Освещение коридора. Норма освещенности, расчет количества светильников

Количество просмотров - 8708
(ссылка на эту тему)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Мая 2016 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Боюсь ошибиться. Проверьте кто имеет возможность.

Есть коридор в производственном помещении. С одной стороны коридора цеха. С другой стороны коридора кабинеты. Высота 3 м. Длина участка коридора 39 м, ширина 4 м. Светильники выбрала TDS-ARM 418-64LG (световой поток 4150 лм, P=39 Вт).

1. Какую брать норму освещенности коридора? Пролопатив интернет, в разных источниках встречается нормы освещенности коридора от 20 лк до 150 лк. Я склоняюсь взять 100 лк. Или меньше надо, как вы считаете?

2. Для расчета количества светильников использовала калькулятор расчета http://ledeffect.ru/calculations/calculator-1.html и получила 10 светильников.

3. Аварийное освещение, сколько процентов от основного количества?

4. Световые указатели выход, запитываются от щита аварийного освещения, как и светильники аварийного освещения?

5. Как включается свет в коридорах производственных помещений. Могу я использовать проходные выключатели? Или есть более современный подход? Как быть с аварийными светильниками, рядом с обычными: для них ставить выключатели? (вроде не очень удобно).






Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Мая 2016 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

Я склоняюсь взять 100лк.

вроде 75лк было ЛЛ

3. Аварийное освещение, сколько процентов от основного количества?

устаревшие сведения
из СП52.13330.2011
7.104 Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное.
7.108 Эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение)

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Мая 2016 года, 16:07
(ссылка на это сообщение)

Samsony 1, это не устаревшие:

СНиП 23-05-95

7.63 Освещение безопасности должно создавать на рабочих поверхностях в производственных помещениях и на территориях предприятий, требующих обслуживания при отключении рабочего освещения, наименьшую освещенность в размере 5 % освещенности, нормируемой для рабочего освещения от общего освещения, но не менее 2 лк внутри зданий и не менее 1 лк для территорий предприятий.

----- добавлено 16 Мая 2016 года, 16:09 -----
Установлю светильники:

Эвакуационного освещения

• у каждой двери, предназначенной для выхода в случае возникновения аварийной ситуации;

• непосредственно на лестнице, так чтобы каждый лестничный подъем был освещен;

• у обязательных эвакуационных выходов и знаков безопасности;

• при каждом изменении направления движения;

• при каждом пересечении коридоров. Снаружи и рядом с каждым окончательным выходом из здания;

• непосредственно у каждого противопожарного средства и кнопки включения пожарной сигнализации;

• там, где требуется освещение путей эвакуации (тоннели, коридоры и т. п. );

• в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более;

• в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 чел.


плюс если они будут далеко друг от друга установлю несколько антипанических светильников.

Это правильно?
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Мая 2016 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

взамен СНиП 23-05-95  принят СП52.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-05-95

из СП52.13330.2011
7.63 Для тоннелей класса 3 следует начиная с расстояния безопасного торможения ...
совсем не то, что в СНиП 23-05-95

вторая часть ... правильно

СП52.13330.2011
7.105 Освещение путей эвакуации в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать по маршрутам эвакуации:
в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;
в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;
в зоне каждого изменения направления маршрута;
при пересечении проходов и коридоров;
на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;
перед каждым эвакуационным выходом;
перед каждым пунктом медицинской помощи;
в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации;
в местах размещения первичных средств пожаротушения;
в местах размещения плана эвакуации.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Мая 2016 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

СВОД ПРАВИЛ   СП 52.13330.2011ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Приложение К п.88
88 Коридоры и проходы             
а) главные коридоры и проходы   Г-0,0 - на полу   Ж-1   -   75 лк про нормы аварийного освещения смотрите тот же СП...п.7.106
да указатели  "выход" относятся к аварийному освещению и следует их питать от аварийного освещения +  сюда требования к аварийному освещению как электроприемнику системы  противопожарной защиты,в принципе есть пункт ПУЭ который говорит что если  светильники оснащены аккумуляторной батареей то не обязательно их питать от сети аварийного освещения можно и от обычного рабочего
про управление да все так   система рабочего и аварийного имеют  независимое друг от дружки питание (в идеале) и выключатели у них разные ставятся рядышком на случай если  рабочее  вырубиться хоть аварийное будет светить


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Мая 2016 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

забыл добавить
СП 52.13330.2011 Приложение К п.88
а) главные коридоры и проходы - 75лк
в) остальные коридоры - 50лк
на полу

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Мая 2016 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

в принципе и 100  лк  принятые вами  не было бы ошибкой главно не меньше а если чуть завышено тож нестрашно есть небольшой запас ( да и есть  парой  причины по которым следует завышать)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Мая 2016 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)

согласен, но это по расчету можно округлять или брать с коэффициентом запаса на загрязнение светотехнической арматуры, или старение светодиодов

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Мая 2016 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем. Беру норму освещенности 75 лк. Беру вот этот калькулятор http://ledeffect.ru/calculations/calculator-1.html

И у  меня получается 6ть светильников на  коридор 39м х 4м. Не мало ли?
1111.jpg
 
* 1111.jpg
(109.96 Кб, 911x441)  [скачать]  [загрузок: 2676]
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Мая 2016 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

высота расчетной поверхности коридора - пол (0.000), т.е. 0
этим калькулятором не пользовался, не знаю

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Мая 2016 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

возьмешь другой светильник  он выдаст другое число ) а вобще  думаю много кто поддержит что Диалюкс хорошая программа )

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Мая 2016 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

Диалюкс хорошая программа

к тому же бесплатная

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Мая 2016 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)

Ina, скорее всего, мало.  Для аналогичных светильников (серии 418), встраиваемых в подвесной потолок, Е в середине между светильниками получается около 50 лк. Е средняя будет всего 75 лк. А СП52 нормирует минимульную освещенность на рабочей поверхности (здесь на полу).
Для подвесных потолков светильники (серии 418: для ЛЛ - мощность 72 Вт, для СД - 36-40 Вт) в коридорах обычно ставят через 3-5 "клеток" потолка "Армстронг" (одна "клетка" около 0,6 х 0,6 м). Иногда ставят чаще, иногда реже. У Вас получается, что светильники устанавливаются где-то через 10 "клеток". Это очень много.


Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Мая 2016 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

Samsony 1, пересчитала. С полом ноль получается 7мь. Но мне кажется все равно мало. Попробую счас диалюкс поставить. Там посчитать. Если разберусь.

Дмитрий, спасибо. Действительно между светильниками получается маленькая освещенность. Я об этом не подумала. Дмитрий. а ставят через 3-5 клеток в один ряд или в два? У меня в ширину 7 клеток.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 17 Мая 2016 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

а ставят через 3-5 клеток в один ряд или в два?

В коридорах обычно в один ряд.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Swindler
Вчера в 14:30

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:40

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:37

автор: Vоlk
25 Сентября 2024 года, 23:26

автор: Ingenеr 2017
25 Сентября 2024 года, 11:49

автор: Мади
23 Сентября 2024 года, 10:56

автор: Petrov-Vodkin
22 Сентября 2024 года, 22:16

автор: Ingenеr 2017
20 Сентября 2024 года, 13:58

автор: Nota
15 Сентября 2024 года, 13:05

автор: mastaq
15 Сентября 2024 года, 09:56

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 02:27

автор: ПТЗ
13 Сентября 2024 года, 16:12

автор: shAAde
13 Сентября 2024 года, 08:27

автор: U_gene
12 Сентября 2024 года, 12:30

11 Сентября 2024 года, 10:46


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 636, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines