ВЛ 35-110 кВ. Опоры ВЛ 35-110 кВ для 5 района по гололёду

Количество просмотров - 2390
(ссылка на эту тему)
YUK
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 31 Марта 2016 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)

в общем суть такова- рябят, подскажите какие многогранные стальные опоры для вл 35/110 используете при 5 районе по гололёду? в типовых метако посмотрел, там всюду только до 4 района по гололёду

? (Москва, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Апреля 2016 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

Советую обратиться в Гидромонтаж с этим вопросом, не сразу но отвечают. Могут прислать монтажную схему нужной опоры с расчетными нагрузками.
При удачном запросе, поделитесь полученной информацией.
Метако обанкротился, как мне сказали, когда я туда обращался этой зимой.

Инженер (Пенза, Россия)
YUK
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Апреля 2016 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)


Советую обратиться в Гидромонтаж с этим вопросом, не сразу но отвечают. Могут прислать монтажную схему нужной опоры с расчетными нагрузками.
При удачном запросе, поделитесь полученной информацией.
Метако обанкротился, как мне сказали, когда я туда обращался этой зимой.

это который этот гидромонтаж? http://ozgm.ru/

? (Москва, Россия)
Mister.orel
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Апреля 2016 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

При удачном запросе, поделитесь полученной информацией.


YUK, ну как, узнали в итоге? Что вам ответили?

? (Москва, Россия)
YUK
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Апреля 2016 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)


При удачном запросе, поделитесь полученной информацией.


YUK, ну как, узнали в итоге? Что вам ответили?

Пока ничего не узнал от Гидромонтажа.
В ЭЛСИ ( http://www.elsi.ru/ ) дали чертежи промежуточных решётчатых опор официально заявленных для 5 гололёда. но они с оттяжками. по поводу анкерных опор пока ещё жду от ЭЛСИ ответа

? (Москва, Россия)
Многогранный
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Апреля 2016 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Как вариант, обратитесь в "АГИС Инжиниринг". agiseng.ru
Они в реестре поставщиков многогранных опор для Россетей.

Инженер (Москва, Россия)
Dr greg
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Апреля 2016 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

То же с этим вопросом столкнулся. На 35 кВ не нашел, но есть Шифр 24.0066 стр. 13 Расчетные пролеты, м, для одноцепных железобетонных ОПОР ВЛ-10 кВ с защищенными проводами по проекту Л56-97. В нем расчеты до 7го района по гололеду есть. Может быть окажется полезным.

Sovochek
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Апреля 2016 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)


В ЭЛСИ ( http://www.elsi.ru/ ) дали чертежи промежуточных решётчатых опор официально заявленных для 5 гололёда. но они с оттяжками. по поводу анкерных опор пока ещё жду от ЭЛСИ ответа

Это не решетчатые, а из гнутого профиля. Стоят до 7 района.
Обратитесь с запросом в МСК офис ЭЛСИ. Вам дадут ответ на то, какие опоры в 5 ветре с каким пролетом без оттяжек можно поставить.
Все это касаемо промежутков.
По анкерам - 170 типовой проект. Только доработать (усилить) фасонку, не меняя профили поясов и раскосов.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 525, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Рафаэль 2015, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines