beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22225
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288594
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛИ 0,4 кВ. Стоит ли заземление PEN-проводника делать на каждой опоре?

Количество просмотров - 6224
(ссылка на эту тему)
Ismen
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Апреля 2016 года, 17:41
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста, строим ВЛИ-0,4. Стоит ли заземление PEN проводника делать на каждой опоре или делать только через 100 м.

Инженер (Казань, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Апреля 2016 года, 18:52
(ссылка на это сообщение)

Изучайте с карандашом ПУЭ-7 п.2.4.38 -2.4.49 и ваш проект ВЛИ.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ismen
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Апреля 2016 года, 08:12
(ссылка на это сообщение)

Спасибо я и до этого знал , я про то что если на делать на дереве , то через 100м ,то тогда и ж/б можно через 100.
Пункт 2.4.40. На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор. как его понять?

Инженер (Казань, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Апреля 2016 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

На стойках СВ специально для заземления сверху и снизу есть прутки (выпуски)

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Ismen
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Апреля 2016 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Да понятно это ,вопрос не про это,вопрос про 100м.Нужно ли на каждой ж.б опоре соединять пен проводник или можно через 100м

Инженер (Казань, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Апреля 2016 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Соединять с чем?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ismen
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Апреля 2016 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

пен проводник с арматурой ж.б

Инженер (Казань, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Апреля 2016 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

пен проводник с арматурой ж.б

С пунктами 2.4.38-2.4.49 то ознакомились?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ismen
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Апреля 2016 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

Да , я про то что если на делать на дереве , то через 100м ,то тогда и ж/б можно через 100.
Пункт 2.4.40. На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор. как его понять?

Инженер (Казань, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #10 : 07 Апреля 2016 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

Действительно, п. 2.4.39  ПУЭ не оставляет шансов пропустить несколько опор. Раньше не изолированный РЕN у ВЛ дополнительно заземлялся через определенные промежутки или где установлено эл.оборудование, тем более у вас ВЛИ . Может где-то в других НД требования помягче  

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Ismen
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Апреля 2016 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Мы раньше делали через 100, сейчас пришел новый проверяющий с сетей и просит соединять на всех опорах , как оспорить это решение , ведь если строим на дереве то соединяем через 100м , значит и на ж.б можно.

Инженер (Казань, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 07 Апреля 2016 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

как его понять?

Понимайте буквально.
Да , я про то что если на делать на дереве , то через 100м ,то тогда и ж/б можно через 100.

Что вы делаете "на дереве"?
Определитесь с терминологией.
Повторное заземление это одно, соединение PEN с жб арматурой, это совсем другое техническое мероприятие.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ismen
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 07 Апреля 2016 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

соединение PEN на деревянных опорах и на ж.б опорах

Инженер (Казань, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 07 Апреля 2016 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

У деревянных стоек нет железной арматуры. Они деревянные.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #15 : 07 Апреля 2016 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

Посмотрел украинские ПУЭ (наши бывшие), там арматуру каждой ЖБ опоры надо присоединять  только к неизолированному PEN- проводнику, а к изолированному только там где обустраивается дополнительное ЗУ. Российские жестче

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 549, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines