Прокладка кабеля в зоне В-Iа. Как правильно проложить?

Количество просмотров - 1994
(ссылка на эту тему)
Nikolaev-mal
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Апреля 2016 года, 23:33
(ссылка на это сообщение)

Как правильно проложить кабель в зоне В-1а, в стальной трубе, или достаточно будет герметичного металлорукава?
Будут ли отличия в зонах В2, В3, В-Iв?

Проектировщик (Орел, Россия)
Сергей Шерснев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Апреля 2016 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

Таблица 7.3.14 ПУЭ Допустимые способы прокладки кабелей и проводов во взрывоопасных зонах - это в частности, и Пункт 7.3 ПУЭ - это в общем. Почитайте, обсудим

Инженер по АСУП (Витебск, Беларусь)
Nikolaev-mal
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Апреля 2016 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)


Таблица 7.3.14 ПУЭ Допустимые способы прокладки кабелей и проводов во взрывоопасных зонах - это в частности, и Пункт 7.3 ПУЭ - это в общем. Почитайте, обсудим


Это понятно, у меня освещение в зоне В-1а, сомнения между герметичным металлорукавом Герда-МГ и стальной трубой.

Проектировщик (Орел, Россия)
Сергей Шерснев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Апреля 2016 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Ну, по-хозяйски, вопрос понятен. Если есть труба, зачем тратиться на дорогой рукав. А с другой стороны, как соединить трубу с кабельным вводом во взрывозащищённом исполнении? А так, если будете использовать Ex рукава, Ex соединительные коробки, Ex светильники, и все это с сертификатами, то и вопросов от заказчика быть не должно.

Инженер по АСУП (Витебск, Беларусь)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Апреля 2016 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

А с другой стороны, как соединить трубу с кабельным вводом во взрывозащищённом исполнении?

ну есть же всякие обжимные вроде фитинги. ну наконец резьбу нарезать
Сергей Шерснев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Апреля 2016 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

В общем, пункт 7.3 ПУЭ в значительной степени однозначно отвечает на многие вопросы. Есть таблица со способами прокладки кабелей различного конструктивного исполнения и назначения цепей в взрывоопасных зонах различной категорийности. Есть слова, которые запрещают некоторые виды изоляции: полиэтиленовую, джутовую, битумную. Есть рекомендации по выноске коммутационных аппаратов, РУ. Все, что касается механической защиты прокладываемых линий, не озвученное в этой главе, необходимо черпать из требований электроснабжения помещений соответствующего назначения (промышленных).
Поэтому цепи освещения можно сделать и тросовой проводкой, используя взрывозащищенные кабельные вводы, светильники, соединительные коробки, учитывая еще возможно оговоренную более высокую степень защиты IP в техзадании. Другое дело, не совсем понятно о выключателе, если нет возможности его вынести из зоны, о прокладке групповых линий, об организации переходов в трубах из одной зоны в другую. Такая труба должна иметь уплотнение со стороны зоны более высокой категории, и это уплотнение в свою очередь должно быть испытано 2 атм. Здесь может, действительно, хорошо нарезать резьбу и использовать соответствующие кабельные вводы, чтобы не испытывать...
Самому тема не безразлична потому, что сейчас столкнулся с организацией электроснабжения на объекте с двумя зонами: В-I и В-Iг, класс смеси IIа Т3

Инженер по АСУП (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1514, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines