Производственное здание. Разделение аварийного резервного и эвакуационного освещения

Количество просмотров - 16683
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #61 : 14 Апреля 2016 года, 20:52
(ссылка на это сообщение)

GSU - думаю, не надо копировать всю историю при ответах, цитируй только по сути - сильно загружается ветка

Цитата
в щиток еще добавите реле контроля напряжения на каждую группу рабочего освещения (если есть светильники непостоянного действия)

Да, с введением 50571.5.56 (т.е. с гармонизацией с МЭК) с непостоянными свтеильниками стало все еще сложнее. Ну так, никто ж не запрещает делать постоянного действия в части эвакуационного освещения. Это ж не резервное, при светодиодных приборах это гроши на электричество чаще всего.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 14 Апреля 2016 года, 20:53
(ссылка на это сообщение)

Цитата
готовы подписаться)))

под чем?
GSU
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 14 Апреля 2016 года, 20:54
(ссылка на это сообщение)

под письмами разработчикам, и.т.д.

? (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #64 : 14 Апреля 2016 года, 20:55
(ссылка на это сообщение)

я уже написал их официально
GSU
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #65 : 14 Апреля 2016 года, 21:00
(ссылка на это сообщение)

кстати в СП31 тоже просочились флюиды из ГОСТ53325, на тему аварийных светильников работающих только при пожаре....

? (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #66 : 14 Апреля 2016 года, 21:03
(ссылка на это сообщение)

да я видел, хотел писать возражение - но там достаточно мягко все, делается акцент на указании в ТЗ, решил не спорить
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #67 : 14 Апреля 2016 года, 21:08
(ссылка на это сообщение)

GSU
Можно вопрос, вот это
Цитата
Цитата: GSU от Сегодня в 13:57
уже см. выше.
а Вы про СП31? так это проект он еще не опубликован

что было?
Ты здесь в двух нескольких лицах, для "поднятия" тем? Может не стоит так все-таки и лучше более честно общаться ? (все-таки не дураки здесь сидят)
GSU
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #68 : 14 Апреля 2016 года, 21:10
(ссылка на это сообщение)

для себя не разобрался, как будет применяться данный пункт и в каком объеме.
аварийное освещение это СП52.
аварийное освещение при пожаре это еще столько же аварийных светильников, но работающих только при пожаре, и кстати они должны быть непостоянного действия, чтобы не выработалась АКБ. (кстати в режиме ожидания 1 год прописали)

нужно задвоить систему АО,  в зарубежных нормах такого еще не видел...

? (Москва, Россия)
GSU
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #69 : 14 Апреля 2016 года, 21:14
(ссылка на это сообщение)


GSU
Можно вопрос, вот это
Цитата
Цитата: GSU от Сегодня в 13:57
уже см. выше.
а Вы про СП31? так это проект он еще не опубликован

что было?
Ты здесь в двух нескольких лицах, для "поднятия" тем? Может не стоит так все-таки и лучше более честно общаться ? (все-таки не дураки здесь сидят)


?
не понял вопрос?

? (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #70 : 14 Апреля 2016 года, 21:15
(ссылка на это сообщение)

Думаю, понял [подмигиваю]
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #71 : 14 Апреля 2016 года, 21:19
(ссылка на это сообщение)


В английском оригинале ГОСТ Р 50571.5.56-2013 (МЭК 60364-5-56:2009) в п.560.3.1 аварийное освещение вписано как "Emergency (escape) lighting". То есть
Emergency - аварийное
lighting - освещение
escape - спасательный, бежать, убежать, бегство, спасение, уходить
Но никак не продолжать работать, то есть к резервному освещению не относится.
ГОСТ Р 50571.5.56-2013 позиционируется как идентичный по отношению к МЭК 60364-5-56:2009.
...

Нет реакции на информацию?[подмигиваю] Вам тоже вопрос - откуда у вас доступ к оригиналу МЭК 60364-5-56:2009, если вы не имеете никакого отношения к отдельным информированным, например, Белому Свету?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #72 : 14 Апреля 2016 года, 21:22
(ссылка на это сообщение)

для себя не разобрался, как будет применяться данный пункт и в каком объеме.аварийное освещение это СП52.аварийное освещение при пожаре это еще столько же аварийных светильников, но работающих только при пожаре, и кстати они должны быть непостоянного действия, чтобы не выработалась АКБ. (кстати в режиме ожидания 1 год прописали)нужно задвоить систему АО,  в зарубежных нормах такого еще не видел...

Т.е. вы совсем-совсем непричастны к данному пункту ?)))
GSU
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #73 : 14 Апреля 2016 года, 21:24
(ссылка на это сообщение)

рабочий/домашний IP, если Вы про это..

? (Москва, Россия)
GSU
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #74 : 14 Апреля 2016 года, 21:28
(ссылка на это сообщение)

непричастны, хотим разобраться, отношение имеем))), поэтому и столько вопросов

? (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #75 : 14 Апреля 2016 года, 21:32
(ссылка на это сообщение)

могу предложить настоять на исключении пунктов, но а) как я понимаю - это НЕ в ваших интересах, б) - здесь придется напрячься, а у меня нет желания выглядить "пугалом" для всех. И так на пожарном форуме по многим весьма уважаемым личностям пришлось проехаться. Повторюсь - в отличие от 53325 здесь формулировки более мягкие, хоть и неправильные. Я бы порекомендовал такой конторе как БС все-таки более честно и прямо заявить - вы все таки за что? Что-то мне подсказывает [подмигиваю], что вы здесь скорее ближе к гефесту. Хотя вас я приводил как пример здоровой конкуренции, в  отличие от...
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 12  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines