Сообщение #1 : 04 Апреля 2016 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

На объекте установлена дизельная электростанция с АВР для обеспечения 1-категории. От нее запитывается шкаф для потребителей 1 категории, но для насосной станции, которая то же должна запитыватся по 1 кат. в комплекте приходит шкаф с двумя вводами и собственным АВР. Создаст ли какие-либо проблемы дублирование АВР? Может кто сталкивался с таким?

Инженер-проектировщик, электрик (Саратов, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Апреля 2016 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

всегда так делаю, и всегда меня волнует вопрос как будет работать 3 по счету АВР, надеюсь меня эксплуатация не сильно материт! Думаю единственная проблема - это правильно их отстроить по времени.
Олег Чиликин
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Апреля 2016 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Вы в своих проектах отстройку по времени указываете, рассчитываете время срабатывания АВР?

Инженер-проектировщик, электрик (Саратов, Россия)
Олег Чиликин
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Апреля 2016 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

С начало должен переключится АВР дизельной, что на насосе на втором вводе было напряжение, а уже потом АВР насоса. Еще волнует вопрос по самой схеме авр (классическая на двух контакторах и реле контроля фаз) если на 1-ом вводе пропало напряжение, реле дает сигнал на отключение контактора этого ввода и включение контактора 2-го ввода, а если на втором вводе в этот момент не окажется напряжения, то оно переключится на 1-й ввод или останется на 2-ом?

Инженер-проектировщик, электрик (Саратов, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Апреля 2016 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Олег Чиликин, каюсь, время ступеней АВР не считаю
Олег Чиликин
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Апреля 2016 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

Просто был уже у меня подобный случай, но там, так как на всех категорированных потребителях был свой авр, то авр дизельной нейтрализовали путем исключения цепи управления авр на втором ее вводе и она сразу отдавала нагрузку на потребителей, и наладчик меня предупреждал, что если оставить авр дизельной, то нужно отстраивать их по времени.

Инженер-проектировщик, электрик (Саратов, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Апреля 2016 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

правильнее отстроить по времени чем исключать какие либо цепи управления АВР
Олег Чиликин
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Апреля 2016 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

Это решение согласовывалось с заводом изготовителем и идею эту они тоже подали.

Инженер-проектировщик, электрик (Саратов, Россия)
Олег Чиликин
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Апреля 2016 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

А правильно, конечно, отстраивать!

Инженер-проектировщик, электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 540, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Рафаэль 2015, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines