beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22225
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288594
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 12  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Производственное здание. Разделение аварийного резервного и эвакуационного освещения

Количество просмотров - 16055
(ссылка на эту тему)
Sereganika
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #91 : 14 Апреля 2016 года, 23:24
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги, всем большое спасибо.
90 сообщений менее чем за сутки - я читал 30 минут. Активность здесь, конечно впечатляет.
В общем ситуация понятна. Но первоначально мне не представлялось, что все так сложно.
Прошу еще проконсультировать.
1. С позиции (точки зрения) эксперта ГГЭ и любой другой экспертизы, или инспектора Ростехнадзора необходимо ли проверить правильность принятого решения о необходимости предусмотреть  :
- или аварийное резервное освещение
- или аварийное эвакуационное освещение зон повышенной опасности?
Как они вообще могут проверить и оценить принятое решение, если электрик ссылается на задание технолога?
2. Если предусмотрена АКБ в светильнике аварийного резервного освещения, и он одновременно НЕ является светильником аварийного эвакуационного - можно ли оценивать такое решение как явное излишество?
Спасибо.

? (Москва, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #92 : 14 Апреля 2016 года, 23:53
(ссылка на это сообщение)

- или аварийное резервное освещение
- или аварийное эвакуационное освещение зон повышенной опасности?

Если в помещении имеются металлорежущие станки, то освещение зон повышенной опасности должно быть. Выключить станок, особенно если он больших габаритах, только при нормах освещения аварийного эвакуационного освещения сложно - предварительно необходимо отвести резцы на токарном станке или шпиндель фрезерного станка от обрабатываемой детали. Выключить электродвигатели и так далее. Так же если в технологическом процессе есть нагретые тела.
Резервное освещение применяется гораздо реже. Читайте пункты 7.104 ... 7.110 СП 52.13330.2011
Если предусмотрена АКБ в светильнике аварийного резервного освещения, и он одновременно НЕ является светильником аварийного эвакуационного

Если имеются два независимых ввода, то излишество. Там же у вас в любом случае будут светильники эвакуационного освещения. Но цена не так уж велика этих встроенных аккумуляторов. Общее удорожание осветительной установки мизерное. Зато надежность Вы повышаете.

Проектировщик (Москва, Россия)
Sereganika
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #93 : 15 Апреля 2016 года, 00:19
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый ElectroLamp, спасибо!  Пункты 7.104 ... 7.110 прочитал.
Вопрос остался :
Как проверяют правильность принятого решения - аварийное резервное освещение не предусмотрено
-  если персонал не предпримет сразу действий в соответствии с 7.107 замечательного СП52 для безопасного завершения потенциально опасного процесса или ситуации. Если персонал сначала будет продолжать работу, а уж потом приступит к завершению.

? (Москва, Россия)
Григорич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #94 : 15 Апреля 2016 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

а что делать если при срабатывании пожарной сигнализации персонал не начал эвакуацию?

зачем связывать технику и технику безопасности?

Инженер (Кустанай, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #95 : 15 Апреля 2016 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

А еще можно отключить АО, можно систему не обслуживать. Можно при эвакуации специально всех призывать остаться. Можно исключительно финансовыми методами решать вопросы с предписаними и замечаниями проверяющих, вместо соответствующих технических решений. Можно на путях эвакуации устраивать склады. Длительно работать на одном вводе, не принимая никаких действий для ликвидации аварий. И что бы это компенсировать принять десять...нет- ДВАДЦАТЬ дублирующих систем, в т.ч.  АО. И будет в стоимости объекта вес систем безопасности больше чем на аэс...
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #96 : 15 Апреля 2016 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

Gsu
А почему вы считаете, забыл спросить, что светильники постоянного действия уменьшают ресурс акб по сравнению с непостоянными? Новое слово в электротехнике?
GSU
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #97 : 15 Апреля 2016 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

не уменьшают ресурс, по логике работы автономного светильника, в настоящий момент:
- постоянный работает постоянно, пропало питание переключился на АКБ, и соответственно выработал ресурс;
- непостоянный соответственно не работает в рабочем режиме, пропало питание переключился на АКБ;
новый ГОСТ логика работы "аварийного светильника пожарного" :
- непостоянный, соответственно не работает в рабочем режиме, пропало питание не переключился на АКБ, и светильник находится в режиме ожидания и включился
только от сигнала пожарной автоматики (видимо так и сделаем). как будут предписывать новые нормы.
- постоянные светильники для нового ГОСТа нужно разрабатывать, логика - постоянный режим работы - работает, пропало питание выключился, пожар - включился, можно сделать, подумаем.
новые нормы - новые задачи.

? (Москва, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #98 : 15 Апреля 2016 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Раз тема активна, то задам здесь вопрос свой, косвенно относящийся к теме, но прикладного характера.
Есть небольшое здание склада с административной пристройкой. Питание по 3 категории. Поэтому для АО, в т.ч. складской зоны, приняты светильники с АКБ.
Внимание вопрос:
ПУЭ п.7.4.24
"...Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре."

Т.е. как я понимаю в конце смены (тоже где-то читал) вся ЭУ складской зоны должна быть отключена, т.е. по идее и фазный провод, обычно идущий к акб для контроля напряжения сети, тоже нужно отключать. В итоге должно произойте аварийное включение светильника на ночь с последующим разрядом.

С другой стороны АО это оборудование систем безопасности и непонятно, нужно ли и его отключать...

Инженер-электрик ( ? , Россия)
GSU
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #99 : 15 Апреля 2016 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

примените дистанционное устройство задержки и управления, которое переведет светильники АО в режим задержки.

? (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #100 : 15 Апреля 2016 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

Я не согласен с "новой" логикой в указанной интерпритации
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #101 : 15 Апреля 2016 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

В части выработки ресурса. Ничего при правильной организации не вырабатывается. Да и с предложением сп не согласен. Неверная организация работы, если рассматривать комплексно, как мне представляется. Но учитывая необяз. характер- пусть это будет решением автора
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #102 : 15 Апреля 2016 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

Никнейм, ни глава 7.4 ПУЭ (6-е изд., 80-е годы, тогда еще не применяли встроенные АКБ),  ни даже современные правила противопожарного режима данный вопрос не рассматривают.
GSU
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #103 : 15 Апреля 2016 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)


Я не согласен с "новой" логикой в указанной интерпритации


пока как я понял новый ГОСТ...

? (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #104 : 15 Апреля 2016 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

53325? Я то писал про сп. Я надеюсь, раздела 11 в 53325 там не будет полностью
GSU
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #105 : 15 Апреля 2016 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

так в СП такая же логика или другая?

? (Москва, Россия)
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 12  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 418, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines