Монтаж СИП-4 на опорах СВ. Количество заземляющих и грозозащитных устройств?

Количество просмотров - 6228
(ссылка на эту тему)
Евгений 92
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Апреля 2016 года, 07:47
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Нужна помощь в решение этого вопроса.
При монтаже СИП-4 4х70 (длина линии 900 м) на опорах СВ в дачном обществе, не могу определиться с необходимостью, а точнее с количеством заземляющих и грозозащитных устройств, также буду очень благодарен за информацию о марках и способов установки этих устройств.
Заранее спасибо!
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Апреля 2016 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

Вчера обсуждалась эта тема, там был правильный совет- внимательно с карандашом пройтись по ПУЭ от п.2.4.38 и ниже. Я бы начал с определения числа грозовых часов, затем количества необходимых повторных заземлений ( обязательно на концах ВЛ, в местах пересечений ( не понятно с чем- с дорогами или с другими линиями). Вряд ли кто-то возьмется за вас полностью решать вашу задачу, выберите свое решение, выложите на форум, а мы подскажем или поспорим. С ув. 

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Апреля 2016 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

С зазамлениями PEN там все просто. Смотрите указанные выше пункты ПУЭ. Сложнее с грозозащитой. В ПУЭ очень неопределенно все выдано. Посмотрите в Техническом циркуляре АССОЦИАЦИИ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»  № 30/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ»

Проектировщик (Москва, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Апреля 2016 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

Да чего там думать, смотрите на число гроз и в зависимости от этого через 100 или 200 м делаете ЗУ 30 Ом.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Апреля 2016 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Да чего там думать, смотрите на число гроз и в зависимости от этого через 100 или 200 м делаете ЗУ 30 Ом.
[/color]
Я тоже так думаю. Только сечения надо уточнить, на вскидку: молниеприемник- Диам=10мм; длина=от 200мм;  токоотвод Д=8мм;  Заз. электрод по ПУЭ от материала. К этому ЗУ  c  сопртивлением не более 30 Ом присоединить PEN линии

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Апреля 2016 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

СИП-4 4х70 (длина линии 900 м)

А как дела с защитой от ОКЗ? Проверяли?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Апреля 2016 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

Я тоже так думаю. Только сечения надо уточнить, на вскидку: молниеприемник- Диам=10мм; длина=от 200мм;  токоотвод Д=8мм;  Заз. электрод по ПУЭ от материала. К этому ЗУ  c  сопртивлением не более 30 Ом присоединить PEN линии

Чем обусловлено выполнение молниеприемника?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Апреля 2016 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Чем обусловлено выполнение молниеприемника?

Вероятно плохим знанием нормативной документации.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Апреля 2016 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите в Техническом циркуляре АССОЦИАЦИИ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»  № 30/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ»

Все циркуряры это справочная макулатура, большинство из которых давно потеряли хоть какую-то актуальность.
По молниезащите могу порекомендовать "методические указания по защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений"  ОАО "РОСЭП". Ну и ознакомиться с информационным письмом №ЦНТО/42/28-125.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Апреля 2016 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

Все циркуряры это справочная макулатура, большинство из которых давно потеряли хоть какую-то актуальность.

Ну почему же, если они выполнены основании уточнения ПУЭ 7..то почему нет. К тому же "РОЭЛЕКТРОМОНТАЖ" контора серьезная. Кстати, вопрос в указанном выше  № 30/2012 рекомендуется ставить опн в точка грозозащиты совмещенной с повторным заземлением, т.е. через каждые 100-200 метров, кто нить придерживается?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Апреля 2016 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

т.е. через каждые 100-200 метров, кто нить придерживается?

Редко кто придерживается. Если опоры для наружного освещения, и на улице дома выше этих опор, то смысла нет никакого в грозозащите. На открытой местности можно использовать.

Проектировщик (Москва, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 08 Апреля 2016 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

Редко кто придерживается. Если опоры для наружного освещения, и на улице дома выше этих опор, то смысла нет никакого в грозозащите. На открытой местности можно использовать.

Коммутационные перенапряжения?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 08 Апреля 2016 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Коммутационные перенапряжения?

На открытой местности перенапряжения возникают при попадании молнии. В жилой застройке опоры защищены от молний домами. Если дома многоэтажные.

Проектировщик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 08 Апреля 2016 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Вероятно плохим знанием нормативной документации.
[/color]
Согласен молниеприемник ни к чему, защищаем только PEN проводник

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 08 Апреля 2016 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

Согласен молниеприемник ни к чему, защищаем только PEN проводник

Нужны разрядники, что бы изоляцию спасти. Молниеприемник отведет от проводов молнию, но их тогда на каждую опору надо ставить.

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 555, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines