АУПТ. Защищаемые помещения принадлежат к разным группам помещений по СП 5

Количество просмотров - 3965
(ссылка на эту тему)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 06 Апреля 2016 года, 18:58
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Проектируется объект-производственный, "Комплекс по производству рыбной муки". Состоит из разных помещений - складских, производственных, подсобных. Два помещения из них точно будут оборудоваться АУПТ: помещение мукомольного цеха категории (производственное) "Б" и склад рыбной муки "В2".
По приложению "Б" СП 5 (примечание 1) по таблице аналогичное производство подобрать не получилось, сделал это по категориям, как и предлагается. Получилось, что категории "Б" в перечне нет, пришлось выбрать наиболее опасную В1 - по ней мукомольный цех принадлежит к группе помещений 4.2. А склад к 4.1.
По таб. 5.1 СП 5 помещения группы 4.1 тушатся и водой и раствором ПО, а помещения гр. 4.2 - только раствором пенообразователя. Получается два разных направления тушения, т.е. 2 КСК. Вопрос такой- возможно ли технически в одном здании разные помещения тушить одно водой, другое раствором пенообразователя? Вариант с пенообразователем потребует дополнительное оборудование по сравнению с водяным. Или для упрощения стоит как-то привести к одному огнетушащему веществу? - получается только к варианту с пенообразователем.

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Апреля 2016 года, 22:21
(ссылка на это сообщение)

Не занимался в принципе проектированием водяного пожаротушения. А тут приходится частично участвовать в разработке системы пожаротушения. Как раз группа 4.2 и указано что тушить можно только пенообразователем. Просто рекомендация
свяжитесь с http://www.nimbus-spb.ru/
обещают бесплатно полностью рассчитать объект по пене.
У нас более тяжелая ситуация. Скрещиваем наши нормы с европейскими, так как завод принимают европейские страховые компании. У них тупо в страховых нормах нет пенного пожаротушения. И не можем применить питерские наработки к сожалению. Впрочем еще не все понятно до конца. Может тоже обратимся.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #3 : 07 Апреля 2016 года, 06:27
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Я сам тоже водяным не занимаюсь. Общее понимание нужно для раздела МПБ.

Инженер (Москва, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Апреля 2016 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)

Получилось, что категории "Б" в перечне нет, пришлось выбрать наиболее опасную В1

У вас муки в мукомольном больше чем на складе?
По пожарной нагрузке МДж/м2 посмотрите. Категория Б - это из-за взрыва взвеси муки, а сколько муки составляют пожарную нагрузку? Возможно у Вас и на 4.1 можно будет по нагрузке выйти на воду, а то и на 2 группу.
Пена имеет свои плюсы и минусы. (общий расход и запас воды - по времени работы установки).
Вопрос такой- возможно ли технически в одном здании разные помещения тушить одно водой, другое раствором пенообразователя?

Возможно - настраиваете автоматикой.
Сначала посчитайте сколько воды нужно на все виды тушения (гидранты, краны, аупт), потом сравните с ТУ на воду на предприятии. Возможно нужно будет уходить на пену из-за этого.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 561, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines