Кабель в земле, охранная зона. Можно ли над кабелем в земле устанавливать оборудование?

Количество просмотров - 3816
(ссылка на эту тему)
ArtistAvidaDollars
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 12 Апреля 2016 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

По генплану над существующем кабелем 0,4 кВ, глубиной заложения 0,7 м устанавливается площадка с лафетом для пожаротушения. Вопрос: дайте разъяснение, что входит в охранную зону? И можно ли ставить стационарное оборудование над кабелем в земле?
Все это находится на территории одного промпредприятия.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Апреля 2016 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

В ПТЭЭП входило два постановления
Об утверждении Правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт
Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт
Все они утратили силу и заменены на постановление от 24 февраля 2009 года N 160 (с изменениями на 26 августа 2013 года).
В этих документах изложено что можно, а что нельзя делать в границах охранных зон.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Апреля 2016 года, 20:32
(ссылка на это сообщение)

В этих документах изложено что можно, а что нельзя делать в границах охранных зон.


И опять встает вопрос о ценах за согласование. В этом постановлении правительства ничего не сказано, могут ли требовать оплату за согласование.

Проектировщик (Москва, Россия)
ArtistAvidaDollars
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Апреля 2016 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

Дело не в согласовании, а в допустимых расстояниях! Спасибо, я решил этот вопрос не много иначе: посмотрел что собой представляет лафетная вышка, оказалось устанавливается на бетонную плиту - значит фундамент, а от фундамента надо отступать. Следовательно на кабель проложенный в земле ставить нельзя.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Апреля 2016 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

Ох как вы лихо выкрутились.
Может все таки стоит ознакомиться с нормативами?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ArtistAvidaDollars
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Апреля 2016 года, 22:34
(ссылка на это сообщение)

Это ре

Ох как вы лихо выкрутились.
Может все таки стоит ознакомиться с нормативами?

Данное решение описано в ПУЭ - это нормативный документ.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
ArtistAvidaDollars
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Апреля 2016 года, 22:37
(ссылка на это сообщение)


...постановление от 24 февраля 2009 года N 160 (с изменениями на 26 августа 2013 года).
В этих документах изложено что можно, а что нельзя делать в границах охранных зон.

В этом постановление тоже написано про запрет возведения сооружений. Но все таки немного не то, тут уклон в сторону согласования...а в моем случае территория предприятия со своими внутренними сетями.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Апреля 2016 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

а от фундамента надо отступать. Следовательно на кабель проложенный в земле ставить нельзя.

Подумайте логически, с чем связанно данное требование?
тут уклон в сторону согласования

Пункт 8, запрещенные действия.

Проблема с установкой фундамента на КЛ во первых заключается в том, что это может повредить кабель, и во вторых данный участок КЛ перестанет быть обслуживаемым.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Апреля 2016 года, 02:19
(ссылка на это сообщение)

Но если очень надо именно туда поставить  то делается выноска кабельной линии  с согласованием владельца ее

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 541, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Рафаэль 2015, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines