КЛ 0,4-10 кВ. Расстояние между кабелями в траншее

Количество просмотров - 2006
(ссылка на эту тему)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Апреля 2016 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, не подскажите какое взять расстояние между кабелями в траншее (всего 5 кабелей АВБбШв 4х240), чтобы не учитывать поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле в трубах и без труб. Если допустим взять 350мм пройдет?

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Апреля 2016 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Если допустим взять 350мм пройдет?

Думаю, что нет. Если смотреть зависисмость по табл. 1.3.26 ПУЭ, наверное, надо еще где-то 200-300 мм, чтобы не учитывать Кпрокладки. Итого будет где-то 500-600 мм. Это все условно. Но в такой одной траншее уже 5 кабелей не смонтируешь (слишком большой будет).
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Апреля 2016 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Теперь смотрим ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Возьмем расстояние м/у кабелями 0,25 м. Для сравнения с ПУЭ примем свойства почвы нормальные и удельное сопр-ие грунта 1,2 м*К/Вт (по табл. 1.3.23 ПУЭ - К=1).
Тогда Кпр=0,7*1,37=0,96,  
где 0,8 - понижающий коэф-т для группы из 5 кабелей (табл.В52.18, 0,25 м);
1,37 - поправочный коэф-т  при терм. сопротивлении грунта отличном от 2,5 м*К/Вт (табл.В52.16, 1,2 м*К/Вт).
Правда, табл. В52.16 не учитывает изменение влажности (прим. 3). В ПУЭ процент влажности прописан. Поэтому реальный рез-т может быть другим.  
Тем не менее по ГОСТу в данном случае расстояние, при котором можно не учитывать другие кабели, будет равным около 300 мм (?).
Получается, существенное отличие от условий ПУЭ (при 300 мм Кпр=0,86).  Возможно, что неправильно интерполировал условия по терм. сопр. грунта (некорректно сравнил условие ПУЭ и ГОСТа)?
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Апреля 2016 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

Интересный ГОСТ спасибо за информацию)
Только у меня кабели в трубах лежат половина трассы.
Если брать по этому ГОСТу то для труб и расстояние между ними 0,5м то:
0,85*1,146=0,97 уже отлично (для кабеля без труб 1,13 выходит)
Но только в примечании глубина до 0,7 и 0,8 у меня на глубине 1 метр кабель залегает( ну возможно этим можно пренебречь.

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Апреля 2016 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Если брать по этому ГОСТу то для труб и расстояние между ними 0,5м

Все хорошо. Но только
в такой одной траншее уже 5 кабелей не смонтируешь (слишком большой будет).
Типовые траншеи по серии А5-92 идут шириной до 1000 мм.
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Апреля 2016 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

Ничего, траншею какую надо раскопаем расстояние 0,5 выдержим, сечение не дают увеличивать, а траншею без проблем.

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Апреля 2016 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

При расстоянии в 0,5 м это по сути уже разные траншеи (п. 2.3.25 ПУЭ). Наверное, поэтому в ПУЭ (табл.1.3.26) расстояния м/у кабелями были только до 300 мм.
Inel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Апреля 2016 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

Но если трубы будут длиной свыше 10 м, то  условия прокладки будут уже по воздуху, ПУЭ п.1.3.17. При смешанной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м.
но с поправочным коэффициентом  1,12 ( табл.1.3.3 ПУЭ  на температуру среды -трубы в земле - 15 градусов). Кстати, по ПУЭ допустимые токи по воздуху для кабелей больших сечений в воздухе меньше, чем в земле. А по ГОСТ на кабели, наоборот, допустимые токи в земле  для кабелей больших сечений меньше, чем в воздухе (учитывается эффект подсушивания земли вокруг кабеля из-за нагрева). Поэтому с самого начала определитесь, по какой методике будете рассчитывать. 

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Апреля 2016 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Мне нужно пропустить ток через кабель 336,7А. Я взял авббшв 4х240.
Тогда получается по Госту Р 53769-210:
359*0,93=333,87 для воздуха ну тут дана температура +25, если с коэф 1,12 по ПУЭ брать тогда 373,93
363*0,93=337,59 для земли
в ПУЭ нет такого сечения
как то так?

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Апреля 2016 года, 21:44
(ссылка на это сообщение)


Кстати, по ПУЭ допустимые токи по воздуху для кабелей больших сечений в воздухе меньше, чем в земле. А по ГОСТ на кабели, наоборот, допустимые токи в земле  для кабелей больших сечений меньше, чем в воздухе (учитывается эффект подсушивания земли вокруг кабеля из-за нагрева). Поэтому с самого начала определитесь, по какой методике будете рассчитывать. 

Не забывайте, что тип грунта в ПУЭ и ГОСТе сильно разный принимается
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1278, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines