beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчёт токов КЗ в сети 0.4 кВ и 10 кВ. Помощь в расчете

Количество просмотров - 32062
(ссылка на эту тему)
Sva 112
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Апреля 2016 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как рассчитать трехфазный ток КЗ в сети 10 кВ (для т.К1). Я, так понимаю, что для сетей >1кВ там другие формулы? I"кз - это ток кз на шинах РУ.
   
1.png
 
* 1.png
(212.51 Кб, 458x799)  [скачать]  [загрузок: 14231]

Студент (Запорожье, Украина)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Апреля 2016 года, 17:52
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 52735-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ
РД 153-34.0-20.527-98  РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Голубев М.Л. Расчет токов КЗ в электросетях 0,4-35 кВ


Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sva 112
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Апреля 2016 года, 21:34
(ссылка на это сообщение)


ГОСТ Р 52735-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ
РД 153-34.0-20.527-98  РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Голубев М.Л. Расчет токов КЗ в электросетях 0,4-35 кВ


Спасибо!

Студент (Запорожье, Украина)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Мая 2016 года, 06:26
(ссылка на это сообщение)

Почитал литературу и все же хочу прояснить:
Нужно ли в расчете однофазного КЗ в сети 0,4 кВ учитывать сопротивление энергосистемы 6(10) кВ?
Расчет ОКЗ ведут по полным сопротивлениям трансформатора 6(10)/0,4 кВ и линии 0,4 кВ.
Разве сопротивление энергосистемы 6(10) кВ не оказывает влияние на снижение токов ОКЗ за трансформатором 6(10)/0,4 кВ?
Или это такое допущение, не оказывающее влияние на большую погрешность расчета?
При этом трехфазное КЗ в сети 0,4 кВ обязательно должно рассчитываться по активным и индуктивным составляющим сопротивлений и с учетом сопротивлений энергосистемы 6(10) кВ.
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Мая 2016 года, 07:36
(ссылка на это сообщение)

Нашел пояснение у Дьякова:
кусок.JPG
 
* кусок.JPG
(32.24 Кб, 479x245)  [скачать]  [загрузок: 13938]
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Мая 2016 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

Непонятно одно: почему при расчетах ОКЗ полное сопротивление петли фаза-ноль принимают, как сумму полных сопротивлений силового трансформатора на одну фазу и кабельных линий (в том числе переходных сопротивлений), а не как корень суммы квадратов активных и реактивных составляющих?
Значения сопротивлений при обоих подходах выходят отличными.
Или в первом варианте опять таки присутствует элемент упрощенности расчета?
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Мая 2016 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

Или в первом варианте опять таки присутствует элемент упрощенности расчета?

Да, это упрощенная методика. Была в старом ПУЭ (5-е изд.?), в иснтрукциях Госэнергонадзора и в  книгах 70-80 годов.
Можно сказать, что это основная методика для того времени. Она очень проста.
Для удаленных точек от шин подстанции результаты будут примерно одинаковы с формулой 24 ГОСТ 28249-93.
Для точек возле подстанции ТКЗ будет меньше, чем по ГОСТ-овской формуле. Но обычно этой разницей в результатах пренебрегают, поскольку считают минимальное ТКЗ (для проверки срабатывания защит).  

Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Мая 2016 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Для расчёта токов КЗ и др.  на 0,4 кВ есть хорошая чешская бесплатная программа Sichr со справкой и интерфейсом на русском языке:
http://www.oez.com/uslugi/sichr?utm_source=sw-podpora&utm_medium=novinka&utm_campaign=sichr

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Мая 2016 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

Вывод данной формулы - см. стр. 99-101 книги Найфельда М.Р. "Заземление, защитные меры электробезопасности", изд. 4-е, М., "Энергия, 1971.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Мая 2016 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

Или в первом варианте опять таки присутствует элемент упрощенности расчета?

ОКЗ всегда так и считали.
Бывают ситуации недостатка исходных данных, когда и мощность трансформатора неизвестна.
К тому же формула удобна в применении.
Есть только разночтения по сопротивлению переходных контактов.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Мая 2016 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Нужно еще одно разъяснение.
В формуле расчета тока однофазного КЗ в сети 0,4 кВ сопротивление понижающего трансформатора указывают, как Zт/3.
Значит ли это, что при расчете тока ОКЗ нужно брать 1/3 от полного сопротивления понижающего трансформатора или Zт/3 - это пресловутое обозначение сопротивления одной фазы понижающего трансформатора, которое равно полному?
Если смотреть у Дьякова (см. во вложении), то при расчете токов трехфазного и однофазного КЗ принимается одно и то же значение сопротивления понижающего трансформатора, только в первом случае - это активная и реактивная составляющие полного сопротивления, во втором - полное сопротивление через всё те же активную и реактивную составляющие.
В общем, прошу прояснить в двух словах - что есть полное сопротивление и сопротивление одной фазы понижающего трансформатора и какие их значения необходимы для расчета токов трехфазного и однофазного КЗ в сети 0,4 кВ.
кусок.JPG
 
* кусок.JPG
(183.2 Кб, 1127x875)  [скачать]  [загрузок: 13415]
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Мая 2016 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

формуле расчета тока однофазного КЗ в сети 0,4 кВ сопротивление понижающего трансформатора указывают, как Zтр/3.

Сопротивление току 1-фазного КЗ зависит от группы соединения обмоток трансформатора.
Для соединения "треугольник-звезда с нулем" Z1тр/3=Z3тр.
Для соединения "звезда-звезда с нулем" находится по книгам, справочникам (оно больше, чем в первом случае).
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Мая 2016 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

Для соединения "треугольник-звезда с нулем" Z1тр/3=Z3тр.

Получается, при таком условии в одной и той же точке сети 0,4 кВ   Iкз(1)=Iкз(3).

А скажите, при точном расчете тока однофазного КЗ в сети 0,4 кВ по каким данным принимаются сопротивления питающей энергосистемы?
На практике запрашиваем у энергоснабжающей организации значения токов трехфазного КЗ на шинах 6(10) кВ питающей ПС 35/6(10) кВ и определяем сопротивления энергосистемы для расчета сети 6(10) кВ на токи двух- и трехфазных КЗ для отстройки токовых защит.
Допускается ли использовать значения сопротивлений, вычисленные по трехфазным токам КЗ питающей ПС 35/6(10) кВ и приведенные к напряжению 0,4 кВ, для определения токов однофазных КЗ в сети 0,4 кВ?
Никогда не сталкивался с запросами у энергоснабжающей организации значений токов однофазных КЗ на шинах 6(10) кВ питающей ПС 35/6(10) кВ. Такое выполняют нет?
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 19 Мая 2016 года, 17:12
(ссылка на это сообщение)

по каким данным принимаются сопротивления питающей энергосистемы?

По кз за трансформатором и напряжениям высокой и низкой стороны.
Никогда не сталкивался с запросами токов однофазных КЗ на шинах 6(10) кВ

Их никогда и не запрашивают, запрашивают трехфазное.
При однофазном кз в системах с изолированной нейтралью чаще всего защита устанавливается на срабатывание сигнализации, а не на отключение питания. Т.к. однофазные токи малы.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Мая 2016 года, 07:33
(ссылка на это сообщение)

Если можно, ещё один вопрос.
Как вы считаете, допустимо рассчитывать токи однофазного КЗ в сети 0,4 кВ, принимая полное сопротивление цепи "фаза-ноль", как корень из суммы квадратов активных и индуктивных составляющих всех элементов цепи "фаза-ноль"?
Я так полагаю, такой метод должен давать более точный результат расчета, в отличие от классического упрощенного варианта, где полное сопротивление цепи "фаза-ноль" принимается как сумма полных сопротивлений всех элементов цепи "фаза-ноль".
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 511, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Oneonepiece, Shvet, APN_Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines