beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22358
  • Всего тем - 31194
  • Всего сообщений - 289090
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Приборы "Гранит-8, -16, -24". Передача сигнала о пожаре при срабатывании двух извещателей

Количество просмотров - 4157
(ссылка на эту тему)
Demyan
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Мая 2016 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги)
Заниматься пожарной безопасностью стал недавно, поэтому может мои вопросы покажутся вам несерьёзными. На многих объектах установлены ППКОП Гранит-8, -16 и -24 (НПО «Сибирский Арсенал»). Дымовые извещатели в шлейфах используются ИП212-41 и ИП212-141 (компания Рубеж).
К ППКОП подключена система Стрелец-Мониторинг.
Вопрос у меня в следующем, как сделать так, чтобы ППКОП выдавал сигнал о пожаре на Стрелец при срабатывании двух извещателей в шлейфе?
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Мая 2016 года, 19:38
(ссылка на это сообщение)

Возможно у Вас старые версии Гранитов. Если мне не изменяет память там был контакт ОВ на отключение устройств вентиляции, включавшийся по сигналу "Пожар". Велика вероятность, что если монтаж старый, то нет резисторов в извещателях. Граниты просто не закладываю больше пяти лет. Иногда чужие объекты на них попадались

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Мая 2016 года, 21:01
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! С гранитами дело не имел, больше с болидовским обор. работаю. Но почитав руководство на гранит понял вот что:
- Прибор регистрирует срабатывание двух пожарных извещателей в пожарном ШС. При этом
обеспечивается переключение контактов реле ПНЦ 3 и замыкание вывода ОК на общий провод.
Если ранее был зафиксирован сигнала неисправности выхода «ОК», то контакты реле ПЦН 3 и
вывод «ОК» свое состояние не поменяют.
- Контакты реле ПЦН 3 переключаются при выдаче извещения «Пожар» (и отсутствии сигнала
неисправности «ОК») или сигнала постановки/снятия всех ШС на охрану при работе прибора
совместно с СПИ.
При работе прибора совместно с СПИ контакты реле ПЦН размыкаются только по тревоге.
Одновременно с переключением реле ПЦН3 прибор вырабатывает внешний сигнал
(логический «0» на выходе ОК) для управления внешним речевым оповещателем (например,
«Рокот») световым табло или управление инженерным оборудованием (например
включение/выключение вентиляции).
Прибор может формировать извещение «Пожар» при срабатывании двух пожарных
извещателей или одного с переопросом. При определении срабатывания пожарных
19.12.2012 «Гранит-3,-5,-8,-12 А, с IP-регистратором событий» 14
извещателей с переопросом после срабатывания одного извещателя осуществляется сброс
питания с ШС на 3 сек. и выдается извещение «Внимание», после повторного срабатывания
извещателя выдается извещение «Пожар».

Исходя из этого понял что выдавать на Стрелец Вам нужно сухим контактом реле ПЦН3. Более подробно нужно еще читать на стрелец, на него ничего не нашел нормальной инф.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Dizel 2012
Вчера в 11:33

автор: Dizel 2012
Вчера в 10:08

автор: Файруза
25 Сентября 2024 года, 12:11

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: Met
20 Сентября 2024 года, 16:27

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30

автор: ТатьянаС
15 Августа 2024 года, 20:27

автор: Shvet
13 Августа 2024 года, 07:33

автор: Lancet
09 Августа 2024 года, 17:24

автор: Shvet
02 Августа 2024 года, 07:27

автор: УЦ РЕСУРС
20 Июля 2024 года, 06:31

автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47


Сейчас на форуме: