Электроснабжение потребителя первой категории на башне. Место расположения АВР

Количество просмотров - 8517
(ссылка на эту тему)
GuN_DuR_As
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 17 Мая 2016 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)


GuN_DuR_As Сообщение #17 : Сегодня в 12:25
башня, это радар гражданской авиации. Аппаратный контейнер находится на башне, на высоте порядка 15 метров. В аппаратном контейнере организованна вся радиоэлектронная аппаратура отвечающая за работу РЛС и передачу данных
[Вложение №]
Юра 123, спасибо за документ, я его знаю! В целом, что считать потребителем 1ой категории, если башня, то по ПУЭ и НГА должно быть два независимых источника питания 1-ая ДЭС, вторая ТП с автоматическим вводом резерва. Если считать весь комплекс, тогда это требование обеспечивается. Может не совсем понятно излагаю, но в моем понимании, комплекс строится ради радарной вышки, а ДЭС и иже с ним, необходимы для обеспечения категорийности. Вот я и пытаюсь понять, вышка питается по 1ой категории или нет, учитывая, что на башне и светосигнальное оборудование и сам локатор и оборудование связи для передачи РЛИ и передатчик для голосовой связи с авиацией, короче куча всего!

ГИП (Москва, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 17 Мая 2016 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

Средства радиолокационного контроля  I категория электроснабжения.

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 17 Мая 2016 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Юра 123, сколько кабелей тащить в аппаратный контейнер?

Да сколько хочешь. для обеспечения I категории электроснабжения.

Инженер (Омск, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 17 Мая 2016 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

Да сколько хочешь. для обеспечения I категории электроснабжения.
ясн кароч
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #50 : 02 Февраля 2018 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Как на практике реализуется подключение единственного (т.е. отсутствует технологический резерв) ЭП относящегося к 1 категории надежности электроснабжения к секциям шин двухтрансформаторной подстанции (или к  вторичному секционированному АВР)? В НТП-99 предлагается согласно рисунку 3.8. Автоматика тут какая-нибудь присутствует или ручное переключение выключателей?

Рисунок 3.8.jpg
 
* Рисунок 3.8.jpg
(7.69 Кб, 241x315)  [скачать]  [загрузок: 147]
 

Инженер (Глазов, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 02 Февраля 2018 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

к 1 категории
Для первой категории не может быть ручное переключении выключателей.
На сборных шинах ТП есть АВР?
Удаленность трассы и мощность ЭП некое влияние при построении схемы оказывают тоже

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #52 : 02 Февраля 2018 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Это понятно, тем более когда шины НИП-А и НИП-Б не связаны АВР . Не понятен рисунок и отсутствие связи между выключателями.


----- добавлено  02 Февраля 2018 года, 14:13 -----
Хочу понять что имели ввиду в НТП.
Ясно, что если имеем двухтрансформаторную подстанцию с АВР, то теоретически можно подключить ЭП на любую секцию шин. Надежность страдает в случае КЗ на шинах этой секции.

Инженер (Глазов, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 02 Февраля 2018 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

Надежность страдает в случае КЗ на шинах этой секции.
КЗ на шинах секции рассматривается в последнюю очередь, даже пропадание двух вводов вероятнее, чем КЗ на секции шин. Прежде всего, надо рассматривать трассу до ЭП, возможность и оценка повреждения линии, удаленность трассы и мощность ЭП в том числе, все вместе.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 02 Февраля 2018 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)

Это понятно, тем более когда шины НИП-А и НИП-Б не связаны АВР . Не понятен рисунок и отсутствие связи между выключателями

Рисунок показывает только принцип понятный и без рисунка. Подробных соединений и АВР не показаны.
У вас два ввода на одного потребителя, вот и коммутируйте эти ввода как взаимно резервирующие по 1 категории

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: 1 2 3 [4]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Swindler
Вчера в 14:30

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:40

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:37

автор: Vоlk
25 Сентября 2024 года, 23:26

автор: Ingenеr 2017
25 Сентября 2024 года, 11:49

автор: Мади
23 Сентября 2024 года, 10:56

автор: Petrov-Vodkin
22 Сентября 2024 года, 22:16

автор: Ingenеr 2017
20 Сентября 2024 года, 13:58

автор: Nota
15 Сентября 2024 года, 13:05

автор: mastaq
15 Сентября 2024 года, 09:56

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 02:27

автор: ПТЗ
13 Сентября 2024 года, 16:12

автор: shAAde
13 Сентября 2024 года, 08:27

автор: U_gene
12 Сентября 2024 года, 12:30

11 Сентября 2024 года, 10:46


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 574, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Игорь В., Sasha 4312, Зойберг, Игоревна, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines