Расчёт токов КЗ в сети 0.4 кВ и 10 кВ. Помощь в расчете

Количество просмотров - 31695
(ссылка на эту тему)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 20 Мая 2016 года, 08:11
(ссылка на это сообщение)

Получается, при таком условии в одной и той же точке сети 0,4 кВ   Iкз(1)=Iкз(3).
Это справедливо только для шин подстанции. Дальше на 1-фазный ТКЗ оказывает влияние "нулевая" (РЕ/РЕN) жила кабеля. Поэтому 1-фазный ТКЗ получается меньше 3-фазного.

На многие вопросы ответит хорошая книга Беляева (стр. 26-32). См. по ссылке https://www.proektant.org/index.php?topic=11220.0
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 20 Мая 2016 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

Я так полагаю, такой метод должен давать более точный результат расчета, в отличие от классического упрощенного варианта, где полное сопротивление цепи "фаза-ноль" принимается как сумма полных сопротивлений всех элементов цепи "фаза-ноль".

Нет, так не принимают. См. книгу Дьякова (стр. 106), на которую Вы ссылаетесь.
Там как раз принято
полное сопротивление цепи "фаза-ноль", как корень из суммы квадратов активных и индуктивных составляющих всех элементов цепи "фаза-ноль".

Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 20 Мая 2016 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)


На многие вопросы ответит хорошая книга Беляева (стр. 26-32). См. по ссылке https://www.proektant.org/index.php?topic=11220.0

Действительно хорошая. С пояснениями, которых мне не хватало. Спасибо!
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 21 Июня 2016 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

Господа, прошу консультации по расчету ТКЗ в трансе 10/0,4 кВ.
Считал по методике Небрат И.Л. "Расчет токов короткого замыкания в сетях 0,4 кВ". Хотя вопрос общий.
01.png
 
* 01.png
(34.93 Кб, 491x217)  [скачать]  [загрузок: 2753]

02.png
 
* 02.png
(101.87 Кб, 483x479)  [скачать]  [загрузок: 2730]

Где взять параметры активного и индуктивного сопротивления нулевой последовательности для трансов в зависимости от соединения обмоток? Я так понимаю это паспортная характеристики или ее можно посчитать?
Я в расчетах упустил это и получил завышенные в 2 раза токи кз.....

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 21 Июня 2016 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Где взять параметры

Смотри "Справочник по проектированию электроснабжения" под ред.Ю.Г.Барыбина,1990 г. Табл.2.50 и А.В.Беляев "Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ"   Табл. 1, стр. 14

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 21 Июня 2016 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

Смотри "Справочника по проектированию электроснабжения" под ред.Ю.Г.Барыбина

Т.е. в паспортных данных эта инфа отсутствует? Просмотрел тех инфо и Козловцев и Самары, таких параметров нет...

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 21 Июня 2016 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

Не присутствует.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 21 Июня 2016 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Не присутствует.

[спасибо] [спасибо] [спасибо]

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 21 Июня 2016 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

Смотри "Справочник по проектированию электроснабжения" под ред.Ю.Г.Барыбина,1990 г. Табл.2.50 и А.В.Беляев "Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ"   Табл. 1, стр. 14

Хм, теперь другой вопрос куда эти значения подставлять в соответствии с вышеуказанной методой? По идее все это дело должно учитываться в (4) и (5)?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 21 Июня 2016 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

Почитайте для 0,4 кВ РД 153-34.0-20.527-98  РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 23 Июня 2016 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

Почитайте для 0,4 кВ РД 153-34.0-20.527-98

Спасибо, постоянно забываю о данном документе..))))
Возник другой вопрос, о чувствительности аппаратов защиты. Точнее выбор  аппаратов по току.
При расчете мощности силового трансформатора используем коэффициенты одновременности, в частности применяю РД.34.20.178 по табл.4.1, те же коэффициенты используются для расчетов потерь напряжения в линии 0,4 кВ.
Ток нагрузки в начале линии расчитывается тоже с учетом мощности умноженной на коэффициент. Соотвественно выбор номинала по току связано с срабатыванием при ОКЗ и при неправильном выборе аппарат не будет срабатывать за 5 сек.
Вопрос связан с тем, что отдельные "товарищи" жалуются на низкие токи кз и несрабатывание за нормируемое время  и поэтому увеличивают сечение провода....

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 23 Июня 2016 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

Так для того и существует профессия инженер, чтобы увязать неувязываемое...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 23 Июня 2016 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Так для того и существует профессия инженер, чтобы увязать неувязываемое...

Ну это да. Только вопросы почему то поступают ко мне, как к согласующему.
Я собственно и хотел проверить свои мысли по этому поводу..ибо уже просто задурили голову. Приходится самому все пересчитывать. А такой "финт", как повышение сечения для увеличения кз я вообще вижу впервые.
Просто в зависимости от разных методик расчета мощности и результаты разные.

Кстати, в отвлечении от темы, Mav не поделитесь ли справочником каким либо, что б содержал тех. данные по СИП в части активных и индуктивных сопротивлений? Или присоветуете чего... В справочниках производителей данная инфа почему то опять таки не указана, приходится иметь дело с сетью состоящей из участков с разным сечением.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 23 Июня 2016 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

А такой "финт", как повышение сечения для увеличения кз я вообще вижу впервые....

Во "внутрянке" такое часто делают.   

Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 23 Июня 2016 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Во "внутрянке" такое часто делают

Ну..возможно я не столь компетентен в данном вопросе. Однако, если выбирать аппарат "в голове" по току полученному через мощность с коэффициентом, то "все" отлично проходит ...)))

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1848, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines