Реле РТ-40. Выбор номинального тока

Количество просмотров - 4054
(ссылка на эту тему)
Polla
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Мая 2016 года, 22:29
(ссылка на это сообщение)

Как правильно выбрать номинальный ток реле РТ-40 для подключения вакуумного выключателя 10кВ.
Смотрю расчет раз - выбрано РТ-40/10 с пределом уставок тока срабатывания при параллельном соединении 5-10А, в расчете максимальный допустимый ток 75А, ток нагрузки 46А, ток срабатывания первичный 150А, вторичный 10А. это реле выбрано для МТЗ

Не сходится как реле с током 10А РТ-40/10 отключает ток 150А

Подскажите может я что то не понимаю. Спасибо.

Инженер (Москва, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Мая 2016 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1056.DmYDMy3MtnM3C_mL1RwoLRZbq8NSBVrZ0wtVg1f_gPdHUI683bLyxPtEKtbMQ3xsVwXREIs-Paml1QJgGbKuelrXmd8zPCg2DUSjDX3CKbNjGcYMAnnlCT3uPT_Kz2y5.a509fb4420b50d928c3403326fe8e884873693af&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaGNBNHMtc0REc1dES3JER2tJMkxEUVRBT1hlTTJUZ3QzZmtuV2tIWVFLN09vNTBMOFRNbGRsZXVjZmxXOE8wdVRZYzloSV91OWFhVkl4VWx5X3RFRXpxZmZIcGY1TUNYOEZ3T0JNa1p5MVd3NEZHaElCa0s0UEVvNFZIRFVKb1dRQUl4elZxM2pheFdnd05OdkN3R1hSVUFyNUZhajR4V054YnMxN1VRMW5X&b64e=2&sign=560075ed8ebb9827bdb84dec5141fc93&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBTszQLZTcILGe5X5FTg0k9tT-ZYd1HdsxAcJi9Nf9FtjJEIXooHgmAw3dMVDLB3wvkZuW082UjMy5VvDaQz1WEz3gZIAuC6bJPKAmWLCmkZ3moHqEWJGRb5eWjT87ZUzCwMMxXfs0_NAMv_RFlMeVC2aOobHse5EQt0ltvWzZ4OQ2R0i62_2snRhr-moWksX1dQ2ehnF-4SZc3Tpn3ld5PYct6zn3w1ee3ZP3GeO2OoG8tRY1wvHBfgL_-f3K4y5Q&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpN7EcewklX841LrQLwD2QQTtAtYlAdsau6zHB7kJk6ICP-lCBSGg-UM9Hki95XrxP8njk9yBisAmXQiVoMsvxowhp6X6T2Y8BXrtWJ6H4sW5tXkvgfxOL5J0VdS2Z_GxZyRHCcKz3t4Ly91KTxP1J1X1PTcdk0Hyw3Qm-Ty-vq9mfx1RXG4gBuuAjdCYs2DpqhrcjqNQ9bkjGYs6a09hpNFto-QXXAtatPVyNNg2srzi_dADWIl7TYUuC4EAsveUu7rYR9EzVQQNIviEz2KX-Om3p5XRfJyp9b24wFoUjYris2Iu5qfJK60Y2eLzPQCAe8CPJLzFGaySejxT-HC-xQvrxj_RdGvxB43zX4_p-YbDeYo2IcXQ2hdtvF9czE8cP7JzzP0mrlO7ZBxFrIjNvZUUQapT0gZcW5FGJIbjJORqiO7yfxgsxxmwkqfQld_LmlO3xeJ5yRR0-X6_sGtIYvBLp7tI8nqWRIpoyeYcUeaptwL3qsLheEH2zGKC_L6Ri4Mp54Mnkpsg6q2WWzwGN7FbdPqO8vwfsP1JGUcJN4cvfIrfODLe_LpVOEOPyseLCnNu-ldBWVf3pkVyWdZhMUVaipN0AtNSA&l10n=ru&cts=1463399993792&mc=4.2546254414660165
Термическая устойчивость реле дана в табл. 3
Polla
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Мая 2016 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

все равно не понятно даже из таблицы термической устойчивости,ток нагрузки 46а выбрано рт40/10 с допустимым током 34а получается что релейщик ошибся или я что то нетак смотрю

Инженер (Москва, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Мая 2016 года, 18:49
(ссылка на это сообщение)

Какой ток уставки  МТЗ , какая схема включения  реле тока ?
Какой тр- р тока  стоит , какая схема включения  ?
мтз.JPG
 
* мтз.JPG
(278.83 Кб, 1240x1754)  [скачать]  [загрузок: 733]
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Мая 2016 года, 19:00
(ссылка на это сообщение)

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwigroug-97MAhUEJJoKHdvCAzwQFghRMAg&url=http%3A%2F%2Farhiv.rzia.ru%2Frza.communityhost.ru%2Fthread%2Fovr0%2Fthread__mid436028906.htm&usg=AFQjCNH5k2lIc-b3IiaL00MM2ohyD_wpQQ&sig2=54zy4-UND6P2ZFgseoTAwg&cad=rjt
Polla
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Мая 2016 года, 19:35
(ссылка на это сообщение)

во вложении расчет и схема, по этому расчету не понятно как выбрано реле РТ-40
* расчет.rar
(6091.68 Кб)  [скачать]  [загрузок: 120]

Инженер (Москва, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Мая 2016 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

уставка 150 А, значит вторичный ток - 10 А (Iвтор = Iперв.*Ксх/Ктт = 150*1/(75/5)=10 А, коэфф. схемы для неполной звезды - 1). Максимальная уставка реле 10 А, так что все нормально. Что касается расчетов предельных кратностей, как я понимаю вопрос пока не стоит?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Polla
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Октября 2016 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

стоит, как?

Инженер (Москва, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Октября 2016 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

нужны длины и сечения контрольных кабелей, производитель ТТ, кривые предельных кратностей ))

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Polla
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Октября 2016 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

напишите почту в личку, может поможете на возмездной основе с расчетом - по почте договоримся

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Swindler
Вчера в 14:30

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:40

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:37

автор: Vоlk
25 Сентября 2024 года, 23:26

автор: Ingenеr 2017
25 Сентября 2024 года, 11:49

автор: Мади
23 Сентября 2024 года, 10:56

автор: Petrov-Vodkin
22 Сентября 2024 года, 22:16

автор: Ingenеr 2017
20 Сентября 2024 года, 13:58

автор: Nota
15 Сентября 2024 года, 13:05

автор: mastaq
15 Сентября 2024 года, 09:56

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 02:27

автор: ПТЗ
13 Сентября 2024 года, 16:12

автор: shAAde
13 Сентября 2024 года, 08:27

автор: U_gene
12 Сентября 2024 года, 12:30

11 Сентября 2024 года, 10:46


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 636, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines