Установка трансформатора в блочно-модульном здании. Расстояния от трансформатора до стен

Количество просмотров - 3380
(ссылка на эту тему)
Sasha 08
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Мая 2016 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ регламентирует расстояния от трансформатора до стен помещения:

4.2.217. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте 1,9 м и менее от пола, должны быть:
до задней и боковых стен не менее 0,3 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 MB·А и 0,6 м - для трансформаторов большей мощности;
со стороны входа до полотна двери или выступающих частей стены не менее: 0,6 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ·А; 0,8 м - для трансформаторов до 1,6 МВ·А и 1 м - для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ·А.

Однако в блочно-модульных зданиях трансформаторы ставят практически впритык. Какими нормами при этом руководствуются?

P.S. Что за тип транса на картинке? Больше на масляный похож, но там вроде должны быть только сухие.
0904021751057058_.jpg
 
* 0904021751057058_.jpg
(97.57 Кб, 500x500)  [скачать]  [загрузок: 1165]
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Мая 2016 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

Данные подстанции сертифицируется отдельно, вопрос расстояний снимается сразу при предоставлении сертификата.
Трансформатор масляный, в данном модуле может быть как масляный так и сухой.
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 12 Мая 2016 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Что за тип транса на картинке?

Вроде бы ТМГ.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sasha 08
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Мая 2016 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)


Данные подстанции сертифицируется отдельно, вопрос расстояний снимается сразу при предоставлении сертификата.
Трансформатор масляный, в данном модуле может быть как масляный так и сухой.


можете рассказать подробнее? Что значит сертифицируется отдельно? Я сам компаную блочно-модульное здание, по моему ТЗ его выполнят.
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Мая 2016 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Завод выдает сертификат на все подстанцию в целом как на готовое изделие.
В свое время перед изготовлением завод согласовывает все технические решения, что отражается сертификатом.
Был случай, когда сетевая в Москве бычила по поводу этого вопроса, ссылаясь на ПУЭ, правда у нас бетонный корпус был. В общем предоставили документы с завода, вопрос закрыт.
Откройте типовые проекты ЭЗОИС, Трансформера и других монополистов, у них там тоже все в притык.
Sasha 08
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Мая 2016 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)


Завод выдает сертификат на все подстанцию в целом как на готовое изделие.
В свое время перед изготовлением завод согласовывает все технические решения, что отражается сертификатом.
Был случай, когда сетевая в Москве бычила по поводу этого вопроса, ссылаясь на ПУЭ, правда у нас бетонный корпус был. В общем предоставили документы с завода, вопрос закрыт.
Откройте типовые проекты ЭЗОИС, Трансформера и других монополистов, у них там тоже все в притык.


а у вас такой сертификат не сохранился?
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Мая 2016 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

Неа, было много лет и фирм назад.
У Вас что за завод, ни Самара случаем?
И откуда у Вас вопрос этот возник вообще?
664078
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Мая 2016 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)


ПУЭ регламентирует расстояния от трансформатора до стен помещения:

4.2.217. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте 1,9 м и менее от пола, должны быть:
до задней и боковых стен не менее 0,3 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 MB·А и 0,6 м - для трансформаторов большей мощности;
со стороны входа до полотна двери или выступающих частей стены не менее: 0,6 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ·А; 0,8 м - для трансформаторов до 1,6 МВ·А и 1 м - для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ·А.

ПУЭ п. 4.2.203. "Требования, приведенные в 4.2.204-4.2.236, распространяются на стационарную установку в помещениях и на открытом воздухе силовых трансформаторов (автотрансформаторов), регулировочных трансформаторов и маслонаполненных реакторов с высшим напряжением 3 кВ и выше и не распространяются на электроустановки специального назначения.
...
Требования 4.2.212, 4.2.217, 4.2.218 не относятся к установке трансформаторов, входящих в КТП с высшим напряжением до 35 кВ."

Скорей всего на фото камера силового трансформатора КТП. Габариты размещения в соответствии с теплообменом камеры сил. тр-ра (расчеты теплообмена на совести производителя), дополнительно выполнена вентиляция (возможно автоматическая).

Инженер (Краснодар, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1364, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines