Сигнальная лента для трассы кабелей 0,4кВ. Когда можно не укладывать?

Количество просмотров - 12724
(ссылка на эту тему)
Амира
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #61 : 08 Июля 2016 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)


Может быть вы забыли что траншея имеет форму трапеции?
Очень жаль, что сейчас не предъявляется требование к проектировщику-обязательный опыт работы на монтаже, очень много теоретиков...
В МРСК вы как нибудь сами напишите, главное слог сохраняйте))) так и пишите им-считаю вас всех там дурачками, потому что ленту сигнальную вы не уважаете и кидайте им ссылки на Белорусские нормы и письма, которые в России не применимы.
Дальнейший диалог неконструктивен, девушка спрашивала-ей ответили, в зависимости от своего региона она должна применить или ленту, или пзк, про кабели ей тоже подсказали.

Я не забыл,что траншея имеет форму трапеции, но Вы посмотрите,уважаемая Амира на стр.21-24 типового проекта 1.105.03тм Прокладка силовых кабелей напряжением до 10кВ в траншеях (см.файл),там и траншея Т1трапецевидная и ширина у нее 200мм. Причем здесь пресловутый опыт монтажа? А как Вы сметы делаете?У нас ни один сметный отдел не возьмет осмечивать траншею на один кабель шириной 300,а не 200 мм.
Что же касается ПЗК,в а Белэнерго глянув на письма подписанные отдельными чиновниками из МРСК за бока брались от смеха.Это же сколько надо дать на лапу,чтобы ПУЭ забыть? Если взять опыт Европы,США и Австралии по защитным плитам,лентам и трубам,то ни один из действующих там стандартов не упоминает возможным к применению композита песка и пластика ,чем являются на самом деле ПЗК,защитв в стандартах этих стран производится только из различных видов пластиков.В Беларуси начата разработка государственного стандарта СТБ EN 50520 «Панели и ленты защитные для защиты и предупреждения о наличии подземных кабелей и закрытых трубопроводов в подземных установках» информация об этом размещена на официальном сайте Госстандарта. Самым важным считаю то,что на  На плиты ПЗК невозможно Установить показатели надежности, с учетом отсутствия общих стандартов, которые есть на все виды пластиков, на композит песка и полимера и представить расчетно-экспериментальные методы их подтверждения.В связи с вышесказанным,Уверен,что Применяя плиты ПЗК энергосистема работает на чей-то карман,но ни как на повышение надежности КЛ.Вы же видели видео,где ПЗК легко ломает руками хрупкая девушка. В начале 90-х на рынках продавали полимер-песчаную черепицу.Внешний вид у нее был красивый и цена хорошая,а в итоге у людей дома заливались водой,так как композит песка и полимера больше года на крыше не выдерживал.В Республике Беларусь этот урок усвоили,а РФ,как я понял с Ваших слов, осталась страной не выученных уроков.А потом раз:"... денег нет ,но Вы держитесь"


Немного утомляет разговор в достаточно хамоватом стиле...так принято в Беларуси? Мы в России не пользуемся вашими типовиками, у нас низ траншеи 200 верх все таки 400. Нормально сметчики считают. Трапецией вниз вообще отлично вы придумали)))) Будем  теперь монтажникам рассказывать, что в Беларуси траншеи наоборот умудряются копать, а то заелись наши....
Неуместен подростковый стиль в общении проектировщиков, к чему с пеной у рта совать Российским гражданам Белорусские типовики? Применяйте вы на радость себе и нормы свои и материалы, которые поддерживает ваш регион. Но любому инженеру просто глупо спорить с требованиями другой страны. Мне может не нравится как турки проектируют, но это их решения.
С ПЗК уже всему отделу смяшно, ваша привязанность к сигнальной ленте реально впечатляет, но обратите внимание-вас никто не пытается переубедить, а вы уже который раз зачем то доказываете недостатки ПЗК. Тут за рекламу не банят?
Ну и для опыта: требования Заказчика могут быть разными, если Заказчик захочет покрыть кабель кирпичем, а не лентой и пзк,значит вы будете применять кирпич, ни чем не выдавая своей любви к сигнальной ленте. И если при этом вы будете называть заказчика идиотом,то работать с вами больше не захотят))))

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Желиговский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 13 Июля 2016 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

И если при этом вы будете называть заказчика идиотом,то работать с вами больше не захотят))))

Судя по этой теме для обсуждения https://www.proektant.org/index.php?topic=38446.msg217716#msg217716 Вы уважаемая Амира сами рассказывали о подобных идиотах.
к чему с пеной у рта совать Российским гражданам Белорусские типовики? Применяйте вы на радость себе и нормы свои и материалы, которые поддерживает ваш регион. Но любому инженеру просто глупо спорить с требованиями другой страны. Мне может не нравится как турки проектируют, но это их решения.

Ну а с такой точкой зрения лучше вообще не участвовать на международном  форуме проектировщиков,который к тому же основан белорусами.
Мы Вас здесь откровенно хотели познакомить лишь с тем ,что основано на нашем опыте и может принести пользу для Вашей энергосистемы.В прилагаемом файле аналитическая записка свидетельствующая о серьезности нашего подхода к анализу причин повреждаемости подземных кабельных линий.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Амира
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 13 Июля 2016 года, 19:20
(ссылка на это сообщение)


И если при этом вы будете называть заказчика идиотом,то работать с вами больше не захотят))))

Судя по этой теме для обсуждения https://www.proektant.org/index.php?topic=38446.msg217716#msg217716 Вы уважаемая Амира сами рассказывали о подобных идиотах.
к чему с пеной у рта совать Российским гражданам Белорусские типовики? Применяйте вы на радость себе и нормы свои и материалы, которые поддерживает ваш регион. Но любому инженеру просто глупо спорить с требованиями другой страны. Мне может не нравится как турки проектируют, но это их решения.

Ну а с такой точкой зрения лучше вообще не участвовать на международном  форуме проектировщиков,который к тому же основан белорусами.
Мы Вас здесь откровенно хотели познакомить лишь с тем ,что основано на нашем опыте и может принести пользу для Вашей энергосистемы.В прилагаемом файле аналитическая записка свидетельствующая о серьезности нашего подхода к анализу причин повреждаемости подземных кабельных линий.


Перестаньте троллить. Там речь об экспертизе идет и никакого отношения к рекламируемой вами ленте не имеет. Тему могут читать люди с небольшим опытом и воспримут еще всерьез все эти приколы про траншеи.
Кому где участвовать решать не вам...Серьезный подход с такой подачей может легко превратиться в комикс. Если хотите кого то в чем то убедить, лучше это делать в более положительном настрое. Пока все как то неубедительно.

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #64 : 13 Июля 2016 года, 21:25
(ссылка на это сообщение)

В траншее прокладываются кабели АСБ 0,4кВ. Можно ли не класть сигнальную ленту?

ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
522.8.10 Кабели, трубы или специальные короба, проложенные в земле, должны быть обеспечены защитой от механического повреждения или быть проложенным под землей на глубине, которая минимизирует риск такого повреждения. Проложенные под землей кабели должны быть отмечены кабельными покрытиями или подходящей сигнальной лентой. Проложенные под землей трубы и специальные короба должны быть соответственно идентифицированы.

     Примечания
1 Требования к проложенным под землей трубам приведены в МЭК 61386-24.
2 Механическая защита может быть обеспечена при использовании труб, проложенных в земле согласно МЭК 61386-24, или при использовании бронированных кабелей или другими соответствующими методами, такими как укрытие плитами.

далее по "Таблице А.52.2 - Монтаж электропроводки" определяем способ прокладки/монтажа и далее переходим к длительно допустимым токам...

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: 1 2 3 4 [5]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 563, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines