Установка на базе морского контейнера. Необходимость заземления контейнера
|
Количество просмотров - 2890
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Doter
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Всем добрый день.
Имеется установка на базе морского контейнера. Установка имеет на высоте 5 м трубу из оцинкованной стали и 2 консольных фонаря.
Нужно ли заземление в данном случае?
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
ElectroLamp
|
Контейнер должен быть заземлен.
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Doter
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Контейнер должен быть заземлен.
спасибо! А не расплавится ли труба (труба из оцинковки 0,5-0,8 мм) и не выйдут ли из строя фонари в случае попадания молнии?
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Alex Power
|
Установите стержневой молниеотвод и соедините полосой с контуром заземления, а также все проводящие части.
|
|
|
|
Huawei
|
ну сгорят фонари и что такого! молнии у вас часто?
|
|
|
|
ElectroLamp
|
и не выйдут ли из строя фонари в случае попадания молнии? Если поблизости есть высокие дома, то вероятность молнии мала. Если на открытой местности, молниеотвод конечно можно. Но заземлить контейнер следует в любом случае.
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Alex Power
|
Мала или не мала это не инженерная терминология. Есть требования к сооружениям и категорийность их защиты. Почитайте нормативы. Заземлить токопроводящие части обязательно надо.
|
|
|
|
ElectroLamp
|
Есть требования к сооружениям и категорийность их защиты. Но и есть расчеты, требуется молниезащита или нет. Если рядом высотное здание, то вероятность попадании молнии стремится к нулю
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Alex Power
|
Не спорю, вот надо человеку принять все факты как исходные данные, все рассчитать, а потом делать выводы
|
|
|
|
Андрей100projects

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Всем добрый день.
Имеется установка на базе морского контейнера. Установка имеет на высоте 5м трубу из оцинкованной стали и 2 консольных фонаря.
Нужно ли заземление в данном случае?
Присоединяюсь к единогласному мнению о необходимости заземлять контейнер, т.к. с этим напрямую связана электробезопасность людей, которые прикасаются к контейнеру или находятся внутри.
|
Электрик-проектировщик систем заземления и молниезащиты (Москва, Россия)
|
|
|
Андрей100projects

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Контейнер должен быть заземлен.
спасибо! А не расплавится ли труба (труба из оцинковки 0,5-0,8 мм) и не выйдут ли из строя фонари в случае попадания молнии? Согласно нормативному документу СО сечение, если сечение стального проводника 50 мм2 и более, то его можно использовать в качестве заземлителя. Т.е. металлический столб фонаря является токопроводом для тока молнии и отдельный токопровод рядом устанавливать не требуется. Что касается фонарей, если у плафона имеется какой-нибудь стальной каркас (суммарная площадь сечения которого больше 50 мм2), то также не надо никакого дополнительного молниеприемника (именно поэтому большинство плафонов имеют стальной каркас). Если плафон из стекла, то от столба нудно вывести вверх какую-нибудь железку - молниеприемник и надежно соединить со столбом (лучше на сварку) Что касается трубы из оцинкованной стали, то ее сечение меньше 50 мм2, значит нужен отдельный молниеприемник.
|
Электрик-проектировщик систем заземления и молниезащиты (Москва, Россия)
|
|
|
Опти
|
Вообще- то не понятно что у Вас за установка как и от чего она запитана где она находится (в чистом поле или среди высоких домов) и т.д. А в общем стандартном случае три провода на освещение. Я бы при Вашем опасении молнии забил в грунт расчетное количество металла и присоединил к мет корпусу установки
|
Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
|
|
|
Diego
|
Присоединяюсь к единогласному мнению о необходимости заземлять контейнер, т.к. с этим напрямую связана электробезопасность людей, которые прикасаются к контейнеру или находятся внутри. В вашему единогласному порыву присоединяется и ГОСТ 23274-84 п1.6.4 Ну и не забыть учесть требования ГОСТ Р 50571.5.54-2013
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Diego
|
И тот же норматив 1.6.5. Необходимость устройства молниезащиты здания должна определяться в задании на проектирование в зависимости от вида здания и места расположения на карте среднегодовой продолжительности гроз, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации по устройству молниезащиты зданий и сооружений, утвержденной Минэнерго СССР.
По сгораемым и трудносгораемым основаниям молниеприемные сетки и токоотводы должны прокладываться на несгораемых изоляторах.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
|