Добрый день, проектирую КЛ 6 кВ по типовому альбому А10-2011 (Прокладка кабелей в блочной канализации с применением двустенных гофрированных труб) из которого я взял кабельные колодцы. От заказчика пришел вопрос где эти колодцы можно приобрести, нужна цена для того что бы смету посчитать. Подскажите пожалуйста, кто эти колодцы производит?
Заранее, спасибо.

Проектировщик (ОМСК, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Апреля 2016 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Этот альбом ДКС делали с тяжпромом. Но на ДКС вопросы задают по колодцам, они не знают кто производит. Отвечают:  Колодцы строятся на объекте по месту в соответствии со строительным заданием. Возможно какие–то компании осуществляют продажу данных колодцев, но я к сожалению не обладаю данной информацией. - это ответ на сайте ДКС

Проектировщик (Москва, Россия)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Апреля 2016 года, 05:03
(ссылка на это сообщение)

Я думаю тут ситуацию можно решить запросом на ближайшие заводы ЖБИ, по запросу предоставят ком. предложение. Но так так это изделие не совсем типовое цена будет очень интересная.

Инженер (Барнаул, Россия)
Elar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Апреля 2016 года, 06:49
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы, а подскажите на какие можно заменить эти колодцы? Какие вы колодцы обычно берете когда проектируете КЛ? Гугл выдает первой ссылкой Матлайн, посоветуйте пожалуйста производителя.

Проектировщик (ОМСК, Россия)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Апреля 2016 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

Да что вы говорите, какое «нетиповое изделием»? Кабельные колодцы разрабатывались еще при союзе, проектные организации разрабатывали Каталоги именно Типовых железобетонных колодцев. Километрами строят кабельные канализации, поставляют готовые изделия, и тут такая дилемма – найти цены на типовые изделия. Возьмите, и вышлете им ссылку на Связьстройдеталь http://www.ielectro.ru/gorgapp318694.html, или пусть ДКС даст прайс.

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Апреля 2016 года, 20:59
(ссылка на это сообщение)

Не надо вводить в заблуждение. Заводами выпускались и выпускаются кабельные колодцы для выполнение сетей связи. Чувствуете разницу между кабелями связи и электрическими... В типовых сериях ТПЭП и ДКС дано только образец "задание строителям" на выполнение проекта колодца. А из чего, каких строительных конструкций,  его запроектируее проектировщик-строитель, это его проблема.Но колодец будет индивидуального изготовления. Сборных ж.б. колодцев для КЛ-0,4 и 10 кВ заводами ж.б. конструкций ,при союзе , да и теперь не выпускаются. То, что используют в электросетях колодцы связи, в энергосистеме, скрепя сердцем, под прессом руководящих работников ещё кое-где принимают. И то если в колодце не более 4-х кабелей. Потому, как обслуживать их в подобной канализации практически не возможно - не те габариты.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Апреля 2016 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

Неужели вы думаете, что тонна железобетона чем-то отличается по применяемому напряжению?

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Апреля 2016 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Типовой проект А10-2011 взят из "A6-92 Прокладка кабелей в блочной канализации".
Вот я то же думаю про габариты. Как показал ГИПу габариты по A6-92 он ОЧЕНЬ удивился их габаритам.
Про марку бетона я согласен. Хорошо, что на том объекте не дошла до нас работа по наружным сетям. А так вопрос про колодцы для меня тоже открыт.
Вот ссылка на сайт для России http://about.ssd.ru/# !/index
И вот та же тема на проектанте https://www.proektant.org/index.php?topic=14821.15

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Апреля 2016 года, 20:39
(ссылка на это сообщение)

Картер, не о том речь, главное габарит помещения внутри колодца.
Кстати, кто ни будь видел технологическую карту "Прокладка кабелей 0,4 и 10 кВ в блочной кабельной канализации". Ищу долго...  но. А чем руководствуются монтажники при выполнении таких работ? И как их допускает к работе "технадзор" если они не имеют данных карт?

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Мая 2016 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

Если тема еще актуальна, то сам когда-то прокладывал кабели 0.4 кВ в блоках с использованием телефонных колодцев ККС. В общем это довольно не просто.
Посмотрел типовой А6-92 - размеры колодцев позволят разложить кабели, но есть одно но - самое сложное в прокладке кабеля через колодцы - это изоляцию кабеля не повредить. Для заводки кабеля в трубу есть специальная штука (см. каталог во вложении), а вот горловина колодца меня смущает, она узкая и высокая. Будет сложновато затащить туда кабель. Нужны грамотные монтажники. Можно попробовать использовать ролики угловые при прокладке - будет полегче.
Колодцы как в А6-92 думаю можно сделать только на заказ и цена будет не слабая. Как вариант, как уже кидали ссылку на Связьстройдеталь - там самые большие колодцы ККСС и лучше взять самый большой.
Еще вариант Лентелефонстрой см. вложение - у них есть нетиповой колодец длиной 4,4 м, шириной 2,4 м и высотой 2,1 м. Это конечно уступает размерам колодцев из А6-92 - там самый длинный 6 м. Но этого может быть достаточно, чтобы разместить кабели и сделать муфты.
Вопрос в том, какие вы кабели собираетесь прокладывать? (марка и сечение).
Если вдруг места будет не хватать, чтобы развести кабели (если есть ответвления) можно поставить 2 колодца вместе и соединить их через торцы.
Еще один момент: в каталоге Лентелефонстроя написано, что можно заказать колодец с проходными отверстиями под кабель в стенке колодца и отверстия под люк нестандартных размеров. Кто когда-нибудь пытался залезть (по работе конечно [улыбка] ) в стандартный люк (около 600 мм), особенно в зимней одежде, знает как это не просто.
Типовой уже обсуждали - похоже нет его
https://www.proektant.org/index.php?topic=20905.0
* catalog_2010.pdf
(341.47 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 444]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Electro 777
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Апреля 2018 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

мы уже давно используем пластиковые кабельные колодцы. Ссылка удалена администрацией
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 556, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines