Помещение ЗРУ-10 кВ. Должны ли иметь кабельные каналы сплошной проход?

Количество просмотров - 1757
(ссылка на эту тему)
Владимир Нк
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Апреля 2016 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

Кабельные каналы в помещении ЗРУ-10 кВ должны ли иметь сплошной проход, или допустимо их поперек перекрывать металлоконструкциями, в верхней части канала деля на отсеки метра по 2? В нормативной документации не нашел что так нельзя делать.

Инженер-конструктор (Новокузнецк, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Апреля 2016 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

а как тогда в верхней части канала можо будеть прокладывать кабели? это пространство останется неиспользованным? или же что-то не совсем понятно, лучше бы было с чертежом.

Инженер ( ? , Украина)
Ermlarisa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Апреля 2016 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Как правило, кабельные каналы выполняются со сплошными проходами. По ПУЭ макимальная глубина кабельного канала выполняется 1,2м при этом Ширина прохода в кабельном канале с установленными там консолями должна быть 600 мм. В таком случае архитекторы полы кабельного канала перекрывают съемными металлическими щитами размером 0,6х1,2м

Электрик-проектировщик (Ростов-на-Дону, Россия)
Владимир Нк
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Апреля 2016 года, 05:33
(ссылка на это сообщение)

Да верхняя часть канала не будет использоваться для прокладки кабеля - ну это 1 полка. Почему такое решение. ЗРУ-10 кВ не новое, а подлежит  реконструкции. Во-первых сейчас так выполнено - канал перекрыт поперек идущими металлоконструкциями, во-вторых это необходимо для укрепления пола помещения ЗРУ, так требуют строители, существующий пол в плачевном состоянии.

Инженер-конструктор (Новокузнецк, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1062, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines