перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22251
  • Всего тем - 31131
  • Всего сообщений - 288620
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Освещение эвакуационное. Расчет количества одновременно находящихся людей в помещении

Количество просмотров - 2371
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 10 Мая 2016 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)


насколько мне известно, для разных типов АКБ менее +1 лучше не доводить

Сейчас рекламируют указатели выхода для отрицательных температур с АКБ.

А светильники?
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 10 Мая 2016 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

А светильники?


А вот светильники с нагревателями. Указатель выхода как правило маломощный, с ним проще.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 10 Мая 2016 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

Где светильники с нагревателями как готовое комплектное и сертифицированное изделие?
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 10 Мая 2016 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

Где светильники с нагревателями как готовое комплектное и сертифицированное изделие?

Как выносной блок поставляют. Вы считаете как кустарщина будет выглядеть?

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 10 Мая 2016 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

Нет не считаю. Я о другом- если склад неотапливаемый (отдельное сооружение), то блок этот (для автономных светильников) ставить некуда. А совокупность норм в таком случае проектировшика будет очень радовать.  При определенной (в отдельных случаях) бессмысленности или неоправданности в итоге.
Пс к вопросу автора это не относится

----- добавлено 10 Мая 2016 года, 16:11 -----
Наверное, я не совсем то сказал про "некуда"- это про случаи, когда выносные блоки акб применятся для заноса (акб) в теплое помещение. Если говорить о блоке обогрева отдельном, то вопрос "кустарщины" здесь важен не с эстетической точки зрения, а с точки зрения сертификации/декларации. Пока нет (я не вижу) готового комплектного изделия-нет никакой ответственности (даже декларированной) ни изготовителя светильнмков, ни акб, ни системы обогрева за любые отказы и нерегламентированную работу. Повторюсь- что и при каких условиях будет с акб, кто скажет?  В данном случае это не формализм, я действительно пока не вижу нюансов. Может быть там технически и нет никаких возможных проблем, но сомнительно...
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 10 Мая 2016 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

что и при каких условиях будет с акб, кто скажет?


Я этот вопрос специально не изучал, но явно есть хорошие аккумуляторы и для минусовых температур. Но приспосабливать возможно их придется кустарным образом.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 10 Мая 2016 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

Этот вопрос должен изучать ИЗГОТОВИТЕЛЬ и сертифицировать/декларировать изделие в сборе

----- добавлено 10 Мая 2016 года, 16:24 -----
Могут ведь и иные вопросы всплыть при кустарщине- внезапно, например, окажется, что блоки обогрева оказывают влияние то или иное во взаимосвязи- эмс, электробезопасность, зависимость защиты (той самой встроенной) и пр.
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 10 Мая 2016 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

Этот вопрос должен изучать ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Изготовителю нужен сбыт продукции, за сертификацию которой уплачены деньги. А по видимому особых заказов нет на АКБ для минусовых температур.
Или сложности в изготовлении и настройке.

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Storm amr
Сегодня в 14:19

автор: Sasha 4312
Вчера в 08:56

автор: Sasha 4312
Вчера в 08:26

20 Июля 2024 года, 12:54

автор: Gizmo zx
19 Июля 2024 года, 11:38

автор: Space Cat
19 Июля 2024 года, 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 490, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Storm amr, Дока 312
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines