Пересечение кабельных линий с коммуникациями. Количество резервных труб

Количество просмотров - 5664
(ссылка на эту тему)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Мая 2016 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, подскажите такой момент.

Происходит вынос 8ми кабельных линий (в одной траншеи) с территории застройщика.  При пересечении с коммуникациями каждый кабель в своей ПНД трубе в траншее. Сколько класть еще резервных труб? (И на какой документ тут надо ссылаться?) Знаю что при прокладке 1 кл всегда закладывали одну резервную трубу при пересечении.
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Мая 2016 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

2. и еще вопрос.

Эти кабельные линии на одном из участков проходят параллельно ТП на расстоянии 1,5 м. Нужно класть в трубах? (Если в трубах то каких?). Ввод же в здание далается асбестоцементными трубами. Хотя тут не ввод. но расстояние маленькое. Или лучше подальше отступить?
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Мая 2016 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

3. вопрос.

Красные кабели идущие к ТП это выносимые кабели. Они откапываются и вытягиваются до соединительной муфты, где соединяются с вновь проектируемыми фиолетовыми.

Как на плане подписать участок который "Участок". Это же вроде и старые кабели. Но тем не менее участок то вновь проектируемый.
1111.jpg
 
* 1111.jpg
(58.56 Кб, 791x663)  [скачать]  [загрузок: 1910]
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Мая 2016 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

Модератор, как перенести тему в другой раздел. Не в тот раздел опубликовала.
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Мая 2016 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

При пересечении с коммуникациями каждый кабель в своей ПНД трубе в траншее. Сколько класть еще резервных труб?


Это у вас кабельный блок из труб. Но резерв как правило нужен при пересечении дорог.
Пуэ:
2.3.104. Каждый кабельный блок должен иметь до 15 % резервных каналов, но не менее одного канала.



Проектировщик (Москва, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Мая 2016 года, 16:59
(ссылка на это сообщение)

Если в траншее 8 КЛ, то есть какие-то нюансы на плане трассы. Может их надо как-то по особому указывать или обозначать?
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Мая 2016 года, 17:13
(ссылка на это сообщение)

Есть нормы как обозначать кабельные линии. Условные обозначения .

Здесь ссылка, скачайте условные знаки для России кроме Москвы. И отдельная ссылка на условные знаки для Москвы.
До 3-х кабелей линией с указанием количества. Более 3-х кабелей в масштабе чертежа. И смотря для какого региона требования чуть различны.

Проектировщик (Москва, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Мая 2016 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

ElectroLamp, спасибо.
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Мая 2016 года, 19:19
(ссылка на это сообщение)

Подскажите как диаметр трубы ПНД для кабеля выбирать. Есть какие то нормативы? Есть кабель АСБ 4х185. Диаметр кабеля 52мм. Я бы положила его в трубу 160мм. Но он и в трубу 100 влазит, могу я 100 положить, нет никаких ограничений? Траншея слишком широкая выходит. В некоторых местах эта разница в трубах.
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Мая 2016 года, 19:20
(ссылка на это сообщение)

В некоторых местах эта разница в трубах имеет значение.
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Мая 2016 года, 20:47
(ссылка на это сообщение)

Но он и в трубу 100 влазит


Смотря какой длинны Ваши кабельные линии. Чем больше диаметр трубы, тем легче кабель в нее затянуть.
Если это только пересечение с коммуникацией , то нормально. Но при пересечении лучше покрепче трубы брать, типа асбестоцементных

Проектировщик (Москва, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Мая 2016 года, 20:51
(ссылка на это сообщение)

Вот была на форуме тема. https://www.proektant.org/index.php?topic=3864.0
Для Москвы есть такое распоряжение (см. вложение). Я применяю фирму ПРОТЕКТОРФЛЕКС ПРО  (см. вложение)
* МОЭСК с проектанта.docx
(12.05 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 297]
* buklet_protectorflex.pdf
(3751.09 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 218]

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Мая 2016 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

Но при пересечении лучше покрепче трубы брать, типа асбестоцементных

Я думала их применяют только на вводах в помещения. Во всех проектах что я видела используют ПНД трубы. на пересечениях.

Новичок_ОК, получается согласно этому распоряжению, для москвы трубы ПНД 160 если длина более 8м. А если меньше, то что, тоже 160 или на  свой выбор?
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Мая 2016 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Я думала их применяют только на вводах в помещения

Мы ставим и на пересечения. Причем как минимум по метру в каждую сторону от пересекаемой коммуникации. Что бы кабель не провис при разрытии траншеи с пересекаемой коммуникацией. При Ваших сечения кабелей впрочем и в ПНД трубе он никуда не денется. Мы прокладываем небольшие сечения для наружного освещения.

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Swindler
Вчера в 14:30

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:40

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:37

автор: Vоlk
25 Сентября 2024 года, 23:26

автор: Ingenеr 2017
25 Сентября 2024 года, 11:49

автор: Мади
23 Сентября 2024 года, 10:56

автор: Petrov-Vodkin
22 Сентября 2024 года, 22:16

автор: Ingenеr 2017
20 Сентября 2024 года, 13:58

автор: Nota
15 Сентября 2024 года, 13:05

автор: mastaq
15 Сентября 2024 года, 09:56

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 02:27

автор: ПТЗ
13 Сентября 2024 года, 16:12

автор: shAAde
13 Сентября 2024 года, 08:27

автор: U_gene
12 Сентября 2024 года, 12:30

11 Сентября 2024 года, 10:46


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 655, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines