Расчет предельной величины мощности электроводонагревателей

Количество просмотров - 5530
(ссылка на эту тему)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Апреля 2016 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

Доброго всем утра!
Есть следующий вопрос.
Проектируем магазин, есть кулинария цеха готовки и т.д. Как и положено ставим водонагреватели электрические для сами знаете чего))) Когда запросили в Энергосбыте техусловия на нагрев на м отписали следующее : представить  общую пояснительную записку, содержащую расчет предельной величины испрашиваемой мощности для целей нагрева.
Электрики пришли ко мне и давай меня терзать...
А это вообще виковский вопрос? Нагреватели расставили технологи ведь....
Если и мой, то какого характера этот расчет? можете кто поделится?
Также просят обосновать объем выбранного водонагревателя и их кол-во...

Буду рад любым пояснениям!

Инженер (Минск, Беларусь)
Бигхорн
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Июня 2016 года, 03:17
(ссылка на это сообщение)

По расходу ГВС выбрать ёмкость электротитана и взять из техпаспорта мощность ТЭНов. Бытовые электротитаны бывают 30-100 л и мощностью 1.2- 2.5 кВт. Промышленные бывают 200- 1000 л и более, трёхфазные с мощностью от 5 до 20 квт.
Если одного бытового мало, то можно в разных моечных поставить 3-5 штук электротитанов бытовых или один промышленный. Мощность, понятно, суммируется из техпаспортов.

Механик (Южно-Сахалинск, Россия)
Yuriy M.
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Июня 2016 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Если технологи установили, то в их спецификациях есть мощности водонагревателей, вот их и предоставьте.

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Июня 2016 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

Технологи отмахнулись с фразой "мы такие всегда ставили"))

Инженер (Минск, Беларусь)
Yuriy M.
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Июня 2016 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

Так возьмите паспортные мощности из их спецификаций)

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Июня 2016 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

это не устраивает. хотят именно расчет

Инженер (Минск, Беларусь)
Yuriy M.
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Июня 2016 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Тогда, произвести расчет расхода ГВС (секундный и часовой). Если устанвливаете проточные, то там проще (максимальная его пропускная способность известна, ее делим на кол-во приборов (как правило 1 проточник на 2-3 мойки), с емкостным  - один на группу моек (либо на 2) - в паспортных данных указывается время нагрева его полного объема для заданной температуры, но есть нюанс....если подбирать его объем на весь расход (цикл мойки), то он получается громадным, по-этому нужно учесть догрев поступающей в него воды.

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Июня 2016 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)

в том то и дело. что выходит крупненький водонагреватель, а потом при сдаче объекта Энергосбыт с легкостью проверит что за нагреватели стоят..... А догрев поступающей воды в него это что такое? перед основным водонагревателем поставить проточник маленький или как ? не пойму...

Инженер (Минск, Беларусь)
Yuriy M.
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Июня 2016 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Нет. Вода же не вся из него сразу уходит, т.е. будет подпитка от В1. Остаточная вода в баке будет смешиваться с холодной от В1 (т.е. она не будет холодной, а будет средней температуры (условно 30 град.) вот ее догревать и нужно. Т.е. расход электроэнергии будет меньше. А вообще ставьте проточники - проще расчет сделать.
Например: есть несколько цехов 1,2,3. В каждом из них стоит от 2 до 3 моек к которым нужно подать горячую воду. Расход на мойки можно посчитать. на этот расход подбираем проточник. И так для каждой группы моек. Если не вложитесь по кВт на нагрев, можно прописать, что в случае при использовании эл.водонагревателей использование моек будет по графику. Т.е. когда работают мойки в 1 и 2 цеху, то в 3 их использовать не будут. Как-то так. 

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Бигхорн
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Июня 2016 года, 02:08
(ссылка на это сообщение)

"Остаточная вода в баке будет смешиваться с холодной от В1 (т.е. она не будет холодной, а будет средней температуры (условно 30 град.)"
При постоянном водоразборе ГВС с подпиткой смешаться не успевает. Средней температуры не будет. Будет максимальная по терморегулятору, а после израсходования ГВС почти сразу пойдёт холодная из подпитки. Расход электроэнергии будет всегда максимальный при расходе ГВС. Ступенчатые или тиристорные схемы управления большой разницы не дадут, они только для ночного догрева эффективны.
В накопительных водонагревателях работает примитивная физика естественного цикла нагрева воды. Горячая всегда сверху.
Для перемешивания слоёв без циркуляционного насоса обойтись невозможно.

Снизить мощность нагрева можно единственным способом- увеличением времени нагрева за счёт ночного периода.
При промышленном расходе ГВС электронагрев- довольно затратен и требует огромной мощности, от 10-15 квт и выше.
Выбирайте или мощность или время нагрева, что-то одно. Вторым показателем придётся жертвовать.

Механик (Южно-Сахалинск, Россия)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Июня 2016 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

хорошо, вопрос иначе, какие кто в проектах кафе и различного общепита ставит на аварийный период электрические водонагреватели?

Инженер (Минск, Беларусь)
Yuriy M.
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Июня 2016 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

На всех объектах ставили проточники.

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Бигхорн
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 28 Июня 2016 года, 07:21
(ссылка на это сообщение)

Проточник имеет втрое большую мощность чем накопительный, 5-7 квт проточник нужен на один единственный кран ГВС. А накопитель имеет большой объём при мощности 15-20 квт. За ночь тонна воды нагреется легко. Но размеры проточника конечно в десять раз меньше чем накопительного бойлера.

Механик (Южно-Сахалинск, Россия)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 28 Июня 2016 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

у нас везде технологи ставят накопительные бойлеры на 80 литров 1.5 квт мощность в моечных например... со словами "так было всегда".

Инженер (Минск, Беларусь)
Бигхорн
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 29 Июня 2016 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

Потому что это самый быстрый и дешёвый способ приготовления ГВС. Ремонтопригодность и доступность в любом хозмаге.

Механик (Южно-Сахалинск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 539, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Рафаэль 2015, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines