Чертежи с планами. Расположение и количество угловых спецификаций

Количество просмотров - 3745
(ссылка на эту тему)
Роман П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Апреля 2016 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите пожалуйста начинающему проектировщику!

При разработке проекта на стадии Рабочей документации необходимы листы с планами прокладки сетей связи (например телефонизации). На данном листе нужно показать сам план (например на 1 этаже), а так же сформировать угловую спецификацию, в которой отразится все что находится конкретно на этом плане (на 1 этаже). А в случае, если на 1 листе я хочу показать сразу 2 этажа, сколько угловых спецификаций мне необходимо привести на листе? одну на оба этажа сразу или на каждый этаж свою отдельную спецификацию? Или если я на одном листе показываю 2 разных фрагмента одного этажа, разнесенных территориально друг от друга? В этом случае 1 спецификация, или 2?

Подскажите нормативную документацию по этому вопросу!

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
АВ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Мая 2016 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 21.1703-2000 на Сети связи ничего не говорит про угловую спецификацию. Скорее всего можно оформлять как Вам удобно, точнее не скажу, т.к. связью не занимаюсь.
В. Г.
***
Куратор подраздела "Оптоволоконные сети передачи данных"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Мая 2016 года, 08:12
(ссылка на это сообщение)

одну на оба этажа сразу или на каждый этаж свою отдельную спецификацию?
Представьте себя на месте строителя (Да, да, проекты выпускают чтобы по ним строить). то нужно прорабу? "Процентовки", т.е. расчет выполнения по этажам. Если на листе две спецификации - это документ. А если одна на два этажа - кроссворд.
Успехов!

Руководитель (Москва, Россия)
АВ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Мая 2016 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)


одну на оба этажа сразу или на каждый этаж свою отдельную спецификацию?
Представьте себя на месте строителя (Да, да, проекты выпускают чтобы по ним строить). то нужно прорабу? "Процентовки", т.е. расчет выполнения по этажам. Если на листе две спецификации - это документ. А если одна на два этажа - кроссворд.
Успехов!



Абсолютно согласен. Занимаюсь частью автоматизации и у нас по ГОСТ не положено делить угловую, но для удобства монтажников, если делаем на 1 чертежи планы для разных отметок, делим материалы. Либо пишем в примечании что сюда столько, а туда столько, либо делим строчками ( в середину спецификации вставляем строку что далее для плана на такой-то отметке).
Imp
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Мая 2016 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Абсолютно согласен. Занимаюсь частью автоматизации и у нас по ГОСТ не положено делить угловую, но для удобства монтажников, если делаем на 1 чертежи планы для разных отметок, делим материалы.

Автоматизацией чего?

? (Минск, Беларусь)
Роман П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Мая 2016 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы, но остался еще 1 вопрос!

если я на одном листе показываю 2 разных фрагмента одного этажа, разнесенных территориально друг от друга? В этом случае 1 спецификация, или 2?

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
АВ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Мая 2016 года, 17:30
(ссылка на это сообщение)


Абсолютно согласен. Занимаюсь частью автоматизации и у нас по ГОСТ не положено делить угловую, но для удобства монтажников, если делаем на 1 чертежи планы для разных отметок, делим материалы.

Автоматизацией чего?

В основном АТХ (Газодобыча, газоподготовка, газопереработка), иногда, когда АБК или здания компрессорных делали сами, приходилось делать АОВ



Спасибо за ответы, но остался еще 1 вопрос!

если я на одном листе показываю 2 разных фрагмента одного этажа, разнесенных территориально друг от друга? В этом случае 1 спецификация, или 2?


Смотря как это будет строиться и монтироваться. Если Вы предполагаете что монтаж всего этажа будет одновременно, т.е. построили этаж и только после этого стали прокладывать кабели, то можно и одну, а в остальных случаях, скорее всего, будет удобнее (для монтажников) разделить.
Станислав Михалев
**
Активный участник форумов

oilforum.ru
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Июня 2016 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

Для решения данного вопроса необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации», основного документа, определяющего порядок оформления документации независимо от марки чертежей (разрабатываемого раздела).
В данном случае руководствоваться требованиями раздела 5.5 «Изображения», в т.ч. п.5.5.11 и п.5.5.13, при разбивке чертежей по блок-секциям, узлам, участкам, фрагментам плана.
Наиболее оптимальный вариант:
1)Разработка отдельными чертежами планов по этажам (блок-секциям, узлам, участкам) для размещения оборудования (План размещения оборудования), при необходимости, особенно когда требуется заказать в РД, разработав Спецификацию (заказную), мебель и выполнить ее расстановку вместе с другим оборудованием, предусматриваемым РД. Угловая спецификация выполняется на каждом чертеже.
2)Разработка отдельными чертежами планов по этажам (блок-секциям, узлам, участкам и фрагментам плана) для прокладок кабельных линий связи (План кабельных проводок). Угловая спецификация выполняется на каждом чертеже. Но есть нюанс для случая, когда на одном чертеже необходимо показать несколько фрагментов плана одного этажа, в этом случае в угловой спецификации, а она однозначно одна на чертеже, делается в строке спецификации заголовок, определяющий фрагмент, к которому относится последующее перечисление перечня элементов, это или план в осях или название помещения. И так друг за другом в одной угловой спецификации перечисляете все фрагменты плана с указанием (перечислением) перечня элементов.
3)Спецификация оборудования, изделий и материалов (заказная) делают или общую, перечисляя общим чехом, или разбивают в соответствии с кол-вом этажей и (или) названием отдельных участков (помещений). Обычно, при отсутствии указаний ЗП, разбивку делают только для оборудования и материалов, поставляемых заказчиком, материалы, поставляемые подрядчиком, приводят общим чехом по разделам групп.
Все очень просто.

Главный специалист (Пермь, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
Вчера в 13:25

Вчера в 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 557, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines