Прокладка заземления по бетонному полу. Способы выполнения?
|
Количество просмотров - 9312
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Electric-pko

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день. Возник такой вопрос. Очень давно сделали проект в котором подвели к зданию полосу заземления. Предполагалось, что заземление пойдет в земле, но как обычно строители не посмотрели чертежи и успели забетонировать площадки со всех сторон здания. Теперь нам задают вопрос как можно проложить заземление чтобы не долбить бетон. Есть 2 варианта: сделать небольшое углубление в бетоне и положить полосу, чтоб люди не спотыкались или пусть все спотыкаются и положить просто по бетону. Может у кого есть другие варианты, т.к. эти два варианта не очень устраивают
|
Старший инженер-конструктор (Стерлитамак, Россия)
|
|
|
Дмитpий
|
пусть все спотыкаются и положить просто по бетону По бетону и по полу прокладывают часто (в промышленности). Обычно не спотыкаются))). Но кому-то может не нравиться))). Самое главное, чтобы там, где по бетону проложена полоса, транспорт не ездил (а то сдерут полосу).
|
|
|
|
Дмитpий
|
сделать небольшое углубление в бетоне Тогда будут точно спотыкаться об это углубление, если его не заделать.
|
|
|
|
Егор 81
|
1. Заземлитель(например глубинный) заново смонтировать по месту, куда требовалось подключить эту полосу заземления. 2. Полосу заземления провести не горизонтально, а вертикально(установив на ребро), тогда бетон придется не штробить а пилить.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Huawei
|
полосу по краю площадки проложить, а там где ездят пропилить или продолбить бетон
|
|
|
|
Electric-pko

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
1. Заземлитель(например глубинный) заново смонтировать по месту, куда требовалось подключить эту полосу заземления. 2. Полосу заземления провести не горизонтально, а вертикально(установив на ребро), тогда бетон придется не штробить а пилить.
Спасибо за совет) Так и предложим монтажникам. Что-то про прокладку полосы вертикально мы не догадались
|
Старший инженер-конструктор (Стерлитамак, Россия)
|
|
|
Inel
|
Совет про укладку на ребро тоже понравился. Можно, как вариант,- сталь круглая. Тоже меньше работы. Единственно, если будете бетонировать после заделки, - не забудьте про Акт на скрытые работы.
|
Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Cbntytw
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Технический надзор запрещает укладывать полосу заземления в пропиле бетона на ребро, мотивируя тем, что через определённое расстояние полоса должны крепиться. Есть ли нормативный документ, в котором указано, что полоса может укладываться на ребро?
|
|
|
|
Inel
|
В старом типовом 5.407-11 соединение полосовой стали с заземлителем из круглой и угловой стали предусматривалось именно в положении прокладки полосовой "на ребро". Листы были в конце альбома. Возможно, в свежих типовых найдете похожее.
|
Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Mav
|
мотивируя тем, что через определённое расстояние полоса должны крепиться. А что Вам мешает загнуть крючок и забить его в бетон, тем самым прижав полосу?
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Huawei
|
забейте арматуру рядом с полосой и приварите к ней полосу
|
|
|
|
|