

да ладно тебе. Лыко и мочало - начинай сначала. Я то о другом случае. А это - проблемы потребителя )))
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 31 Марта 2016 года, 05:21
(ссылка на это сообщение)

в общем случае  главное обеспечить отклонение на зажимах потребителей

Да, раньше так и было. Это классика жанра. Раньше говорили, что потери U сами по себе в установках 0,4 кВ не нормируются.
А нормируются только отклонения на зажимах ЭП. Поэтому "располагаемые" потери могли быть в каждом случае разные. Для этого строили эпюры отклонений напряжения либо суммировали все потери напряжения и получали отклонения U на зажимах ЭП.
Для упрощения в некоторых НТД давались рекомендуемые значения потерь (например, в СП 31 - 7,5% для освещения от ТП; В РД на гор.сети - 4-6% для внешних сетей). Но это все были рекомендации (вокруг которых на форумах было сломано не мало копий).
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 31 Марта 2016 года, 05:24
(ссылка на это сообщение)

Так у нас 10% потеряно еще до ввода в ЭУ

Егор, Volk тебе говорит  про случай, когда ТП и здание принадлежит одному лицу.
А если ТП еще и встроена в здание, то в этом случае потери внутри здания могут быть выше ГОСТ/МЭКовских (при условии обеспечения допустимого отклонения U на зажимах ЭП).
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 31 Марта 2016 года, 05:48
(ссылка на это сообщение)

Дмитрий, да я понял. [подмигиваю]

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 31 Марта 2016 года, 05:58
(ссылка на это сообщение)

Теперь об экономической составляющей - это решать собственнику. Если собственник готов ежемесячно платить за потери, что бы сэкономить на дополнительных вложениях - это его дело (при условии обеспечения допустимого отклонения на зажимах потребителей)

Так ведь часто речь идет о конкретных наиболее удаленных ЭП/лампочках (которые еще могут редко работать). Поэтому здесь экономическая составляющая может быть ничтожно малой. Поэтому потребитель в деньгах может ничего не потерять.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 31 Марта 2016 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

Vоlk, На досуге вспомнил, видимо вчера совсем уставший был.
По теме безопасности, Гост Р 50571.4.44-2011 стандарт в целом входит в перечень к ФЗ 123, а в нем есть раздел 445 Защита от понижения напряжения.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 31 Марта 2016 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

есть такое
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 31 Марта 2016 года, 23:04
(ссылка на это сообщение)

В двух стандартах расписано так:
ГОСТ Р 50571.5.52 (должно быть) - для электроустановок, подключаемых к электрическим сетям общего пользования, максимальные падения напряжения  3 и 5 % (от ввода в электроустановку);
ГОСТ 29322 - напряжение в точке подключения электроустановки к эл. сети 230/400 В плюс-минус 10 %.

? (Москва, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 7  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Вчера в 22:18

автор: Mav
Вчера в 21:56

автор: Змей~
Вчера в 09:17

автор: Sasha 4312
Вчера в 07:30

автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57

автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 451, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Sasha 4312, Opornik, Проектант 63
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines