Освещение дороги. Установка светильников на опорах, стоящих на расстоянии 5-8 м от дороги

Количество просмотров - 3234
(ссылка на эту тему)
Sined
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Мая 2016 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Для не большого микрорайона произвели электроснабжение домов (от ТП пять линий) и в кабеле электроснабжения заложили одну жилу 1х25 для наружного освещения, но сами опоры СВ-110 и СВ-95 установлены на расстоянии от 5 до 8 метров от дороги. На таком расстоянии осветить дорогу по нормам обычными светильниками ЖКУ не возможно. Подскажите пожалуйста как выйти из ситуации, может есть специальные светильники для таких случаев или какие нибудь типовые решения.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Мая 2016 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

сами опоры СВ-110 и СВ-95 установлены на расстоянии от 5 до 8 метров от дороги

такими опорами осветить дорогу нельзя, нужно ставить дополнительные опоры вдоль дороги

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Мая 2016 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Не следует наружное освещение смешивать с электроснабжением домов. Все отдельно лучше делать. За наружное освещение в Москве отвечает Моссвет, в других городах Другойгородсвет. А как они будут заниматься наружным освещением, если смешано с домами?

Проектировщик (Москва, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Мая 2016 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

На таком расстоянии осветить дорогу по нормам обычными светильниками ЖКУ не возможно.

Попробуйте  взять светильники помощнее 250, 400Вт, угол установки светильника к горизонтальной оси 10-15 градусов, светильник с КСС подходящей. Только не забудьте, что освещенность на окнах жилых домов освещенность не должна быть выше 5лк.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Мая 2016 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

и в кабеле электроснабжения заложили одну жилу 1х25 для наружного освещения

У Вас в кабеле в земле, или это все таки провод СИП?
Но без опор вдоль дороги Вам не обойтись.

Проектировщик (Москва, Россия)
Sined
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Мая 2016 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

От ТП к примеру по линии №1 заложен СИП-2 3х95+1х70+1х25 и по проекту электроснабжения домов жила 1х25 для освещения улиц, а в ТП предусмотрена линия для наружного освещения с отдельным счетчиком, но линия без какого либо управления. Нам надо осветить основные дороги рядом с домам (дома 3-х этажные 2-х подездные) не залезая в дворы (дворы освещаются от самих же домов за счет жильцов). Связывались с горсветом они категорически против такой системы, то что одна фаза на линию, требуют три фазы с чередованием светильников, но можно и по опорам электроснабжения и провод тянуть и светильники устанавливать (с электроснабжающей организацией договорятся) только с большим расстоянием от дорог до опор не знают как быть у них решений нет, а дополнительные опоры ставить дороговато для заказчика
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Мая 2016 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Может покажете ситуационный план или чертёж из проекта электроснабжения ?

----- добавлено 17 Мая 2016 года, 13:08 -----
Почитайте темы на форуме:
https://www.proektant.org/index.php?topic=37989.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=37480.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=34703.0

Инженер (Омск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Мая 2016 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

а вдоль дороги нельзя эти самые опоры поставить, т.е. перенести ближе к дороге ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Sined
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Мая 2016 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

Опоры электроснабжения уже установлены и провод натянут
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Мая 2016 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

На противоположной от опор стороне дороги что-то есть? Ширина дороги какая?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Мая 2016 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

варианта два -
либо вообще без наружного освещения обойтись,
либо ставить новые опоры освещения и тянуть новый СИП, можно и на противоположной стороне дороги
раньше думать надо было дорогие товарищи

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Мая 2016 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Установка опор

----- добавлено 17 Мая 2016 года, 14:52 -----
Примени кронштейн  с вылетом 1,5-2 м.
Нарисуй ситуационный план с размерами.

Инженер (Омск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Мая 2016 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

варианта два -
либо вообще без наружного освещения обойтись,
либо ставить новые опоры освещения и тянуть новый СИП, можно и на противоположной стороне дороги
раньше думать надо было дорогие товарищи


Вариант номер 3 - взять и попробовать посчитать что выходит в конкретно случае.
В приложении 50м дороги шириной 6м, освещают ее 3 светильника ЖКУ 150Вт (0, 20м, 40м) на расстоянии 8 от края дороги, высота 8м, угол к горизонту 15 градусов.
В результате вписываемся в показатели СП 52 13330, табл. 26, класс П4 "...основные проезды микрорайонов..." И никакой трагедии. Только вот надо на конкретном примере смотреть обстоятельства
* 8м8.pdf
(118.72 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 60]

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Мая 2016 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

а если опоры далеко друг от  друга метров 35-50, (20м для опор НО или ВЛИ-0,4кВ мало) применить мощнее светильники, правда освещать тогда будем не дорогу а обочину
Только не забудьте, что освещенность на окнах жилых домов ... не должна быть выше 5лк


Главный специалист (Тюмень, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 17 Мая 2016 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)


а если опоры далеко друг от  друга метров 35-50, применить мощнее светильники, правда освещать тогда будем не дорогу а обочину
Только не забудьте, что освещенность на окнах жилых домов ... не должна быть выше 5лк


Может мне все варианты сразу прорисовать и просчитать, до которых додумаюсь? Если, если, если...
Рубить с плеча все умеют.
надо на конкретном примере смотреть обстоятельства


ТС что-то морозится

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Swindler
Вчера в 14:30

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:40

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:37

автор: Vоlk
25 Сентября 2024 года, 23:26

автор: Ingenеr 2017
25 Сентября 2024 года, 11:49

автор: Мади
23 Сентября 2024 года, 10:56

автор: Petrov-Vodkin
22 Сентября 2024 года, 22:16

автор: Ingenеr 2017
20 Сентября 2024 года, 13:58

автор: Nota
15 Сентября 2024 года, 13:05

автор: mastaq
15 Сентября 2024 года, 09:56

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 02:27

автор: ПТЗ
13 Сентября 2024 года, 16:12

автор: shAAde
13 Сентября 2024 года, 08:27

автор: U_gene
12 Сентября 2024 года, 12:30

11 Сентября 2024 года, 10:46


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 655, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines