Сообщение #1 : 19 Апреля 2016 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

ВЛ 10кВ. Трасса прохождения - населенная местность. ВЛ выполняется защищенным проводом СИП-3
Вопрос 1 - В каких случаях применяется угловая опора, в каких анкерная (переходные). Может существует угол преломления трассы от которого отталкиваются.
Вопрос 2 - Какое минимальное расстояние может быть от края опоры до дороги по горизонтали. В ПУЭ есть что от бордюра и от кювета 2 метра. а если ни того ни другого нет, и дорога грунтовая. Расстояние до поверхности дороги выдерживается по ПУЭ. И вообще хотелось бы норматив по которому устанавливают опоры, расстояния от водоотводных лотков и п.т.

У кого есть типовые проекты по ВЛ 10 кВ, приветствуется.
Если кто то знает норматив по проектированию ВЛ 6-10кВ, буду благодарен.


Проектировщик (Омск, Россия)
Sovochek
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Апреля 2016 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Есть типовые для стальных опор, но по ТЭС они выйдут дороже СВ115 для обычных условий.
Если мерзлота, болотистость то готов содейтсвовать в стальных опорах с типовой документацией и консультацией.
Yuristturist
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Мая 2016 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

1. Зависит от типового проекта(их много). В некоторых есть промежуточные угловые в некоторых только анкерные.
2. Грунтовки не учитываю как дороги. Просто не ставь на саму дорогу и все.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Мая 2016 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

Норматив ПУЭ, его никто не отменял. Грунтовая дорога в поле сильно во внимание я бы не брал, грунтовую в населенном пункте тоже расстояние что и от бордюра, кювета. В каждом типовом есть описание типа опоры где и и при каких углах!! она устанавливается. Самый распространенный Л56-97. А так уже каждый производитель арматуры выпустил свой типовой.

Инженер (Барнаул, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Мая 2016 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Норматив ПУЭ, его никто не отменял.

Его никто и не утверждал.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Июля 2016 года, 03:40
(ссылка на это сообщение)

посмотрите главу ПУЭ 2.5 это воздушные линии  выше 1 кВ, раздел Опоры и фундаменты это начиная с п.2.5.135 (такой же раздел есть и в главе 2.4 Воздушные линии до 1 кВ).....в них и описывается что какие и когда опоры применяются

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Июля 2016 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)


ВЛ 10кВ. Трасса прохождения - населенная местность. ВЛ выполняется защищенным проводом СИП-3
Вопрос 1 - В каких случаях применяется угловая опора, в каких анкерная (переходные). Может существует угол преломления трассы от которого отталкиваются.
Вопрос 2 - Какое минимальное расстояние может быть от края опоры до дороги по горизонтали. В ПУЭ есть что от бордюра и от кювета 2 метра. а если ни того ни другого нет, и дорога грунтовая. Расстояние до поверхности дороги выдерживается по ПУЭ. И вообще хотелось бы норматив по которому устанавливают опоры, расстояния от водоотводных лотков и п.т.

У кого есть типовые проекты по ВЛ 10 кВ, приветствуется.
Если кто то знает норматив по проектированию ВЛ 6-10кВ, буду благодарен.



Типовые проекты посмотрите.
ссылка-http://xn----7sb8ajafee4j.xn--p1ai/tipovie-proekti-opor-lep/

? (Москва, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Июля 2016 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)


Норматив ПУЭ, его никто не отменял.

Его никто и не утверждал.

Ха!Утверждено Министерством энергетики РФ.Приказ от 8июля 2002 г №204.

? (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Июля 2016 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

Мимо. Про раздел 2 там ни слова.
Со статусом ПУЭ все сложно.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Июля 2016 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)


Мимо. Про раздел 2 там ни слова.
Со статусом ПУЭ все сложно.

Главы 2.4 и 2.5 утверждены.Приказ №187 от 20 мая 2003г.

? (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Июля 2016 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

http://www.normacs.info/discussions/703
* dnd_2011-06-02_19-3-1-2086.pdf
(109.48 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 80]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Июля 2016 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)


Вложение читал и раньше.
Если статус не определен, то что можно забыть про ПУЭ?

? (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Июля 2016 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

ага тока все "опредленные" документики всегда на ПУЭ ссылаются и если что по электрике делать нужно то делайте в соответствии соответствующих глав ПУЭ говорят

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Июля 2016 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

Если статус не определен, то что можно забыть про ПУЭ?

Конечно нет.
Пользоваться, но разумно.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Июля 2016 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)


Если статус не определен, то что можно забыть про ПУЭ?

Конечно нет.
Пользоваться, но разумно.

За здравый смысл.

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 538, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Рафаэль 2015, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines