Расчёт тока короткого замыкания. Поиск ошибки в расчёте

Количество просмотров - 5484
(ссылка на эту тему)
Сергей 111
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 01 Апреля 2016 года, 17:04
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги, всем добрый день!

Решил посчитать ток 1ф КЗ (0,4 кВ) согласно РД 153-34.0-20.527-98 и столкнулся с такой проблемой.

На участке БКТП-ГРЩ ( 6(ВвБШв 4х240, L=100м) ): ток 1ф КЗ составляет 23 кА, а ток 3ф КЗ составляет 122 кА.

Считал довольно таки грубо, учитывал только кабель. Но всё равно по-моему мнению ток очень большой даже при таком сечении кабеля. Ударный ток будет составлять около 200 кА. У АВВ у защитных аппаратов отключающая способность максимум на 200 кА.
Считал в exel, пересмотрел и проверил всё нигде ошибок не нашёл.

Подскажите пожалуйста насколько реальная цифра у меня (если что могу прислать exel)

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 01 Апреля 2016 года, 20:36
(ссылка на это сообщение)

122 кА - нереальная цифра.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Апреля 2016 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

На участке БКТП-ГРЩ ( 6(ВвБШв 4х240, L=100м)

А вы учитываете требования ГОСТ Р 70571.4.43-2012 , п.434.4 по защите соединенных параллельно кабелей?

Проектировщик (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Апреля 2016 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 70571.4.43-2012

наверное ГОСТ Р 50571.4.43-2012

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Апреля 2016 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

Есть программа Аврал 2.8.1.
Для проверки Ваших расчетов необходимо дополнить данными о:
- схеме соединения обмоток трансформатора
- его номинальной мощеости
- типе аппаратов защиты отходящих от ТП кабелей

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Апреля 2016 года, 19:03
(ссылка на это сообщение)

наверное ГОСТ Р 50571.4.43-2012


Да, конечно, спасибо.

Проектировщик (Москва, Россия)
Сергей 111
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Апреля 2016 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ГОСТ! Схема соединения обмоток тр-ра треуг./звезда-2500 кВА, номинал автомата 3200А.
К чему создана эта тема, к тому что, возник спор между мной и моим коллегой. Он считает по упрощённой формуле и у него получается ток 1ф КЗ 9кА, у меня 22 кА и я считаю по РД 153-34.0-20.527-98. Считал в exel, нигде ошибок не нашёл. Может кто-нибудь подскажет на характерные, часто встречающие ошибки при расчёте КЗ, либо у меня значение тока 1ф КЗ ближе к истине.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Сергей 111
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Апреля 2016 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)

Здесь мои расчёты
* ток КЗ-2.xlsx
(80.26 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 151]

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Апреля 2016 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Сергей, добрый день. У Вас определяющая ошибка - отсутствие учета сопротивления системы (в прямой последовательности - это система со стороны ВН и трансформатор, в нулевой последовательности - это сопротивление нулевой последовательности транса), отсюда и огромные токи КЗ. Кроме того, в зависимости от схемы заземления, иногда корректнее считать однофазный коротыш через формулу "фаза-петля". Кстати, для справки: однофазные коротыши для схемы соединений транса D/Y-n будут слегка больше трехфазных.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Сергей 111
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Апреля 2016 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

ну ведь всё равно определяющим сопротивлением будет сопротивление кабеля...  и согласно нормам при большой мощности траса, его сопротивлением можно пренебречь?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Сергей 111
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Апреля 2016 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

к примеру при таких же условиях (длина 100м, треуг./звезда) при кабеле 2 (АСБ 4х185) ток 1ф КЗ приимает значение 8 кА,  а у меня  6 кабелей по меди сечением 4х240. Не могли бы вы предложить свой ответ по моим данным : ( 6(ВвБШв 4х240, L=100м), длина 100м, треуг./звезда(2500 кВА) )

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Апреля 2016 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

а у меня  6 кабелей по меди сечением 4х240

Вы рассматриваете только случай кз в конце линии. А попробуйте посчитать ток кз  при повреждении одного из ваших 6 кабелей в середине линии. В соответствие с п.434.4 ГОСТ Р 50571.4.43-2012 "Общее защитное устройство может защитить проводники, соединенные параллельно, от коротких замыканий в цепи при условии, что рабочие характеристики этого устройства гарантируют его эффективную работу, если повреждение происходит в самом тяжелом случае в одном из параллельных проводников."

Проектировщик (Москва, Россия)
Сергей 111
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Апреля 2016 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Безусловно, если я буду принимать тот случай, когда у меня происходит 1ф КЗ на одном из 6 кабелей при условии, что на каждом стоит защита со стороны источника питания и со стороны нагрузки, то ток КЗ будет на порядок меньше, но я рассматриваю, когда у меня на вводе стоит 1 защитный аппарат и согласно моим расчётам ток кз 1ф=22 кА, 3ф=122кА. Я хочу убедится в том, что мои расчёты правильны. Хочу сравнить значения при моих исх. данных. повторюсь ещё раз, что ток 1ф КЗ моего коллеги 8 кА, а мой 22 кА. Если я правильно подсчитал ток 3ф КЗ(122 кА), то значение ударного тока будет превосходит 200 кА, что не удовлетворяет к применению ни одного защитного аппарата в линейке 0,4 кВ АВВ, что как следствие, ведёт за собой изменение проектных решений.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 04 Апреля 2016 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Здесь мои расчёты

А где в расчётах учитываются сопротивления питающего трансформатора?
И для того, что бы Вам попытались помочь, приведите удельные параметры 1-го кабеля, питающего автомата и трансформатора, которые Вы использовали в своих расчётах.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 04 Апреля 2016 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)

А где в расчётах учитываются сопротивления питающего трансформатора


У трансформатора в 1000 кВА ток короткого замыкания 20-30 кА. Выходное сопротивление порядка 0,01 Ома. Не должно быть таких токов - более 100 кА.

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33