Подключение жилого дома кабельной линией от ТП. Выбор сечения кабеля и предохранителя?

Количество просмотров - 6378
(ссылка на эту тему)
Gasanov 12
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Апреля 2016 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

Всем привет. Нужна помощь в выборе сечения кабеля, номинала разъединителя и уставки предохранителя.
Подключаем жилой дом кабельной линией от ТП. В проекте дома выбрана ВРУ-0,4 кВ: ввод №1 Р=176,3 кВт, I=292,4 А, ввод №2 Р=183,2 кВт, I=302,8 А, в аварийном режиме Р=245,8 кВт, I=398,3 А; оборудование ВРУ: разъединитель 630 А с предохранителем 315А.

В ТП я собираюсь тоже установить разъединитель с предохранителем 400 А или надо уже 630 А ?

какое сечение кабеля выбрать по этим параметрам ?

Проектировщик (Тамбов, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Апреля 2016 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

Предохранитель в ВРУ на 315А не проходит в аварийном режиме (398А).

И маловато информации. Неизвестно расстояние от ТП до дома. Желательно ещё знать, какие трансы в ТП.

Проектировщик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Апреля 2016 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

По аварийному току, кабель не менее 185 мм.кв меди. Почему не пишете 1 кабель или два

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Gasanov 12
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Апреля 2016 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

в ТП 2х1000. заказчик на кабель из меди не пойдет. рассматриваем вариант АВБбШв 4х120-1 в 2 нитки

Проектировщик (Тамбов, Россия)
Gasanov 12
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Апреля 2016 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

от ТП до дома не больше 100м

Проектировщик (Тамбов, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Апреля 2016 года, 17:13
(ссылка на это сообщение)

хм а схема вру какая? а то  есть схемы где  и в прям предохранитель надобно выбрать по авариному режиму, а есть схемы где авариный режим определит тока сечение кабеля в что приходит от тп

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Апреля 2016 года, 22:26
(ссылка на это сообщение)


АВБбШв 4х120-1 в 2 нитки
сначала задаете вопрос по выбору кабеля!  потом пишете о своем выборе!. ваши кабели свои отдельные ввода потянут. А авар. режим 400 А?

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Gasanov 12
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Апреля 2016 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

это выбор предварительный, вот и хотел посоветоваться. В аварийном режиме Р=245,8 кВт, I=398,3 А.

Проектировщик (Тамбов, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Апреля 2016 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

Программа "Электрик" выдает 400 мм кв., а пробежался по табличкам - с натяжкой не менее 300 мм кв - возможны ухудшающие условия, Думайте!

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Апреля 2016 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

Дайте схему.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Gasanov 12
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Апреля 2016 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

вот схема
* однолинейка 04.pdf
(236.37 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 195]
* 04.pdf
(236.37 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 140]

Проектировщик (Тамбов, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Апреля 2016 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

вот куда нада писать мощности ввода 1 ввода 2 и аварийную для каждого потребителя :-), здесь аварийная  для выбора кабеля будет но не для выбора рубильника да предохранителя на ВРУ

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 06 Апреля 2016 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Предохранитель в ВРУ на 315А не проходит в аварийном режиме (398А).

Там крест, так что все нормально.

В ТП я собираюсь тоже установить разъединитель с предохранителем 400 А или надо уже 630 А ?

Скользкий вопрос. На чьем балансе все это добро?
Я бы посоветовал вам, если есть возможность, добрать нагрузки до 401А и со спокойной душой ставить 630 аппарат.
Кабель выбирать по току аппарата в ТП.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 06 Апреля 2016 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

И еще, в ГРЩ при переключении вводов необходимо ноль рвать.
См. ГОСТ Р 50571-4-44-2011 444.4.7

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #15 : 06 Апреля 2016 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Цитата
В ТП я собираюсь тоже установить разъединитель с предохранителем 400 А или надо уже 630 А ?
[/color][/i]
[/color]

У Вас же на ТП уже стоит разъединитель и предохранители

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33