Линия электропередач на 35 кВ. Типовые решения перехода с кабельной линии на воздушную

Количество просмотров - 3558
(ссылка на эту тему)
Сергобан
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Мая 2016 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Есть существующая ВЛ-35 кВ выходит с ПС, необходимо выйти с ПС КЛ-35 и через пару опор зайти на существующую опору. Есть ли какие-нибудь типовые решения, для спуска с приемного воздушного портала в землю кабелем, и так же заходом кл-35 кВ на сущ. опору 35 кВ? Нужно ли ставить ОПН на концах КЛ? и как их поставить на опору?
Буду рад любой информации!
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Мая 2016 года, 19:19
(ссылка на это сообщение)

На стыках ВЛ-КЛ всегда рекомендуется ставить ОПН. Они защищают оболочку (изоляцию) кабеля от грозовых импульсов от пробоя. ОПН крепятся на траверсе. Их фазные выводы соединяются с фазными жилами КЛ и ВЛ в точке их соединения, можно - с помощью шпильки и наконечников. Это моя версия. А вторые их выводы соединяются вместе и подключаются к заземляющему спуску повторного заземления.

Директор (Королев, Россия)
Yuristturist
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Мая 2016 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

Типовых нет. Каждый городит как хочет.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Сергобан
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Июня 2016 года, 19:47
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, да перерыл много сайтов, готовых решений так и не нашел
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 01 Июня 2016 года, 21:23
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите это, всё скачено из интернета:
Переходная опора ВЛ 110 кВ в кабель.jpg
 
* Переходная опора ВЛ 110 кВ в кабель.jpg
(201.43 Кб, 600x800)  [скачать]  [загрузок: 1038]
* Perehodnoi punkt 35-110 kV.dwg
(557.63 Кб)  [скачать]  [загрузок: 342]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Yuristturist
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Июня 2016 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

Подскажите зачем на опоре молниеприемник, трос же есть?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Июня 2016 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Это не молниеприемник, это флагшток! [улыбка] а если серьезно, то действительно не совсем понятно его назначение, если есть трос.

Инженер ( ? , Украина)
Сергобан
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Июня 2016 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)


Посмотрите это, всё скачено из интернета:

Спасибо большое это уже что то.
Не совсем понятно как кабель с ОПН уходит, если можете пояснить, то буду очень благодарен!

Сергобан
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Июня 2016 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

http://www.techcable.ru/endxlpe.html
Может кто встречал что то подобное для 35кВ?
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 08 Июня 2016 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

Не совсем понятно как кабель с ОПН уходит,

Да никуда он с ОПН не уходит, кабель идет на концевую муфту, рядом с которой в одной плоскости стоит ОПН. Смотрите вид сверху, левый чертёж "План расположения переходных пунктов".

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 638, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Александр 156, Murad555, Mav, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines