Электроснабжение потребителя первой категории на башне. Место расположения АВР

Количество просмотров - 8516
(ссылка на эту тему)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 17 Мая 2016 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

Samsony 1, его оторвут вместе с трубой!!!
GuN_DuR_As
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 17 Мая 2016 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)


пытаюсь представить наихудший вариант
в корне не верно, вы рассматривайте только случай отключения питания например внешнего. а от теракта никто не застрахован. охотники придут и расстреляют вашу рлс, медведь залезет и всю пвх вместо малины схомячит

Это форс-мажорные обстоятельства, наводнение, землетрясение, атака инопланетян и т.д. Это уже другая история

ГИП (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 17 Мая 2016 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

его оторвут вместе с трубой!!!

сама башня тоже может упасть ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 17 Мая 2016 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

тогда ставим две башни!
GuN_DuR_As
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 17 Мая 2016 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)


кабель №4 может быть обесточен, порван и тд, и тп.

проложите его в металлической трубе
Ну, он может быть обесточен из-за автоматического выключателя. Тут трубой не отделаешься. Я совсем про другое. Вы как специалисты, и в том числе опираясь на здравый смысл и логику, как считаете. Есть ли необходимость установки АВР в аппаратном контейнере для его безусловного электроснабжения или нет. И что говорит НТД в таких случая!

----- добавлено 17 Мая 2016 года, 13:30 -----

тогда ставим две башни!
Это уже технологическое резервирование!

ГИП (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 17 Мая 2016 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

варианта два - АВР ставить либо в контейнере (либо около него), либо в ДЭС
большие ДЭС предусматривают установку АВР в ДЭС

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 17 Мая 2016 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

может проект аналог какой посмотреть
GuN_DuR_As, как вы считаете, какая длина кабеля после шкафа с АВР до потребителя безусловно безопасна?
GuN_DuR_As
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 17 Мая 2016 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)


может проект аналог какой посмотреть
GuN_DuR_As, как вы считаете, какая длина кабеля после шкафа с АВР до потребителя безусловно безопасна?
Тут не дело в длине, а в электроснабжении электропотребителя 1 категории!
И опять же речь идет о том, что может в определенных случая быть перерыв электроснабжения, и это может привести к трагическим последствиям. Я просто пытаюсь логично рассуждать. Поэтому и прошу помощи!

Нашел только ответ от Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ:

"Если речь идет об одном здании, то это правильное техническое решение. Резервировать кабельные линии в пределах одного здания не следует.
Если электроприемник первой категории по надежности электроснабжения находится в другом здании (расположении), то данное техническое решение может рассматриваться как вынужденное. При этом надо принять дополнительные меры по механической защите кабельной линии."

ГИП (Москва, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 17 Мая 2016 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

При этом надо принять дополнительные меры по механической защите кабельной линии.
- Забор вокруг станции от диких животных, гофра по самой башне для защиты кабеля от солнца. Ну кабель бронированный если он в земле идет. По мне так этих решений достаточно


----- добавлено 17 Мая 2016 года, 13:52 -----
много раз читал этот его ответ, но не помог особо тов. Шалыгин, как и Казанцева вечно вокруг да около отвечает
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 17 Мая 2016 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

гофра по самой башне для защиты кабеля от солнца

делать так уж в стальной трубе по башне на сварке

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 17 Мая 2016 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

сколько вот наблюдал, как кабели проложены на станциях сотовой связи. Не знаю бронированные или нет, просто по лестничному лотку вверх идут безовсякой защиты
GuN_DuR_As
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 17 Мая 2016 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)


При этом надо принять дополнительные меры по механической защите кабельной линии.
- Забор вокруг станции от диких животных, гофра по самой башне для защиты кабеля от солнца. Ну кабель бронированный если он в земле идет. По мне так этих решений достаточно

Хорошо! Я когда то работал в службе подстанции, и у нас был такой случай (просто пример) Залезла крыса, прогызла изоляцию, и собой же коротнула, соответственно, произошло отключение! Возможна данная ситуация? Возможна! Так вот, в моем случае, елси питание аппаратного контейнера по одному кабелю но он защищен автоматом, который может отключится, то аппаратный контейнер отключится! Если будет АВР в аппаратном контейнере, то это не приведет к отключению аппаратного контейнера! Может быть я загоняюсь, но есть желание обеспечить 1ую категорию, и если вы говорите, что при установки АВР в ДЭС электроприемник питается по 1ой категории и обеспечивается его безусловное электроснабжение, я конечно тогда даже не буду спорить с ОКБ. Скажу все ок, все работает как надо и мы данной схемой полностью исключили возможность, в пределах моей ответственности, безусловное электроснабжение. Но повторюсь, мне кажется, что данное решение при равных прочих, не позволяет обеспечить бесперебойное электроснабжение (не беру во внимание время срабатывания АВР, там есть АКБ)

----- добавлено 17 Мая 2016 года, 14:03 -----

гофра по самой башне для защиты кабеля от солнца

делать так уж в стальной трубе по башне на сварке
Там металлический лоток идет закрытого типа!

----- добавлено 17 Мая 2016 года, 14:04 -----

много раз читал этот его ответ, но не помог особо тов. Шалыгин, как и Казанцева вечно вокруг да около отвечает
Согласен!

ГИП (Москва, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 17 Мая 2016 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

а если крыса залезет в саму РЛС и сожрет платы??? примените в проекте дерационные мероприятия!!! примените бронированный кабель, или кабель в стальной трубе. То как вы хотите сделать было бы идеальным решением, переговорите с ГИПом пусть позвонит производителю РЛС, пусть сделают то как вы хотите, или повесьте наконец уж ящик с авр рядом с этим блоком на башне. только он конечно дороговат будет. согласуйте схему с заказчиком с его службой кто там у него отвечает за электрику. переговорите там с ними как аналогиные РЛС сделаны!
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 17 Мая 2016 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)

GuN_DuR_As Сообщение #17 : Сегодня в 12:25
башня, это радар гражданской авиации. Аппаратный контейнер находится на башне, на высоте порядка 15 метров. В аппаратном контейнере организованна вся радиоэлектронная аппаратура отвечающая за работу РЛС и передачу данных

Инженер (Омск, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 17 Мая 2016 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Юра 123, сколько кабелей тащить в аппаратный контейнер?
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Swindler
Вчера в 14:30

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:40

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:37

автор: Vоlk
25 Сентября 2024 года, 23:26

автор: Ingenеr 2017
25 Сентября 2024 года, 11:49

автор: Мади
23 Сентября 2024 года, 10:56

автор: Petrov-Vodkin
22 Сентября 2024 года, 22:16

автор: Ingenеr 2017
20 Сентября 2024 года, 13:58

автор: Nota
15 Сентября 2024 года, 13:05

автор: mastaq
15 Сентября 2024 года, 09:56

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 02:27

автор: ПТЗ
13 Сентября 2024 года, 16:12

автор: shAAde
13 Сентября 2024 года, 08:27

автор: U_gene
12 Сентября 2024 года, 12:30

11 Сентября 2024 года, 10:46


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 582, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Игорь В., Sasha 4312, Зойберг, Игоревна, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines