Электроснабжение коттеджа. Разработка принципиальной схемы

Количество просмотров - 3887
(ссылка на эту тему)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Мая 2016 года, 20:54
(ссылка на это сообщение)

Всем добрый вечер, у меня к Вам вопрос уважаемые головы, и светлые умы этого форума [привет]  [привет] .. В общем опыта не так много в проектировании внутреннего элетроснабжения и внутренних силовых и осветительных сетей жилых зданий [виноват] ..., да и вообще в проектировании не так много опыта... меня интересует коттедж, точнее внутренние сети. В общем прилагаю свое творение в паинте, что-то типо принципиальной схемы, кто знает, кто поможет может быть советом, да ответом, правильно ли я все сделал, или нет... в принципе... в целом... что не понятно спрашивайте!!

p.s планы я не выкладываю, вроде с расстановкой розеток и светильников с выключателями разобрался...  [хороший]
.jpg
 
* .jpg
(262.03 Кб, 2406x1228)  [скачать]  [загрузок: 220]

Проектировщик (Астрахань, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Мая 2016 года, 21:23
(ссылка на это сообщение)

Дифавтоматы обозначены не верно. Так автомат обозначают
6 мм кв алюминий недостаточно. Учитывайте что кабель пойдет по опоре, и летом в жару может прилично нагреться. Вам следует сечение брать для прокладки в воздухе. И снижающий коэффициент на температуру. Для алюминия и 10 может оказаться мало. 16 кв. мм берите
Селективность не обеспечена
Важно учесть длину воздушной линии. И каким кабелем подключаете розетки

Проектировщик (Москва, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Мая 2016 года, 21:28
(ссылка на это сообщение)

Там, где красным обозначено на столбе, не надо устанавливать "диф. автомат" на 30мА.

Инженер (Омск, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Мая 2016 года, 03:04
(ссылка на это сообщение)

По моему мнению вводный алюминиевый кабель лучше всего заменить на медный кабель, а так как кабель проложен в земле то лучше использовать бронированный медный кабель типа ВБШв 5х6

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Мая 2016 года, 06:04
(ссылка на это сообщение)

С оформлением, беда! Аппарат защиты на опоре заменить на АВДТ 50А 300мА. Вы будете разделять PEN проводник на PE и N на опоре, соответственно сечение 5х6 по алюминию достаточно, при таком расчетном токе, но вы уверены что у вас нагрузка в жилом доме будет равномерно распределена по фазам? Например эл. плита мощностью 8кВт 220В? [улыбка] Отсутствует защита от перенапряжения, возникающего при прямых ударах молнии в ЛЭП и ее вторичных проявлениях. С какой целью в ЩР на вводе стоит АВ, заменить на ВН.  С аппаратами защиты на отходящих линиях....... у вас сами розетки рассчитаны на длительно-допустимый ток не более 16А, выключатели 10А.
P.S.
Проверить аппараты защиты и кабельные линии на стойкость к токам к/з, питающую линию по потерям, ПНД трубу не советую закладывать, лучше хризотил-цементную, на данном форуме была ветка дискуссии, в которой обсуждали о том, что при протекании по кабелю токов к/з и нагреве его жил выше длительно-допустимой температуры 90 градусов, кабель плавит трубу, что приводит к деформации трубы и прилипанию кабеля к оболочке трубы. Допустимая температура эксплуатации ПНД труб 90 градусов.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Мая 2016 года, 07:42
(ссылка на это сообщение)


Дифавтоматы обозначены не верно. Так автомат обозначают
6 мм кв алюминий недостаточно. Учитывайте что кабель пойдет по опоре, и летом в жару может прилично нагреться. Вам следует сечение брать для прокладки в воздухе. И снижающий коэффициент на температуру. Для алюминия и 10 может оказаться мало. 16 кв. мм берите
Селективность не обеспечена
Важно учесть длину воздушной линии. И каким кабелем подключаете розетки



я нарисовал условно автоматические выключатели, а то что диф автомат обозначается не так я в курсе, просто я обозначил как авттомат а подписал их как диф автомат... спасибо, а почему селективность не обеспечена???


Там, где красным обозначено на столбе, не надо устанавливать "диф. автомат" на 30мА.


а почему??? а защита от прикосновений??

По моему мнению вводный алюминиевый кабель лучше всего заменить на медный кабель, а так как кабель проложен в земле то лучше использовать бронированный медный кабель типа ВБШв 5х6


алюминий дешевле медь дороже, эм в общем побольше сечение заложу... по алюминию, спасибо.!


С оформлением, беда! Аппарат защиты на опоре заменить на АВДТ 50А 300мА. Вы будете разделять PEN проводник на PE и N на опоре, соответственно сечение 5х6 по алюминию достаточно, при таком расчетном токе, но вы уверены что у вас нагрузка в жилом доме будет равномерно распределена по фазам? Например эл. плита мощностью 8кВт 220В? [улыбка] Отсутствует защита от перенапряжения, возникающего при прямых ударах молнии в ЛЭП и ее вторичных проявлениях. С какой целью в ЩР на вводе стоит АВ, заменить на ВН.  С аппаратами защиты на отходящих линиях....... у вас сами розетки рассчитаны на длительно-допустимый ток не более 16А, выключатели 10А.
P.S.
Проверить аппараты защиты и кабельные линии на стойкость к токам к/з, питающую линию по потерям, ПНД трубу не советую закладывать, лучше хризотил-цементную, на данном форуме была ветка дискуссии, в которой обсуждали о том, что при протекании по кабелю токов к/з и нагреве его жил выше длительно-допустимой температуры 90 градусов, кабель плавит трубу, что приводит к деформации трубы и прилипанию кабеля к оболочке трубы. Допустимая температура эксплуатации ПНД труб 90 градусов.

оформление я же сказал что это все условно не до оформления, я просто написал что обозначил как автоматы а подписал их как диф автоматы... а зачем АВДТ 50 А 300 мА для пожарной безопасности?? или что??
электро плит не будет, будет только котел газовый или электрический... чем ВН от АВ отличается??? можете подсказать? токи больше, или что?? или отключающая способность выше...  и еще в общем надо запитать котел эл-ий илии газовый 380, мне в ЩР надо ставить на него автомат же 3 фазный после вводного в ЩР(который вы советуете заменить на ВН), а от него уже остальные однофазные правильно? спасибо! [улыбка]  [не знаю]  [не знаю]  [виноват]


Проектировщик (Астрахань, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Мая 2016 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

С какой целью в ЩР на вводе стоит АВ, заменить на ВН.

Надо ли менять? Сейчас на  опоре ставят счетчик с автоматов на верху, что бы с лестницы не достали. Наоборот следует АВ на вводе в щите, но с меньшим временем отключения.

Проектировщик (Москва, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Мая 2016 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

После счетчика на опоре нужно аппарат защиты поставить.
ПУЭ
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Мая 2016 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

а я б в щите  что с счетчиком на опоре поставил бы обычный автомат а  уже в щите что в доме  диф автомат на ввод с номинал 300 мА
ВН выключатель нагрузки он не несет защитную функцию и предназначен для включении отклшбчения в нормальном режиме , автоматический выключатель  кроме этого вкл и выкл  несет защитную функцию и способен отключать  при перегрузке или коротком замыкании

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Мая 2016 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)


а я б в щите  что с счетчиком на опоре поставил бы обычный автомат а  уже в щите что в доме  диф автомат на ввод с номинал 300 мА
ВН выключатель нагрузки он не несет защитную функцию и предназначен для включении отклшбчения в нормальном режиме , автоматический выключатель  кроме этого вкл и выкл  несет защитную функцию и способен отключать  при перегрузке или коротком замыкании


так и сделал, спасибо за мнение!

----- добавлено  14 Мая 2016 года, 10:14 -----
выкладываю расчетную схему... окончательную, не судите строго
111111111111.JPG
 
* 111111111111.JPG
(561.14 Кб, 3308x2339)  [скачать]  [загрузок: 186]

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Мая 2016 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

Просто  беда с PE,  N и PEN.... сип 4 жилы...значит PEN, где 5 жил значит PE и N разделены.....где происходит разделение?  либо  в щитке  что на опоре где счетчик тогда от него до дома уже пять жил...либо в доме тогда  идет 4 жилы  до щитка до дома

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Мая 2016 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

выкладываю расчетную схему... окончательную

ЩР:  при таких изделиях (Legrand) в щите, устанавливай на все группы, включая освещение и резерв, "диф.автоматы" ( на 2-3 тысячи дороже). А ещё возможно вместо "диф. автомата" на 300мА  установить АВ, а так же  рубильник для подключения ДГУ, И ещё  "ОПН"  Ограничитель перенапряжения 4P 400V 40kA: Legrand ( цена?). Индикатор наличия трех фаз 0.5М : Legrand (примерно 1 тыс. руб) 

Инженер (Омск, Россия)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Мая 2016 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)


Просто  беда с PE,  N и PEN.... сип 4 жилы...значит PEN, где 5 жил значит PE и N разделены.....где происходит разделение?  либо  в щитке  что на опоре где счетчик тогда от него до дома уже пять жил...либо в доме тогда  идет 4 жилы  до щитка до дома


разделение будет в щР, в доме, до дома АВбБшв 4х16мм2,а что я схему не правильно нарисовал??

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 16 Мая 2016 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

разделение будет в щР, в доме, до дома АВбБшв 4х16мм2,а что я схему не правильно нарисовал??

Если в РУ-0,4 КТП PEN проводник , то где в 4 жильном кабеле N,PE проводники?.
Как нарисовано в РУ -0,4 КТП разделение на N,PE проводники, то кабель до "дома"5-жильный.

Инженер (Омск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 16 Мая 2016 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

ну там где сип 4х16  подписано явно видно как в него входят N и PE...там где от ЩУР идет в ЩР написано идет  5ти жильный кабель хотя если разделение в  ЩР должно идти тоже 4 жилы. Также смотрим терь пункт 1.7.80 ПУЭ про тонкости подключения УЗО в система  TN-C

----- добавлено 16 Мая 2016 года, 12:19 -----
а еще вспомнился что есть пункт ПУЭ регламентирующий минимальные сечения PEN - 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1580, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines