Изгиб опоры СВ при подъёме и монтаже. Расчеты для определения причин появления трещин?

Количество просмотров - 3069
(ссылка на эту тему)
Евгений А. С.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Апреля 2016 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго дня!
Просьба помочь в такой ситуации. При разгрузке опор СВ 9,5-2,0 были выявлены поперечные трещины, отсюда вопрос - либо они появились в результате низкой прочности, либо в результате неправильной схемы разгрузки. Транспортировка опор осуществлялась вагоном, погрузка правильная, а вот выгрузка осуществлялась путём захвата опоры не за петли по краям (как и нужно), а с помощью удавки тросом чуть смещенного от середины чтоб монтажникам удобно было держать за одну сторону, после этого предъявили претензии о наличии трещин. Если я правильно мыслю, то нагрузка на края опоры в этом случаи будет равна массе самой опоры пополам + учитывать коэффициент динамичности при подъёме и монтаже 1,5. Как мне провести расчёт для того чтобы показать что трещины могли появиться в результате неправильной разгрузки.
опора СВ95-2,0
длина 9,5м
сечение одного торца 165*150*165, другого 165*150*240
вес 750кг
марка бетона В30, относительная прочность 1 сутки 22,9 мПа (58,5%), 7 сутки 29 мПа (70%)

? (Киев, Украина)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Апреля 2016 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

Для начала определитесь для чего именно вам делать расчёт?
При такой разгрузке трещины несомненно могут появиться, но нужно знать как расположена арматура в опорах. Бетон любой марки ни как (вообще ни как) не работает на растяжение, а стальная арматура не работает на изгиб.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Евгений А. С.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Апреля 2016 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

могу сбросить черчежи
СВ 95-2.jpeg
 
* СВ 95-2.jpeg
(129.81 Кб, 1000x703)  [скачать]  [загрузок: 114]

? (Киев, Украина)
Евгений А. С.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Апреля 2016 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

по технологии используется преднатяженная арматура

? (Киев, Украина)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Апреля 2016 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

Если брать опору "как положено" будет распределённая по длине нагрузка: в нижней части изгиб-растяжение, в верхней части изгиб-сжатие. Если брать "удавкой" - будет точечная (именно точечная) нагрузка: снизу сжатие-изгиб, сверху растяжение-изгиб. Те всё наоборот и в точке строповки силы и моменты многократно превышают нагрузки при нормальной строповке.
Кому вы собираетесь показывать расчёты - монтажникам что-ли? Не кидайте бисер, пишите "при разгрузке нарушена схема строповки, указанная изготовителем, в результате появились трещины. Ты кто такой давай "досвиданя"

Монтажник (Челябинск, Россия)
Евгений А. С.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Апреля 2016 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

"и в точке строповки силы и моменты многократно превышают нагрузки при нормальной строповке"
именно вот эти величины нужно показать сравнив их с нормальными (т.е.е при нормальной схеме строповки)

? (Киев, Украина)
Евгений А. С.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Апреля 2016 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

что так никто и не поможет посчитать?

? (Киев, Украина)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Апреля 2016 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Тренируйся сам [улыбка]

Монтажник (Челябинск, Россия)
Евгений А. С.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Апреля 2016 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

спасибо, помогли

? (Киев, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Инженерный софт
Последние сообщения на Строительном форуме
15 Февраля 2025 года, 20:16

автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32

27 Января 2025 года, 18:25

автор: Geklas
27 Января 2025 года, 16:44

автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12

автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24

12 Декабря 2024 года, 12:44

автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51

автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37

автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11

автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42

автор: VadGKorn
26 Октября 2024 года, 22:54

автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37

автор: ННК
10 Октября 2024 года, 11:36

автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1636, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines