Сигнальная лента для трассы кабелей 0,4кВ. Когда можно не укладывать?

Количество просмотров - 12720
(ссылка на эту тему)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Мая 2016 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

В траншее прокладываются кабели АСБ 0,4кВ. Можно ли не класть сигнальную ленту? (кирпича тоже нет).
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Мая 2016 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Нельзя. Сигнальная лента покажет присутствие кабеля в случае раскопок.

Проектировщик (Москва, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Мая 2016 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

Нарушение ПУЭ, если позволяете его нарушать себе, то можете не класть.
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Мая 2016 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

арушение ПУЭ, если позволяете его нарушать себе, то можете не класть.


Читаю пуэ п.2.3.83 Кабели до 1 кВ должны иметь такую же защиту лишь на участках, где вероятны мех. повреждения. Вот и не могу понять. а если вероятность мала, не нужно тогда защищать. или я неправильно растолковала?
Mister.orel
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Мая 2016 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

линии до 1 кВ можно дополнительно и не защищать от повреждений, если кабель бронированный

? (Москва, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Мая 2016 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

Mister.orel, а где можно это почитать, чтобы точно можно было  быть уверенной. Кабель бронированный.
Mister.orel
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Мая 2016 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

было уже обсуждение на форуме https://www.proektant.org/index.php?topic=30704.0
посмотрите здесь

? (Москва, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Мая 2016 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Mister.orel , не нашла там ответа. почему не надо клать на бронированный кабель сигнальную ленту.
Амира
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Мая 2016 года, 20:57
(ссылка на это сообщение)

Сигнальная лента не защищает кабель от механических повреждений-она сигнальная))), от мех. повреждений трубы и плитка ПЗК. В СПб широко применяется ПЗК вместо ленты. Нигде вы не найдете фразы про то,что бронированный кабель не покрывают лентой, есть общие рекомендации по прокладке КЛ. Да и в чем суть? На ленте не съэкономишь))))

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Мая 2016 года, 08:07
(ссылка на это сообщение)

Кабели защищаются либо кирпичом, либо плитой, либо сигнальной лентой, либо защитно-сигнальной лентой.
При пересечении с дорогой и инженерными коммуникациями - трубами

Бронированный кабель применяется в грунтах, подверженных пучению и смещению.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Амира
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Мая 2016 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

По ПУЭ допускается применение сигнальной ленты, кроме мест пересечений и если в траншее не более 2-х кабелей.

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
El stas 2014
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Июня 2016 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ. При прокладке на глубине 1...1,2м кабели, напряжением до 20кВ. (кроме кабелей городских сетей) допускается от механических повреждений не защищать.

т.е можно не класть если кабель ниже 1,2м вне города

Инженер электроснабжения (Минск, Беларусь)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 30 Июня 2016 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)

у нас в городе кабели прокладываются методом ГНБ, поэтому не защищаются

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Июля 2016 года, 19:23
(ссылка на это сообщение)

Попробую обобщить вопрос Inа и ответы согласно ПУЭ. В земле можно прокладывать кабели 0,4кВ непосредственно- бронированные или небронированные но в защите от мех.поврежденй т.е. в трубе. Далее - при пересечении любых магистралей тоже в трубе. Далее вопрос! Двухстенная гофротруба  ДКС гибкая или не гибкая
применима ли в данных условиях

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 02 Июля 2016 года, 21:19
(ссылка на это сообщение)

В земле можно прокладывать кабели 0,4кВ непосредственно- бронированные или небронированные но в защите от мех.поврежденй т.е. в трубе.

Да что Вы говорите!!? У Вас, видимо, эксклюзивное ПУЭ. Поделитесь пунктиком...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 634, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Александр 156, Murad555, Mav, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines