Помещение ЗРУ-10 кВ. Должны ли иметь кабельные каналы сплошной проход?

Количество просмотров - 1701
(ссылка на эту тему)
Владимир Нк
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Апреля 2016 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

Кабельные каналы в помещении ЗРУ-10 кВ должны ли иметь сплошной проход, или допустимо их поперек перекрывать металлоконструкциями, в верхней части канала деля на отсеки метра по 2? В нормативной документации не нашел что так нельзя делать.

Инженер-конструктор (Новокузнецк, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Апреля 2016 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

а как тогда в верхней части канала можо будеть прокладывать кабели? это пространство останется неиспользованным? или же что-то не совсем понятно, лучше бы было с чертежом.

Инженер ( ? , Украина)
Ermlarisa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Апреля 2016 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Как правило, кабельные каналы выполняются со сплошными проходами. По ПУЭ макимальная глубина кабельного канала выполняется 1,2м при этом Ширина прохода в кабельном канале с установленными там консолями должна быть 600 мм. В таком случае архитекторы полы кабельного канала перекрывают съемными металлическими щитами размером 0,6х1,2м

Электрик-проектировщик (Ростов-на-Дону, Россия)
Владимир Нк
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Апреля 2016 года, 05:33
(ссылка на это сообщение)

Да верхняя часть канала не будет использоваться для прокладки кабеля - ну это 1 полка. Почему такое решение. ЗРУ-10 кВ не новое, а подлежит  реконструкции. Во-первых сейчас так выполнено - канал перекрыт поперек идущими металлоконструкциями, во-вторых это необходимо для укрепления пола помещения ЗРУ, так требуют строители, существующий пол в плачевном состоянии.

Инженер-конструктор (Новокузнецк, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 564, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines